      crunchip Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by

      @rebel85 dann muss auch der Rest funktionieren,
      da deine daten ja eh nicht stimmen,
      stoppe doch mal das Script, lösche die Datenpunkte und starte das Script neu und beobachte.

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        rebel85 @crunchip last edited by

        @crunchip
        schon gemacht und ohne erfolg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          SpacerX @crunchip last edited by

          @crunchip
          In deinem gepostetem Script fehlt unten eine Zeile mit dem Cronjob für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Übertrag. Wenn der TE das so benutzt kann’s nicht funktionieren.

          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by

            @spacerx danke dir, ist wohl beim kopieren passiert

            @rebel85 hab die Zeile oben nachgetragen

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              rebel85 @crunchip last edited by

              @crunchip
              habs mir vom skript aus deinem link schon geholt und jetzt klapps auch mit dem übertrag. wunderbar
              nochmal danke für den support

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                rene last edited by

                Dank der Suche hier auf den Thread gestoßen. Wunderbar, dass hat mich auch richtig verzweifeln lassen, dass es wieder mit 0 beginnt, sobald einmal der Saft weg ist/war.

                Ich hab die Shellys bislang mit dem Shelly-Adapter verbunden. Das ganze über MQTT.

                Ich hätte hierzu noch ein paar Fragen:

                • Gibt es mittlerweile eine Alternative, als ein Skript hierzu?

                • Ich habe testweise vor zwei Tagen mit den Plug S´s angefangen. Nach Stromlos fängt es bei 0 an. In Grafana ist das für die eigentlich fortlaufende Gesamtverbrauchsmessung in den Diagrammen natürlich komisch. Außer einer kompletten Neuinstallation von InfluxDB, gibt es eine Möglichkeit, gewisse Shellys, jene (Plug S, 1 PM) die die Messfunktion inne haben, aber bei 0 nach Stromlosigkeit wieder die Energy (Gesamtverbrauch) messen, in InfluxDB das Ganze nochmals frisch anfangen zu lassen?

                • Wenn es mit dem Skript die beste Lösung ist, habe es noch nicht versucht, da ich ehrlicherweise auf dem Schlauch (ja ich war auch schon auf der kreyenborg-Webseite) steh, wo genau ich das Skript einfügen muss?, dann wäre es wohl besser, InfluxDB nochmals frisch aufzusetzen.

                • Mit Tasmota habe ich mich noch nicht richtig befasst, habe aber in anderen Foren und Beiträgen herauslesen können, das hier die Möglichkeit besteht, sobald man eben diese Firmware auf dem Shelly hat, dort man den Gesamtverbrauchswert manuell nachträglich (noch/wieder) eintragen kann. Wäre ansonsten Tasmota eine Alternative, wenn der Strom mal weg war, oder sollte die shellyeigene Firmware doch drauf bleiben?

                • Eine Frage, die nicht ganz in den Thread passen wird: Ehemalige (z. B. defekte und somit nie wieder im Einsatz) Shellys im Shelly ioBroker-Adapter, wie entfernen? Manuell einfach hinten am Ordner auf das Papierkorb-Symbol klicken, oder gibt es hier eine andere Lösung die sinnvoller ist?

                Herzlichen Dank!

                S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  SpacerX @rene last edited by SpacerX

                  @rene benutze doch einfach das Script. Wenn das schon nicht für einfach hältst sind deine anderen Möglichkeiten für dich kaum umsetzbar.
                  Einfach unter Scripte ein neues erstellen und den Code in dies einfügen. Abspeichern und starten.
                  Zu.3 ja einfach raus löschen.

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @rene last edited by

                    @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                    wo genau ich das Skript einfügen muss

                    hast du denn generell schon Scripte laufen?
                    wenn ja, >Neues JavaScript erstellen und da einfügen

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rene @crunchip last edited by

                      @crunchip Nein, ich habe zwar den Adapter drauf und an, aber bisher musste/brauchte ich keinerlei Skripte für weitere Anwendungen/Interaktionen. Dann versuch ich Mal mein Glück mit dem Script hier. 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        rene @SpacerX last edited by

                        @spacerx Werde ich wohl auch machen. Ich dachte, Fragen kostet nichts, für mögliche andere Wege zum Ziel.

