Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
147 Beiträge 19 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • McWoolfM McWoolf

    @glasfaser

    Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
    
    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #70

    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

    @glasfaser

    Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
    

    Das ist der Solax und nicht der Konverter?

    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • McWoolfM McWoolf

      @glasfaser

      Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
      
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #71

      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

      Connection refused

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

        @glasfaser

        Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
        

        Das ist der Solax und nicht der Konverter?

        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #72

        @klassisch

        Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??

        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi

        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB

        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • McWoolfM McWoolf

          @klassisch

          Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #73

          @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet

          McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet

            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #74

            @klassisch

            Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.

            Lieben Dank an die Helfer hier.
            GLG Wolfi

            Configuration:
            Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
            RAM: 8 GB

            JS-controler: 5.0.17
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #75

              Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet

              McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet

                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #76

                @klassisch

                selbes Ergebnis

                b65f2642-d012-4b72-8683-75ea4fe2e9a6-image.png

                Lieben Dank an die Helfer hier.
                GLG Wolfi

                Configuration:
                Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                RAM: 8 GB

                JS-controler: 5.0.17
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • McWoolfM McWoolf

                  @klassisch

                  selbes Ergebnis

                  b65f2642-d012-4b72-8683-75ea4fe2e9a6-image.png

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #77

                  @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                  selbes Ergebnis

                  ip zum Rechner geändert !

                  e174dc05-bcb5-4bb7-bc42-353c13e77785-grafik.png

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                    selbes Ergebnis

                    ip zum Rechner geändert !

                    e174dc05-bcb5-4bb7-bc42-353c13e77785-grafik.png

                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #78

                    @glasfaser

                    ip passt.

                    Lieben Dank an die Helfer hier.
                    GLG Wolfi

                    Configuration:
                    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                    RAM: 8 GB

                    JS-controler: 5.0.17
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • McWoolfM McWoolf

                      @glasfaser

                      ip passt.

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #79

                      @mcwoolf

                      da fehlt eine 0

                      30000

                      ccb2e6f7-fe5f-4455-9f34-f48b2b3bf6c4-grafik.png

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #80

                        Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?

                        Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                        Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.

                        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?

                          Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                          Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.

                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #81

                          @klassisch
                          Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                          Naja bin gleich weit wie letztens

                          Lieben Dank an die Helfer hier.
                          GLG Wolfi

                          Configuration:
                          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                          RAM: 8 GB

                          JS-controler: 5.0.17
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @mcwoolf

                            da fehlt eine 0

                            30000

                            ccb2e6f7-fe5f-4455-9f34-f48b2b3bf6c4-grafik.png

                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #82

                            @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                            @mcwoolf

                            da fehlt eine 0

                            30000

                            ccb2e6f7-fe5f-4455-9f34-f48b2b3bf6c4-grafik.png

                            sorry aber das selbe.

                            2f21ba36-edc1-4026-abd9-813ecf16df8f-image.png

                            Lieben Dank an die Helfer hier.
                            GLG Wolfi

                            Configuration:
                            Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                            RAM: 8 GB

                            JS-controler: 5.0.17
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • McWoolfM McWoolf

                              @klassisch
                              Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                              Naja bin gleich weit wie letztens

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #83

                              @mcwoolf

                              Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?

                              Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                              Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                              Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht

                              McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • McWoolfM McWoolf

                                @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                @mcwoolf

                                da fehlt eine 0

                                30000

                                ccb2e6f7-fe5f-4455-9f34-f48b2b3bf6c4-grafik.png

                                sorry aber das selbe.

                                2f21ba36-edc1-4026-abd9-813ecf16df8f-image.png

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #84

                                @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                sorry aber das selbe.

                                2f21ba36-edc1-4026-abd9-813ecf16df8f-image.png

                                immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                  sorry aber das selbe.

                                  2f21ba36-edc1-4026-abd9-813ecf16df8f-image.png

                                  immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                  #85

                                  @klassisch

                                  du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...

                                  30000

                                  2256dc44-a69b-4b70-abfa-de7b7cffa5c8-grafik.png

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @klassisch

                                    du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...

                                    30000

                                    2256dc44-a69b-4b70-abfa-de7b7cffa5c8-grafik.png

                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #86

                                    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                    @klassisch

                                    du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...

                                    30000

                                    2256dc44-a69b-4b70-abfa-de7b7cffa5c8-grafik.png

                                    1dc25b62-b0e3-4f93-b115-54062ebd7eb7-image.png

                                    db305211-9c8b-43a3-a567-46819fa46ce7-image.png

                                    selbst hier das selbe ergebnis

                                    Lieben Dank an die Helfer hier.
                                    GLG Wolfi

                                    Configuration:
                                    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                    RAM: 8 GB

                                    JS-controler: 5.0.17
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @klassisch

                                      du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...

                                      30000

                                      2256dc44-a69b-4b70-abfa-de7b7cffa5c8-grafik.png

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #87

                                      @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                      Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                      42fee7cc-ada9-42f7-8139-764794d56d1c-grafik.png
                                      Die sagt 0x03 aber Read Holding register

                                      die 3 steht eigentlich für Input Register

                                      Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.

                                      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                        Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                        42fee7cc-ada9-42f7-8139-764794d56d1c-grafik.png
                                        Die sagt 0x03 aber Read Holding register

                                        die 3 steht eigentlich für Input Register

                                        Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.

                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #88

                                        @klassisch

                                        Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.

                                        Lieben Dank an die Helfer hier.
                                        GLG Wolfi

                                        Configuration:
                                        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                        RAM: 8 GB

                                        JS-controler: 5.0.17
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • McWoolfM McWoolf

                                          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                          @klassisch

                                          du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...

                                          30000

                                          2256dc44-a69b-4b70-abfa-de7b7cffa5c8-grafik.png

                                          1dc25b62-b0e3-4f93-b115-54062ebd7eb7-image.png

                                          db305211-9c8b-43a3-a567-46819fa46ce7-image.png

                                          selbst hier das selbe ergebnis

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                          #89

                                          @mcwoolf

                                          trage mal bei adresse 0 ein

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          896

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe