NEWS
jalousie über einen Taster steuern
-
@thomson sagte Japp das geht auch.
Frage: Ist Position = 0 geschlossen oder offen?
... weil bei Position <= 50 soll geschlossen werden? -
@paul53
100 - offen
0 - geschlossen -
@thomson sagte: 100 - offen
0 - geschlossenDann kann die Jalousie bei Positionen <= 50 nie mehr durch die HM-Taste geöffnet werden (und umgekehrt). Dreh mal die Bedingung um.
-
@paul53
Habe gerde einen weiteren Taster "vorher nicht bekannt" angelernt.
Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
Also doch irgendwo ein Problem -
@thomson sagte: Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
Gibt es ein Dummy-Programm für diesen Kanal auf der CCU?
-
@paul53
Das ist vom neuen FunktasterDer IP Wired hat ebenfalls keine verküpfung auf der CCU
Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
Verwirrung total -
@thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
Das ist vom neuen Funktaster
das ist aber kein Programm??
@thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
muss auch nur bei Batteriesendern gemacht werden, da diese ohne bekannten Empfänger aus Stromspargründen gar nicht erst senden
-
@thomson
Man kann die Taster-Kanäle auch mit einem Javascript auf ioBroker aktivieren:// Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
-
@homoran
in der CCU habe ich kein Programm.
Der Wired Taster der die Jalousie steuern soll, funktioniert mit anderen Aktionen wie z.B. Licht.Den gerade genannten Funktaster habe ich eine Variable in der CCU zugeordnet. nun kommt das Signal auch durch.
zusammengefasst.
Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
Den Shelly kann ich über Objekte steuern, nur Zeitstempel wird aktualisiert. -
@thomson sagte: Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
Wie man sieht, alle ca. 250 ms, wenn man die Taste gedrückt hält. Besser PRESS_SHORT verwenden und die Bedingung umkehren:
falls Wert von Position > 50 mache steuere Close mit wahr
Mit PRESS_SHORT bekommt man die Jalousie auch präziser gestoppt.
-
-
@thomson sagte: Springt direkt nach "sonst"
Das passiert doch nur, wenn "Roller state" != "stop" ist.
@thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
In Objekten ist auch wie gesagt alles rot.
Dann bestätigt der Adapter nicht.
-
@thomson
Sieht bei dir der Datenpunkt "shelly.0.*.Shutter.state" auch wie folgt aus??
Ich habe selber ein Skript, welches das "stop" abfängt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Öffne oder Schliesse mal die Jalousie (z.B. mit Shelly-App) und schaue dir dann die Infos des obigen Datenpunktes an.
Ändert sich "Zuletzt geändert"?
-
@kusi
Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
Oder übertrieben? -
@thomson Kann nicht schaden...
-
@joergh
ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht? -
@thomson Shelly-Instanz neu starten.
-
@thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
-
@kusi
Ist immer noch nicht wieder aufgetaucht... Habe nun die 2 Std noch zu tun gehabt, aber nö.. kein Shelly -
@thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?