                        Danke zu 3.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          rene last edited by

                          @crunchip @SpacerX Ich habe das Script im Adapter Skripte eingefügt und gestartet. Es fand die 19 Shellys, die die Messungen vornehmen. Anschließend einen Test ausgeführt und einen Shelly kurz stromlos gezogen und wieder eingesteckt. Der Wert fing wie zu erwarten im Shelly-Adapter bei Energy (Versuchs-Shelly) mit 0 wieder an. Ebenso in Grafana die Kurve nach/ab 0 zu sehen. Erst dachte ich, schade, geht nicht.

                          Bildschirm­foto 2022-11-28 um 00.48.51.png

                          Minuten Später jedoch im Log 19 Mal die identische Fehlermeldung gesehen. Glücklicherweise wird diese Fehlermeldung auf der kreyenborg-Webseite angegeben, erwähnt. Fehler somit kurzerhand behebbar gewesen. Musste im JavaScript-Adapter den Haken bei "Kommando "setObject" erlauben" setzen. Seither kein Fehler mehr im Log. Hurra.

                          Die Werte konnte ich jetzt in den Objekten finden, die das Skript zieht/erstellt.

                          Bildschirm­foto 2022-11-28 um 01.10.04.png

                          Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?

                          Bis jetzt hatte ich es die Tage so, dass ich beim jeweiligen Shelly bei "Energy" und "Power" in den "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell aktiviert habe und dadurch die Aufzeichnung und Grafik im ioBroker-Objekt somit zu sehen war und in InfluxDB protokolliert wurde, etc. pp. von dort zu Grafana.

                          Ungeachtet davon, dass durch das Skript viel mehr Werte zur Verfügung stehen, wäre es im generellen Umkehrschluss richtig, die Werte die durch das Skript aufgezeichnet und gespeichert werden, hier im jeweiligen Objekt "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell zu aktiveren? Das ich nicht aus dem Shelly-Adapter, Shelly X, Energy und Power ziehe, sondern aus dem oben genannten (und dem Screenshot)?

                          Verzeiht mir die Fragerei. Ich muss noch viel lernen und Frage deswegen vielleicht auch mehr als üblich.

                          Danke.

                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @rene last edited by

                            @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                            Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?

                            nein, die neu entstandenen Datenpunkte durch das Script musst du jetzt dazu hernehmen in Influx zu loggen, ist ja Sinn des Scripts.
                            Ausser die momentan Werte wie Volt Ampere, Watt und Temperatur, falls benötigt weiterhin vom shelly loggen(diese haben mit dem Script ja nichts zu tun.

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • R
                              rene @crunchip last edited by

                              @crunchip Vielen vielen Dank!

                              Somit weis ich jetzt, was letzten Endes der richtige Weg ist, damit alles nach Wunsch läuft.

                              Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?

                              1. Alle Mess-Shelly einmal komplett stromlos machen
                              2. Das besagte Skript nochmals löschen
                              3. InfluxDB über die Instanz-Einstellung „Alle Daten in Datenbank löschen“ betätigen
                              4. Bei allen 19 Shellys, je bei „Energy“ und „Power“ die zuvor gesetzte "Benutzerdefinierte Einstellungen" „InfluxDB aktivieren“, Haken wieder herausnehmen
                              5. Das besagte Skript erneut erstellen, Starten
                              6. 5 Minuten warten
                              7. Alle Shellys wieder mit Strom versorgen
                              8. Die Werte „Power“ und „Energy“ (und sofern die weiteren Werte gewollt sind) aus den Skript-Aufzeichnungen mit den "Benutzerdefinierte Einstellungen", „Influx DB aktivieren“ anhaken
                              9. In Grafana eben nochmals die neuen Verweise auf die InfluxDB zu Shelly X, Y, Z einpflegen
                              10. Sollte künftig der Strom, der Shelly dadurch wieder bei 0 im Gesamtverbrauch anfangen, keine Sorgen mehr, da alles aus der Skript-Aufzeichnung entnommen und weiterprotokolliert wird

                              Ich hoffe, die Beschreibung ist nicht zu Umständlich gedacht. Und auch zu guter Letzt, nochmals dickes Danke für eure Unterstützung beim Erlernen.

                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @rene last edited by crunchip

                                @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                                Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?

                                nein

                                willst du bei 0 beginnen musst du nicht ALLES neu einrichten. es spielt auch keine Rolle welchen Wert ein shelly aktuell anzeigt, also musst du diese nicht stromlos machen, denn das Script, zählt ab Aktivierung.
                                damit du nicht alles neu machen musst(Grafana) bzw das loggen der Influx lässt du Influxdb aktiv, du musst lediglich die Instanz auschalten, damit vorübergehend nicht geloggt wird und kannst so die Datenbank leeren
                                Reihenfolge

                                • Script stoppen

                                • Objektbaum den das script angelegt hat komplett löschen(dadurch ist das loggen für Influx sowieso weg und muss neu eingerichtet werden)
                                  das loggen der original Datenpunkte wie power...besteht weiter(sind ja andere Datenpfade) und musss nicht neu eingerichtet werden

                                • Influx Instanz stoppen, bzw dort gibt es den Button, alle Daten in Datenbank löschen( dann ist allerdings ALLES weg) auch anderweitige geloggte Datenpunkte und werden bei anschließendem starten der Influx Instanz neu geschrieben. Ansonsten musst du nicht gewünschte Datenpunkte manuell aus der InfluxDB löschen, bei gestoppter Instanz.

                                • Script wieder starten, Daten werden neu angelegt und kannst bei den jeweiligen Datenpunkte das loggen wieder aktivieren, nachdem die Influxdb Instanz wieder aktiv ist.

                                • in Grafana musst du nichts neu machen, da die Datenpunkte die selbe Bezeichnung bekommen(sofern du beim loggen in der Influx Instanz keinen Aliasnamen verwendet hast, sondern die original Datenpunkte)

                                • eine weitere Möglichkeit wäre, zum üben/basteln, sich eine zweite Influxdb Instanz/Datenbank zu installieren, dort kann man nach belieben Daten loggen und wenn nicht mehr benötigt, diese einfach wieder leeren. Somit hat man eine zweite Instanz und die andere, für die Langzeit.Aufzeichnung und wichtigen Sachen, bleibt davon unberührt.

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  rene @crunchip last edited by

                                  @crunchip Alles klar. Das hört sich um vieles besser an, als ich dachte. Ich werde das heute Abend so umsetzen und berichte danach, ob alles reibungslos verlief.

                                  Eine letzte Frage noch zur Thematik. Ich glaube, ich habe damit dann alle Fragen innerlich abgehakt. 🙂

                                  Wenn ich das Ganze nachher einmalig so umsetzte um eben schön mit 0 zu beginnen, wie verhält es sich, wenn ich nachträglich weitere Shelly-Messgeräte (Plug S, 1 Pm, etc.) z. B. einbinde? Muss ich nach jedem neu angemeldeten Shelly-Gerät in dem Shelly-Adapter, dass Skript Neustarten, oder findet dies automatisch die neuen Geräte und erstellt hierfür die Ordner mit den künftigen Werten?

                                  crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @rene last edited by

                                    @rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:

                                    Muss ich nach jedem neu angemeldeten Shelly-Gerät in dem Shelly-Adapter, dass Skript Neustarten

                                    ja, einmal neu starten damit die neuen Geräte eingelesen werden

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SpacerX @rene last edited by

                                      @rene bei neuen Shelly's einfach das Skript kurz Stoppen und wieder Starten.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        rene @crunchip last edited by

                                        @crunchip @SpacerX Vielen Dank euch Beiden. Ich berichte heute Abend. Auch schön zu Wissen, dass es letztlich ein Akt von ein paar Sekunden künftig ist, (Neustart Skript) für das Einbinden nachträglich eingepflegter Shellys für die Zukunft X.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        490
                                        Online

                                        31.6k
                                        Users

                                        79.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        blockly monitoring
                                        6
                                        78
                                        4376
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo