Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklymonitoring
78 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crunchipC crunchip

    @rebel85 les nochmal meinen Beitrag vom 21.August und folgende.

    In der cloud sind sie, das übliche Problem bei shelly ist der DP Energy wird genullt wenn der Strom unterbrochen ist. (Liegt dran den flashspeicher vom shelly zu schonen.)
    Dieses zurücksetzen fängt das script ab.

    Deine Daten kommen aber erst ab dem ersten scriptstart zu stande.
    Woher soll das script rrückwirkend wissen was du letzte Woche oder vor einem Monat verbraucht hast. Genauso wenig weiss es nicht wieviele resets es bisher waren.
    Bei shelly kann man den DP energy nicht beschreiben, anders ist es z.b bei sonoff/tasmota, dort kann man manuell die Werte im Gerät korrigieren.

    Wenn du mit einem anderen Gesamtzählerweet rechnet willst, müsstest du z.b. mit einem seoaraten script in einen neuen DP den Wert dazu addieren.

    R Offline
    R Offline
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von
    #56

    @crunchip
    hi irgendwie überträgt das skript immer noch ncihts in die anderen felder....?
    Unbenannt.JPG

    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R rebel85

      @crunchip
      hi irgendwie überträgt das skript immer noch ncihts in die anderen felder....?
      Unbenannt.JPG

      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      crunchip
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #57

      @rebel85 keine Ahnung was du da machst.

      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • crunchipC crunchip

        @rebel85 keine Ahnung was du da machst.

        R Offline
        R Offline
        rebel85
        schrieb am zuletzt editiert von
        #58

        @crunchip fewhlen mir irgendwie rechte? muss ich noch was bei JS hinzufügen what ever?
        hab das skript am laufen ja, aber die überträge klappen immer noch nicht...?

        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R rebel85

          @crunchip fewhlen mir irgendwie rechte? muss ich noch was bei JS hinzufügen what ever?
          hab das skript am laufen ja, aber die überträge klappen immer noch nicht...?

          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @rebel85 wird denn der aktuelle wert geschrieben?

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crunchipC crunchip

            @rebel85 wird denn der aktuelle wert geschrieben?

            R Offline
            R Offline
            rebel85
            schrieb am zuletzt editiert von
            #60

            @crunchip ja das wird er

            crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R rebel85

              @crunchip ja das wird er

              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              crunchip
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #61

              @rebel85 dann muss auch der Rest funktionieren,
              da deine daten ja eh nicht stimmen,
              stoppe doch mal das Script, lösche die Datenpunkte und starte das Script neu und beobachte.

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC crunchip

                @rebel85 dann muss auch der Rest funktionieren,
                da deine daten ja eh nicht stimmen,
                stoppe doch mal das Script, lösche die Datenpunkte und starte das Script neu und beobachte.

                R Offline
                R Offline
                rebel85
                schrieb am zuletzt editiert von
                #62

                @crunchip
                schon gemacht und ohne erfolg

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crunchipC crunchip

                  @rebel85

                  /*
                  * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                  *
                  * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                  *
                  * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                  * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                  * und Performance entwickelt.
                  * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                  *
                  * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                  * https://www.kreyenborg.koeln
                  * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                  * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                  *
                  * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                  *
                  * Skript Name: Shelly-Verbrauch
                  * Skript Version: 1.60
                  * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 21. April 2022
                  *
                  */
                  
                  // Datenpunkte neu erstellen
                  var ueberschreiben = false;
                  
                  // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                  var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                  
                  // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                  var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                  "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
                  
                  // Beschreibung der Objekte
                  var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                  "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                  "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
                  
                  // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                  var shelly_dp = "shelly.0";
                  
                  // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                  var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                  
                  // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                  var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                  
                  // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                  var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                  
                  // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                  var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                  
                  // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                  function shelly_vebrauch_tag() {
                  // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                  shelly_verbrauch_update();
                  
                  // Datumsvariable
                  var heute = new Date();
                  
                  // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                  verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                  log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                  
                  // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                  if (heute.getDay() === 1) {
                  verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                  }
                  
                  // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                  if (heute.getDate() === 1) {
                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                  }
                  
                  // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                  if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                  log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                  }
                  }
                  
                  // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                  function shelly_verbrauch_update() {
                  var anzahl_updates = 0;
                  var anzahl_reboots = 0;
                  var anzahl_gleich = 0;
                  shellyDps.each(function (id, i) {
                  var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                  // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                  if (shelly_verbrauch != null) {
                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                  var alter_wert = 0;
                  // Prüfe alten und neuen Wert
                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                  // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                  alter_wert = aktueller_wert;
                  anzahl_updates++;
                  }
                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                  // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                  alter_wert = 0;
                  anzahl_reboots++;
                  }
                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                  // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                  alter_wert = aktueller_wert;
                  anzahl_gleich++;
                  }
                  
                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                  
                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                  
                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                  
                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                  
                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                  
                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                  }
                  });
                  shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                  var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                  // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                  if (shelly_verbrauch != null) {
                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                  var alter_wert = 0;
                  // Prüfe alten und neuen Wert
                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                  // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                  alter_wert = aktueller_wert;
                  anzahl_updates++;
                  }
                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                  // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                  alter_wert = 0;
                  anzahl_reboots++;
                  }
                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                  // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                  alter_wert = aktueller_wert;
                  anzahl_gleich++;
                  }
                  
                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                  
                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                  
                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                  
                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                  
                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                  
                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                  }
                  });
                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                  var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                  // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                  if (shelly_verbrauch != null) {
                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                  var alter_wert = 0;
                  // Prüfe alten und neuen Wert
                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                  // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                  alter_wert = aktueller_wert;
                  anzahl_updates++;
                  }
                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                  // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                  alter_wert = 0;
                  anzahl_reboots++;
                  }
                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                  // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                  alter_wert = aktueller_wert;
                  anzahl_gleich++;
                  }
                  
                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                  
                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                  
                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                  
                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                  
                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                  
                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                  }
                  });
                  aktualisiere_namen();
                  log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                  }
                  
                  // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                  function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                  // Hole alten Verbrauch
                  let alter_verbrauch = getState(shelly_DP(dp) + objekt).val;
                  let verbrauch = 0;
                  // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                  if (alter_verbrauch<1 || alter_verbrauch==null) {
                  verbrauch = parseFloat(wert)
                  } else {
                  verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                  }
                  setState(shelly_DP(dp) + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                  }
                  
                  // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                  function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                  $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                  // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                  var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                  var verbrauch = getState(id).val;
                  if (verbrauch != null) {
                  setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                  }
                  // Setze "von" zurück
                  setState(id, 0, true);
                  });
                  }
                  
                  // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                  function aktualisiere_namen() {
                  if (typeof extendObject === "function") {
                  shellyDpsName.each(function (id, i) {
                  if (existsState(id)) {
                  setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                  extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                  common: {
                  name: String(getState(id).val),
                  desc: String(getState(id).val)
                  }, type: "channel"
                  });
                  }
                  });
                  }
                  }
                  
                  // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                  function datenpunkte_erstellen() {
                  // Anzahl der gefundenen Shelly
                  var anzahl = shellyDps.length;
                  
                  shellyDps.each(function (id, j) {
                  var initial_wert = 0.0;
                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                  if (i > 8) {
                  initial_wert = getState(id).val;
                  }
                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                  name: beschreibung[i],
                  desc: beschreibung[i],
                  type: "number",
                  role: "value.power",
                  unit: "Wh"
                  });
                  }
                  });
                  
                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                  var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                  
                  shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                  var initial_wert = 0.0;
                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                  if (i > 8) {
                  initial_wert = getState(id).val;
                  }
                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                  name: beschreibung[i],
                  desc: beschreibung[i],
                  type: "number",
                  role: "value.power",
                  unit: "Wh"
                  });
                  }
                  });
                  
                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                  var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                  
                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                  var initial_wert = 0.0;
                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                  if (i > 8) {
                  initial_wert = getState(id).val;
                  }
                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                  name: beschreibung[i],
                  desc: beschreibung[i],
                  type: "number",
                  role: "value.power",
                  unit: "Wh"
                  });
                  }
                  });
                  
                  // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                  log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total));
                  setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                  
                  // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                  shellyDpsName.each(function (id, j) {
                  createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                  name: "Name des Shelly",
                  desc: "Name des Shelly",
                  type: "string",
                  role: "value",
                  unit: ""
                  });
                  });
                  }
                  
                  function shelly_DP(dp) {
                  dp = dp.split(".");
                  dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3] + ".";
                  return dp;
                  }
                  
                  function shelly_DP_Name(dp) {
                  dp = dp.split(".");
                  dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                  return dp;
                  }
                  
                  function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                  dp = dp.split(".");
                  dp = datenpunkt + dp[2];
                  return dp;
                  }
                  
                  function shelly_verbrauch_erster_start() {
                  log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                  // Datenpunkte werden erstellt
                  datenpunkte_erstellen();
                  }
                  
                  // Erster Start und Initialisierung
                  shelly_verbrauch_erster_start();
                  
                  // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                  schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                  
                  // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                  schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                  
                  S Offline
                  S Offline
                  SpacerX
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #63

                  @crunchip
                  In deinem gepostetem Script fehlt unten eine Zeile mit dem Cronjob für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Übertrag. Wenn der TE das so benutzt kann’s nicht funktionieren.

                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • S SpacerX

                    @crunchip
                    In deinem gepostetem Script fehlt unten eine Zeile mit dem Cronjob für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Übertrag. Wenn der TE das so benutzt kann’s nicht funktionieren.

                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #64

                    @spacerx danke dir, ist wohl beim kopieren passiert

                    @rebel85 hab die Zeile oben nachgetragen

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • crunchipC crunchip

                      @spacerx danke dir, ist wohl beim kopieren passiert

                      @rebel85 hab die Zeile oben nachgetragen

                      R Offline
                      R Offline
                      rebel85
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #65

                      @crunchip
                      habs mir vom skript aus deinem link schon geholt und jetzt klapps auch mit dem übertrag. wunderbar
                      nochmal danke für den support

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        rene
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #66

                        Dank der Suche hier auf den Thread gestoßen. Wunderbar, dass hat mich auch richtig verzweifeln lassen, dass es wieder mit 0 beginnt, sobald einmal der Saft weg ist/war.

                        Ich hab die Shellys bislang mit dem Shelly-Adapter verbunden. Das ganze über MQTT.

                        Ich hätte hierzu noch ein paar Fragen:

                        • Gibt es mittlerweile eine Alternative, als ein Skript hierzu?

                        • Ich habe testweise vor zwei Tagen mit den Plug S´s angefangen. Nach Stromlos fängt es bei 0 an. In Grafana ist das für die eigentlich fortlaufende Gesamtverbrauchsmessung in den Diagrammen natürlich komisch. Außer einer kompletten Neuinstallation von InfluxDB, gibt es eine Möglichkeit, gewisse Shellys, jene (Plug S, 1 PM) die die Messfunktion inne haben, aber bei 0 nach Stromlosigkeit wieder die Energy (Gesamtverbrauch) messen, in InfluxDB das Ganze nochmals frisch anfangen zu lassen?

                        • Wenn es mit dem Skript die beste Lösung ist, habe es noch nicht versucht, da ich ehrlicherweise auf dem Schlauch (ja ich war auch schon auf der kreyenborg-Webseite) steh, wo genau ich das Skript einfügen muss?, dann wäre es wohl besser, InfluxDB nochmals frisch aufzusetzen.

                        • Mit Tasmota habe ich mich noch nicht richtig befasst, habe aber in anderen Foren und Beiträgen herauslesen können, das hier die Möglichkeit besteht, sobald man eben diese Firmware auf dem Shelly hat, dort man den Gesamtverbrauchswert manuell nachträglich (noch/wieder) eintragen kann. Wäre ansonsten Tasmota eine Alternative, wenn der Strom mal weg war, oder sollte die shellyeigene Firmware doch drauf bleiben?

                        • Eine Frage, die nicht ganz in den Thread passen wird: Ehemalige (z. B. defekte und somit nie wieder im Einsatz) Shellys im Shelly ioBroker-Adapter, wie entfernen? Manuell einfach hinten am Ordner auf das Papierkorb-Symbol klicken, oder gibt es hier eine andere Lösung die sinnvoller ist?

                        Herzlichen Dank!

                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • R rene

                          Dank der Suche hier auf den Thread gestoßen. Wunderbar, dass hat mich auch richtig verzweifeln lassen, dass es wieder mit 0 beginnt, sobald einmal der Saft weg ist/war.

                          Ich hab die Shellys bislang mit dem Shelly-Adapter verbunden. Das ganze über MQTT.

                          Ich hätte hierzu noch ein paar Fragen:

                          • Gibt es mittlerweile eine Alternative, als ein Skript hierzu?

                          • Ich habe testweise vor zwei Tagen mit den Plug S´s angefangen. Nach Stromlos fängt es bei 0 an. In Grafana ist das für die eigentlich fortlaufende Gesamtverbrauchsmessung in den Diagrammen natürlich komisch. Außer einer kompletten Neuinstallation von InfluxDB, gibt es eine Möglichkeit, gewisse Shellys, jene (Plug S, 1 PM) die die Messfunktion inne haben, aber bei 0 nach Stromlosigkeit wieder die Energy (Gesamtverbrauch) messen, in InfluxDB das Ganze nochmals frisch anfangen zu lassen?

                          • Wenn es mit dem Skript die beste Lösung ist, habe es noch nicht versucht, da ich ehrlicherweise auf dem Schlauch (ja ich war auch schon auf der kreyenborg-Webseite) steh, wo genau ich das Skript einfügen muss?, dann wäre es wohl besser, InfluxDB nochmals frisch aufzusetzen.

                          • Mit Tasmota habe ich mich noch nicht richtig befasst, habe aber in anderen Foren und Beiträgen herauslesen können, das hier die Möglichkeit besteht, sobald man eben diese Firmware auf dem Shelly hat, dort man den Gesamtverbrauchswert manuell nachträglich (noch/wieder) eintragen kann. Wäre ansonsten Tasmota eine Alternative, wenn der Strom mal weg war, oder sollte die shellyeigene Firmware doch drauf bleiben?

                          • Eine Frage, die nicht ganz in den Thread passen wird: Ehemalige (z. B. defekte und somit nie wieder im Einsatz) Shellys im Shelly ioBroker-Adapter, wie entfernen? Manuell einfach hinten am Ordner auf das Papierkorb-Symbol klicken, oder gibt es hier eine andere Lösung die sinnvoller ist?

                          Herzlichen Dank!

                          S Offline
                          S Offline
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          #67

                          @rene benutze doch einfach das Script. Wenn das schon nicht für einfach hältst sind deine anderen Möglichkeiten für dich kaum umsetzbar.
                          Einfach unter Scripte ein neues erstellen und den Code in dies einfügen. Abspeichern und starten.
                          Zu.3 ja einfach raus löschen.

                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R rene

                            Dank der Suche hier auf den Thread gestoßen. Wunderbar, dass hat mich auch richtig verzweifeln lassen, dass es wieder mit 0 beginnt, sobald einmal der Saft weg ist/war.

                            Ich hab die Shellys bislang mit dem Shelly-Adapter verbunden. Das ganze über MQTT.

                            Ich hätte hierzu noch ein paar Fragen:

                            • Gibt es mittlerweile eine Alternative, als ein Skript hierzu?

                            • Ich habe testweise vor zwei Tagen mit den Plug S´s angefangen. Nach Stromlos fängt es bei 0 an. In Grafana ist das für die eigentlich fortlaufende Gesamtverbrauchsmessung in den Diagrammen natürlich komisch. Außer einer kompletten Neuinstallation von InfluxDB, gibt es eine Möglichkeit, gewisse Shellys, jene (Plug S, 1 PM) die die Messfunktion inne haben, aber bei 0 nach Stromlosigkeit wieder die Energy (Gesamtverbrauch) messen, in InfluxDB das Ganze nochmals frisch anfangen zu lassen?

                            • Wenn es mit dem Skript die beste Lösung ist, habe es noch nicht versucht, da ich ehrlicherweise auf dem Schlauch (ja ich war auch schon auf der kreyenborg-Webseite) steh, wo genau ich das Skript einfügen muss?, dann wäre es wohl besser, InfluxDB nochmals frisch aufzusetzen.

                            • Mit Tasmota habe ich mich noch nicht richtig befasst, habe aber in anderen Foren und Beiträgen herauslesen können, das hier die Möglichkeit besteht, sobald man eben diese Firmware auf dem Shelly hat, dort man den Gesamtverbrauchswert manuell nachträglich (noch/wieder) eintragen kann. Wäre ansonsten Tasmota eine Alternative, wenn der Strom mal weg war, oder sollte die shellyeigene Firmware doch drauf bleiben?

                            • Eine Frage, die nicht ganz in den Thread passen wird: Ehemalige (z. B. defekte und somit nie wieder im Einsatz) Shellys im Shelly ioBroker-Adapter, wie entfernen? Manuell einfach hinten am Ordner auf das Papierkorb-Symbol klicken, oder gibt es hier eine andere Lösung die sinnvoller ist?

                            Herzlichen Dank!

                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            crunchip
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #68

                            @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                            wo genau ich das Skript einfügen muss

                            hast du denn generell schon Scripte laufen?
                            wenn ja, >Neues JavaScript erstellen und da einfügen

                            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crunchipC crunchip

                              @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                              wo genau ich das Skript einfügen muss

                              hast du denn generell schon Scripte laufen?
                              wenn ja, >Neues JavaScript erstellen und da einfügen

                              R Offline
                              R Offline
                              rene
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #69

                              @crunchip Nein, ich habe zwar den Adapter drauf und an, aber bisher musste/brauchte ich keinerlei Skripte für weitere Anwendungen/Interaktionen. Dann versuch ich Mal mein Glück mit dem Script hier. 🙂

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S SpacerX

                                @rene benutze doch einfach das Script. Wenn das schon nicht für einfach hältst sind deine anderen Möglichkeiten für dich kaum umsetzbar.
                                Einfach unter Scripte ein neues erstellen und den Code in dies einfügen. Abspeichern und starten.
                                Zu.3 ja einfach raus löschen.

                                R Offline
                                R Offline
                                rene
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #70

                                @spacerx Werde ich wohl auch machen. Ich dachte, Fragen kostet nichts, für mögliche andere Wege zum Ziel.

                                Danke zu 3.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  rene
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #71

                                  @crunchip @SpacerX Ich habe das Script im Adapter Skripte eingefügt und gestartet. Es fand die 19 Shellys, die die Messungen vornehmen. Anschließend einen Test ausgeführt und einen Shelly kurz stromlos gezogen und wieder eingesteckt. Der Wert fing wie zu erwarten im Shelly-Adapter bei Energy (Versuchs-Shelly) mit 0 wieder an. Ebenso in Grafana die Kurve nach/ab 0 zu sehen. Erst dachte ich, schade, geht nicht.

                                  Bildschirm­foto 2022-11-28 um 00.48.51.png

                                  Minuten Später jedoch im Log 19 Mal die identische Fehlermeldung gesehen. Glücklicherweise wird diese Fehlermeldung auf der kreyenborg-Webseite angegeben, erwähnt. Fehler somit kurzerhand behebbar gewesen. Musste im JavaScript-Adapter den Haken bei "Kommando "setObject" erlauben" setzen. Seither kein Fehler mehr im Log. Hurra.

                                  Die Werte konnte ich jetzt in den Objekten finden, die das Skript zieht/erstellt.

                                  Bildschirm­foto 2022-11-28 um 01.10.04.png

                                  Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?

                                  Bis jetzt hatte ich es die Tage so, dass ich beim jeweiligen Shelly bei "Energy" und "Power" in den "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell aktiviert habe und dadurch die Aufzeichnung und Grafik im ioBroker-Objekt somit zu sehen war und in InfluxDB protokolliert wurde, etc. pp. von dort zu Grafana.

                                  Ungeachtet davon, dass durch das Skript viel mehr Werte zur Verfügung stehen, wäre es im generellen Umkehrschluss richtig, die Werte die durch das Skript aufgezeichnet und gespeichert werden, hier im jeweiligen Objekt "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell zu aktiveren? Das ich nicht aus dem Shelly-Adapter, Shelly X, Energy und Power ziehe, sondern aus dem oben genannten (und dem Screenshot)?

                                  Verzeiht mir die Fragerei. Ich muss noch viel lernen und Frage deswegen vielleicht auch mehr als üblich.

                                  Danke.

                                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R rene

                                    @crunchip @SpacerX Ich habe das Script im Adapter Skripte eingefügt und gestartet. Es fand die 19 Shellys, die die Messungen vornehmen. Anschließend einen Test ausgeführt und einen Shelly kurz stromlos gezogen und wieder eingesteckt. Der Wert fing wie zu erwarten im Shelly-Adapter bei Energy (Versuchs-Shelly) mit 0 wieder an. Ebenso in Grafana die Kurve nach/ab 0 zu sehen. Erst dachte ich, schade, geht nicht.

                                    Bildschirm­foto 2022-11-28 um 00.48.51.png

                                    Minuten Später jedoch im Log 19 Mal die identische Fehlermeldung gesehen. Glücklicherweise wird diese Fehlermeldung auf der kreyenborg-Webseite angegeben, erwähnt. Fehler somit kurzerhand behebbar gewesen. Musste im JavaScript-Adapter den Haken bei "Kommando "setObject" erlauben" setzen. Seither kein Fehler mehr im Log. Hurra.

                                    Die Werte konnte ich jetzt in den Objekten finden, die das Skript zieht/erstellt.

                                    Bildschirm­foto 2022-11-28 um 01.10.04.png

                                    Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?

                                    Bis jetzt hatte ich es die Tage so, dass ich beim jeweiligen Shelly bei "Energy" und "Power" in den "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell aktiviert habe und dadurch die Aufzeichnung und Grafik im ioBroker-Objekt somit zu sehen war und in InfluxDB protokolliert wurde, etc. pp. von dort zu Grafana.

                                    Ungeachtet davon, dass durch das Skript viel mehr Werte zur Verfügung stehen, wäre es im generellen Umkehrschluss richtig, die Werte die durch das Skript aufgezeichnet und gespeichert werden, hier im jeweiligen Objekt "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell zu aktiveren? Das ich nicht aus dem Shelly-Adapter, Shelly X, Energy und Power ziehe, sondern aus dem oben genannten (und dem Screenshot)?

                                    Verzeiht mir die Fragerei. Ich muss noch viel lernen und Frage deswegen vielleicht auch mehr als üblich.

                                    Danke.

                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    crunchip
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #72

                                    @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                                    Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?

                                    nein, die neu entstandenen Datenpunkte durch das Script musst du jetzt dazu hernehmen in Influx zu loggen, ist ja Sinn des Scripts.
                                    Ausser die momentan Werte wie Volt Ampere, Watt und Temperatur, falls benötigt weiterhin vom shelly loggen(diese haben mit dem Script ja nichts zu tun.

                                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • crunchipC crunchip

                                      @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                                      Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?

                                      nein, die neu entstandenen Datenpunkte durch das Script musst du jetzt dazu hernehmen in Influx zu loggen, ist ja Sinn des Scripts.
                                      Ausser die momentan Werte wie Volt Ampere, Watt und Temperatur, falls benötigt weiterhin vom shelly loggen(diese haben mit dem Script ja nichts zu tun.

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      rene
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #73

                                      @crunchip Vielen vielen Dank!

                                      Somit weis ich jetzt, was letzten Endes der richtige Weg ist, damit alles nach Wunsch läuft.

                                      Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?

                                      1. Alle Mess-Shelly einmal komplett stromlos machen
                                      2. Das besagte Skript nochmals löschen
                                      3. InfluxDB über die Instanz-Einstellung „Alle Daten in Datenbank löschen“ betätigen
                                      4. Bei allen 19 Shellys, je bei „Energy“ und „Power“ die zuvor gesetzte "Benutzerdefinierte Einstellungen" „InfluxDB aktivieren“, Haken wieder herausnehmen
                                      5. Das besagte Skript erneut erstellen, Starten
                                      6. 5 Minuten warten
                                      7. Alle Shellys wieder mit Strom versorgen
                                      8. Die Werte „Power“ und „Energy“ (und sofern die weiteren Werte gewollt sind) aus den Skript-Aufzeichnungen mit den "Benutzerdefinierte Einstellungen", „Influx DB aktivieren“ anhaken
                                      9. In Grafana eben nochmals die neuen Verweise auf die InfluxDB zu Shelly X, Y, Z einpflegen
                                      10. Sollte künftig der Strom, der Shelly dadurch wieder bei 0 im Gesamtverbrauch anfangen, keine Sorgen mehr, da alles aus der Skript-Aufzeichnung entnommen und weiterprotokolliert wird

                                      Ich hoffe, die Beschreibung ist nicht zu Umständlich gedacht. Und auch zu guter Letzt, nochmals dickes Danke für eure Unterstützung beim Erlernen.

                                      crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R rene

                                        @crunchip Vielen vielen Dank!

                                        Somit weis ich jetzt, was letzten Endes der richtige Weg ist, damit alles nach Wunsch läuft.

                                        Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?

                                        1. Alle Mess-Shelly einmal komplett stromlos machen
                                        2. Das besagte Skript nochmals löschen
                                        3. InfluxDB über die Instanz-Einstellung „Alle Daten in Datenbank löschen“ betätigen
                                        4. Bei allen 19 Shellys, je bei „Energy“ und „Power“ die zuvor gesetzte "Benutzerdefinierte Einstellungen" „InfluxDB aktivieren“, Haken wieder herausnehmen
                                        5. Das besagte Skript erneut erstellen, Starten
                                        6. 5 Minuten warten
                                        7. Alle Shellys wieder mit Strom versorgen
                                        8. Die Werte „Power“ und „Energy“ (und sofern die weiteren Werte gewollt sind) aus den Skript-Aufzeichnungen mit den "Benutzerdefinierte Einstellungen", „Influx DB aktivieren“ anhaken
                                        9. In Grafana eben nochmals die neuen Verweise auf die InfluxDB zu Shelly X, Y, Z einpflegen
                                        10. Sollte künftig der Strom, der Shelly dadurch wieder bei 0 im Gesamtverbrauch anfangen, keine Sorgen mehr, da alles aus der Skript-Aufzeichnung entnommen und weiterprotokolliert wird

                                        Ich hoffe, die Beschreibung ist nicht zu Umständlich gedacht. Und auch zu guter Letzt, nochmals dickes Danke für eure Unterstützung beim Erlernen.

                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        crunchip
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                                        #74

                                        @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                                        Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?

                                        nein

                                        willst du bei 0 beginnen musst du nicht ALLES neu einrichten. es spielt auch keine Rolle welchen Wert ein shelly aktuell anzeigt, also musst du diese nicht stromlos machen, denn das Script, zählt ab Aktivierung.
                                        damit du nicht alles neu machen musst(Grafana) bzw das loggen der Influx lässt du Influxdb aktiv, du musst lediglich die Instanz auschalten, damit vorübergehend nicht geloggt wird und kannst so die Datenbank leeren
                                        Reihenfolge

                                        • Script stoppen

                                        • Objektbaum den das script angelegt hat komplett löschen(dadurch ist das loggen für Influx sowieso weg und muss neu eingerichtet werden)
                                          das loggen der original Datenpunkte wie power...besteht weiter(sind ja andere Datenpfade) und musss nicht neu eingerichtet werden

                                        • Influx Instanz stoppen, bzw dort gibt es den Button, alle Daten in Datenbank löschen( dann ist allerdings ALLES weg) auch anderweitige geloggte Datenpunkte und werden bei anschließendem starten der Influx Instanz neu geschrieben. Ansonsten musst du nicht gewünschte Datenpunkte manuell aus der InfluxDB löschen, bei gestoppter Instanz.

                                        • Script wieder starten, Daten werden neu angelegt und kannst bei den jeweiligen Datenpunkte das loggen wieder aktivieren, nachdem die Influxdb Instanz wieder aktiv ist.

                                        • in Grafana musst du nichts neu machen, da die Datenpunkte die selbe Bezeichnung bekommen(sofern du beim loggen in der Influx Instanz keinen Aliasnamen verwendet hast, sondern die original Datenpunkte)

                                        • eine weitere Möglichkeit wäre, zum üben/basteln, sich eine zweite Influxdb Instanz/Datenbank zu installieren, dort kann man nach belieben Daten loggen und wenn nicht mehr benötigt, diese einfach wieder leeren. Somit hat man eine zweite Instanz und die andere, für die Langzeit.Aufzeichnung und wichtigen Sachen, bleibt davon unberührt.

                                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crunchipC crunchip

                                          @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                                          Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?

                                          nein

                                          willst du bei 0 beginnen musst du nicht ALLES neu einrichten. es spielt auch keine Rolle welchen Wert ein shelly aktuell anzeigt, also musst du diese nicht stromlos machen, denn das Script, zählt ab Aktivierung.
                                          damit du nicht alles neu machen musst(Grafana) bzw das loggen der Influx lässt du Influxdb aktiv, du musst lediglich die Instanz auschalten, damit vorübergehend nicht geloggt wird und kannst so die Datenbank leeren
                                          Reihenfolge

                                          • Script stoppen

                                          • Objektbaum den das script angelegt hat komplett löschen(dadurch ist das loggen für Influx sowieso weg und muss neu eingerichtet werden)
                                            das loggen der original Datenpunkte wie power...besteht weiter(sind ja andere Datenpfade) und musss nicht neu eingerichtet werden

                                          • Influx Instanz stoppen, bzw dort gibt es den Button, alle Daten in Datenbank löschen( dann ist allerdings ALLES weg) auch anderweitige geloggte Datenpunkte und werden bei anschließendem starten der Influx Instanz neu geschrieben. Ansonsten musst du nicht gewünschte Datenpunkte manuell aus der InfluxDB löschen, bei gestoppter Instanz.

                                          • Script wieder starten, Daten werden neu angelegt und kannst bei den jeweiligen Datenpunkte das loggen wieder aktivieren, nachdem die Influxdb Instanz wieder aktiv ist.

                                          • in Grafana musst du nichts neu machen, da die Datenpunkte die selbe Bezeichnung bekommen(sofern du beim loggen in der Influx Instanz keinen Aliasnamen verwendet hast, sondern die original Datenpunkte)

                                          • eine weitere Möglichkeit wäre, zum üben/basteln, sich eine zweite Influxdb Instanz/Datenbank zu installieren, dort kann man nach belieben Daten loggen und wenn nicht mehr benötigt, diese einfach wieder leeren. Somit hat man eine zweite Instanz und die andere, für die Langzeit.Aufzeichnung und wichtigen Sachen, bleibt davon unberührt.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          rene
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #75

                                          @crunchip Alles klar. Das hört sich um vieles besser an, als ich dachte. Ich werde das heute Abend so umsetzen und berichte danach, ob alles reibungslos verlief.

                                          Eine letzte Frage noch zur Thematik. Ich glaube, ich habe damit dann alle Fragen innerlich abgehakt. 🙂

                                          Wenn ich das Ganze nachher einmalig so umsetzte um eben schön mit 0 zu beginnen, wie verhält es sich, wenn ich nachträglich weitere Shelly-Messgeräte (Plug S, 1 Pm, etc.) z. B. einbinde? Muss ich nach jedem neu angemeldeten Shelly-Gerät in dem Shelly-Adapter, dass Skript Neustarten, oder findet dies automatisch die neuen Geräte und erstellt hierfür die Ordner mit den künftigen Werten?

                                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          646

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe