die option2 hab ich weiter oben schon gelesenioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen -
@euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode
Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben.
-
hab grad mal mit Daikin telefoniert
die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionierenlassen wir uns mal überraschen
-
@euro Oh, das ist natürlich weniger schön... Aber gut zu wissen, danke für die Info!
Vom Modbus habe ich bislang überhaupt keine Ahnung, aber für gibt es zumindest auch einen Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
-
Moin,
ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!
-
@elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als
canbus.0
läuft.
Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit-set
am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt. -
@crycode
Tip Top genau das wollte ich wissen.
DANKE! -
Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -
Siehe unteren Link bzw. Code:
HPSU spricht nicht anvar timeout, memoryMODUS, timeout2; on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) { (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); timeout = setTimeout(async function () { setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true); }, 140000); } }); on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) { memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val; setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true); setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true); } }); on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) { (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})(); timeout2 = setTimeout(async function () { setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true); }, 35000); } });
-
@andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von
canbus.0.680.fa0112-set
gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mitack: false
oderack: true
. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => { log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`); });
Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit
ack: false
(von deiner Aktion) und dann einen mitack: true
(Bestätigung vom Adapter). -
@crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:
12:40:02.144 info javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false 12:40:02.853 info javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:
12:40:16.756 info javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false 12:40:17.503 info javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?
P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly
-
Guten Abend,
da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?Hier das Blockly und die Eckdaten:
Bin gespannnt auf eure Meinungen
-
@elektroniker86
Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht. -
@andy999 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?Wenn du willst, dass ein Adapter auf eine Änderung von dir reagiert, dann musst du immer "steuere" nehmen. Bei "steuere" wird das
ack
-Flag auffalse
gesetzt, was einem Befehl entspricht und woraufhin ein Adapter reagiert und nach seiner Aktion als Bestätigungack
auftrue
setzt.
Wenn du hingegen "aktualisiere" nimmst, dann wirdack
gleich auftrue
gesetzt. Damit legst du dann nur den Wert fest, aber löst keine Steuerung aus, da (alle) Adapter nur auf Änderungen mitack: false
reagieren. -
@elektroniker86 Wie sehen denn die EVG und SG Eingänge aus? Ich würde vermuten, dass das Hardwareeingänge sind, die du dann extern beschalten müsstest.
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.
Grundsätzlich sollte sich über den Adapter alles schalten lassen, was du auch über die originale Steuerung schalten kannst. Ggf. müsste man nur entsprechende Parser hinzufügen.
-
@crycode ja das sind potentialfreie Relaiseingänge.Dürfte nicht anders funktionieren.
-
@crycode Das war mir schon klar, das dass mit aktualisieren nicht funktionieren wird.
Hab nun nach langen hin und her (hab mir einen HMI-Virtualen Schalter fürs testen erstellt) herausgefunden, dass in der einen FALLS Instanz nicht zwei STEUERE drinnen sein dürfen. Habe nach der Fehlersuche also unten noch eine zusätzliche Falls Instanz hinzugefügt und nun hats zumindest mit meinen HMI-Schalter funktioniert. Ich lasse das ganze auf der HPSU über Nacht laufen, mal schauen ob alles hinhaut.P.S. Die o.g. trixerei wird wohl einen BUG im Blockly verschuldet sein weil ich es mir sonst nicht erklären kann.
-
Da hast Du vollkommen recht. Ich schalte die Eingange mit einer SPS über ioBroker.
-
Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen? -
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105
und180.fac106
). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen. -
@crycode
Hat geklappt.
Vielen Dank!