  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.5k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Elektroniker86E Elektroniker86

    @crycode

    Moin,
    ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
    Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
    Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?

    Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #109

    @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
    Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • crycodeC crycode

      @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
      Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.

      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #110

      @crycode
      Tip Top genau das wollte ich wissen.
      DANKE!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        andy999
        schrieb am zuletzt editiert von
        #111

        Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -

        Siehe unteren Link bzw. Code:
        HPSU spricht nicht an

        var timeout, memoryMODUS, timeout2;
        
        
        on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            timeout = setTimeout(async function () {
              setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
            }, 140000);
          }
        });
        on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
            memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
            setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
            setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
          }
        });
        on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
            (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
            timeout2 = setTimeout(async function () {
              setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
            }, 35000);
          }
        });
        
        
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A andy999

          Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -

          Siehe unteren Link bzw. Code:
          HPSU spricht nicht an

          var timeout, memoryMODUS, timeout2;
          
          
          on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              timeout = setTimeout(async function () {
                setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
              }, 140000);
            }
          });
          on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
              memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
              setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
              setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
            }
          });
          on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
              (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
              timeout2 = setTimeout(async function () {
                setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
              }, 35000);
            }
          });
          
          
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #112

          @andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von canbus.0.680.fa0112-set gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mit ack: false oder ack: true. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:

          on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => {
            log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`);
          });
          

          Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit ack: false (von deiner Aktion) und dann einen mit ack: true (Bestätigung vom Adapter).

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            @andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von canbus.0.680.fa0112-set gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mit ack: false oder ack: true. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:

            on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => {
              log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`);
            });
            

            Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit ack: false (von deiner Aktion) und dann einen mit ack: true (Bestätigung vom Adapter).

            A Offline
            A Offline
            andy999
            schrieb am zuletzt editiert von andy999
            #113

            @crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:

            12:40:02.144	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false
            12:40:02.853	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
            

            und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:

            12:40:16.756	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false
            12:40:17.503	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
            

            Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.

            Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

            P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly

            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von
              #114

              Guten Abend,

              da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
              Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?

              Hier das Blockly und die Eckdaten:

              Smart Grid Tabelle.jpg

              Smart Grid Einstellungen.jpg

              Screenshot 2022-03-21 230823.jpg

              Bin gespannnt auf eure Meinungen

              C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                Guten Abend,

                da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?

                Hier das Blockly und die Eckdaten:

                Smart Grid Tabelle.jpg

                Smart Grid Einstellungen.jpg

                Screenshot 2022-03-21 230823.jpg

                Bin gespannnt auf eure Meinungen

                C Offline
                C Offline
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von
                #115

                @elektroniker86
                Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A andy999

                  @crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:

                  12:40:02.144	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false
                  12:40:02.853	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
                  

                  und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:

                  12:40:16.756	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false
                  12:40:17.503	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
                  

                  Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.

                  Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                  P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #116

                  @andy999 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
                  Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                  Wenn du willst, dass ein Adapter auf eine Änderung von dir reagiert, dann musst du immer "steuere" nehmen. Bei "steuere" wird das ack-Flag auf false gesetzt, was einem Befehl entspricht und woraufhin ein Adapter reagiert und nach seiner Aktion als Bestätigung ack auf true setzt.
                  Wenn du hingegen "aktualisiere" nimmst, dann wird ack gleich auf true gesetzt. Damit legst du dann nur den Wert fest, aber löst keine Steuerung aus, da (alle) Adapter nur auf Änderungen mit ack: false reagieren.

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    Guten Abend,

                    da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                    Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?

                    Hier das Blockly und die Eckdaten:

                    Smart Grid Tabelle.jpg

                    Smart Grid Einstellungen.jpg

                    Screenshot 2022-03-21 230823.jpg

                    Bin gespannnt auf eure Meinungen

                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #117

                    @elektroniker86 Wie sehen denn die EVG und SG Eingänge aus? Ich würde vermuten, dass das Hardwareeingänge sind, die du dann extern beschalten müsstest.

                    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                    Grundsätzlich sollte sich über den Adapter alles schalten lassen, was du auch über die originale Steuerung schalten kannst. Ggf. müsste man nur entsprechende Parser hinzufügen.

                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @elektroniker86 Wie sehen denn die EVG und SG Eingänge aus? Ich würde vermuten, dass das Hardwareeingänge sind, die du dann extern beschalten müsstest.

                      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                      Grundsätzlich sollte sich über den Adapter alles schalten lassen, was du auch über die originale Steuerung schalten kannst. Ggf. müsste man nur entsprechende Parser hinzufügen.

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #118

                      @crycode ja das sind potentialfreie Relaiseingänge.Dürfte nicht anders funktionieren.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @andy999 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
                        Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                        Wenn du willst, dass ein Adapter auf eine Änderung von dir reagiert, dann musst du immer "steuere" nehmen. Bei "steuere" wird das ack-Flag auf false gesetzt, was einem Befehl entspricht und woraufhin ein Adapter reagiert und nach seiner Aktion als Bestätigung ack auf true setzt.
                        Wenn du hingegen "aktualisiere" nimmst, dann wird ack gleich auf true gesetzt. Damit legst du dann nur den Wert fest, aber löst keine Steuerung aus, da (alle) Adapter nur auf Änderungen mit ack: false reagieren.

                        A Offline
                        A Offline
                        andy999
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #119

                        @crycode Das war mir schon klar, das dass mit aktualisieren nicht funktionieren wird.
                        Hab nun nach langen hin und her (hab mir einen HMI-Virtualen Schalter fürs testen erstellt) herausgefunden, dass in der einen FALLS Instanz nicht zwei STEUERE drinnen sein dürfen. Habe nach der Fehlersuche also unten noch eine zusätzliche Falls Instanz hinzugefügt und nun hats zumindest mit meinen HMI-Schalter funktioniert. Ich lasse das ganze auf der HPSU über Nacht laufen, mal schauen ob alles hinhaut.

                        P.S. Die o.g. trixerei wird wohl einen BUG im Blockly verschuldet sein weil ich es mir sonst nicht erklären kann.

                        xyxyxy.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C cb187

                          @elektroniker86
                          Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #120

                          @cb187

                          Da hast Du vollkommen recht. Ich schalte die Eingange mit einer SPS über ioBroker.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #121

                            Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
                            Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                            Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H hg6806

                              Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
                              Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                              Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #122

                              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                              Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                              TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
                              Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105 und 180.fac106). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-) Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen.

                              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crycodeC crycode

                                @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                                Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                                TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
                                Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105 und 180.fac106). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-) Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen.

                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #123

                                @crycode
                                Hat geklappt.
                                Vielen Dank!

                                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • hg6806H hg6806

                                  @crycode
                                  Hat geklappt.
                                  Vielen Dank!

                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #124

                                  @hg6806 Perfekt, damit ist die bisherige latest Konfiguration jetzt als 1.5.0 für alle als Vorauswahl zum Import verfügbar.

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @hg6806 Perfekt, damit ist die bisherige latest Konfiguration jetzt als 1.5.0 für alle als Vorauswahl zum Import verfügbar.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #125

                                    Wie das hier läuft😏👍

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cb187

                                      Wie das hier läuft😏👍

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #126

                                      @crycode hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cb187

                                        @crycode hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #127

                                        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?

                                        Nicht direkt, aber das can-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle.Eventuell kannst du dieses exklusiv an den LXC Container weiterreichen? Alternativ, wie weiter oben für Docker schon erwähnt, per UDP-Übertragung zwischen Host und Container mittels Cannelloni.

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?

                                          Nicht direkt, aber das can-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle.Eventuell kannst du dieses exklusiv an den LXC Container weiterreichen? Alternativ, wie weiter oben für Docker schon erwähnt, per UDP-Übertragung zwischen Host und Container mittels Cannelloni.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #128

                                          @crycode joa hab schon gegoogelt mit der Netzwerkschnittstelle nichts gefunden.Hatte mal wieder langeweile und wollte mal testen ob ich das hinbekomme.Naja mit Canneloni wird das auch nicht gehn weil das Hauptsystem von Proxmox keine can schnittstelle in dem sinne findet.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          889

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe