Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
-
Er leht die Verbindung ab .
Teste mal so , mit einem Windows Programm :
-
Was sagt mir das jetzt??
-
@mcwoolf
Keine Antwort vom Teilnehmer ..Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
-
@mcwoolf Antwortet nicht.
Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt? -
Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
-
-
sieh mal.
-
Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
Das ist der Solax und nicht der Konverter?
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
Connection refused
-
Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
-
@mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
-
Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
-
Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
-
selbes Ergebnis
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
selbes Ergebnis
ip zum Rechner geändert !
-
ip passt.
-
-
Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.