NEWS
Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
-
Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
has wrong type "string" but has to be "array"
Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
-
Nuki
info (31381) State value to set for "nuki.0.xxx.info.mode" has to be type "string" but received type "number"
info (31381) State value to set for "nuki.0.xxx.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number"issue ist schon erstellt.
-
Dann auch SMA EM Adapter
sma-em.0 2021-08-05 15:37:54.664 info (11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number" sma-em.0 2021-08-05 15:37:54.663 info (11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.psurplus" has to be type "state" but received type "number" sma-em.0 2021-08-05 15:37:54.663 info (11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number" sma-em.0 2021-08-05 15:37:54.662 info (11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.pregard" has to be type "state" but received type "number"
Philips Hue
hue-extended.0 2021-08-05 15:38:42.088 info (10548) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number" hue-extended.0 2021-08-05 15:38:42.088 info (10548) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number" hue-extended.0 2021-08-05 15:38:42.087 info (10548) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number" hue-extended.0 2021-08-05 15:38:42.087 info (10548) State value to set for "hue-extended.0.sensors.240-hue_ambient_light_sensor_8.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number" hue-extended.0 2021-08-05 15:38:42.087 info (10548) State value to set for "hue-extended.0.sensors.218-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number" hue-extended.0 2021-08-05 15:38:42.086 info (10548) State value to set for "hue-extended.0.sensors.094-hue_outdoor_ambient_light_sensor.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
MiHome Vacuum
mihome-vacuum.0 2021-08-05 15:38:37.837 info (10470) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
Yeelight 2.0
yeelight-2.0 2021-08-05 15:36:30.899 info (11207) State value to set for "yeelight-2.0.strip6-0x0000000013f28456.control.ct" has to be type "number" but received type "string" yeelight-2.0 2021-08-05 15:36:30.897 info (11207) State value to set for "yeelight-2.0.strip6-0x0000000013f28456.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
Ok, gehe auf die alte Version zurück. Da rennt sich mein Log ja tot.
-
@slowman Hast Du bei allen die Objekte gelöscht die angemerckert werden. Ich weiss verlässlich das zB nuki-extended aktuell sein sollte und so weiter. Also bitte prüfen! Bitte auch CHangelogs prüfen - vllt fehlen bei Adapter ja "nur" die richtigen Versionen im Stable ... dann auch sagen bitte
-
Also löschen und wieder neu einbinden?
-
@slowman Instanz stoppen, die Objekte löschen also z.B. mihome-vacuum.0, Instanz neu starten.
-
@slowman Du kannst die Instanz löschen und neu anlegen, oder einfach nur im Admin hingehen und die betroffenen Objekte Löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen
-
@homoran Und wenn es Issues auf Git gibt, keine Updates oder sowas existieren? Auch die dann hier rein?
-
@apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
@slowman Du kannst die Instanz löschen und neu anlegen, oder einfach nur im Admin hingehen und die betroffenen Objekte Löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen
Wären das die einzigen Möglichkeiten ?
Dann sind alle Smartnamen für iot oder auch custom Einstellungen für influxdb oder iqontrol usw. weg. Das macht einen Haufen Arbeit das dann wieder alles einzurichten. -
@guergen sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
Und wenn es Issues auf Git gibt, keine Updates oder sowas existieren?
dann sollte man das Issue kommentieren.
@guergen sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
Auch die dann hier rein?
Info kann sicher nicht schaden, aber die Kommunikation wäre IMHO auf Github besser aufgehoben.
-
@dslraser Ne, nicht unbedingt! Es sind nur Datenpunkte weg, die du selbst angelegt hast! Sachen wie die Smartnamen, die er sich aus der config zieht werden neu geschrieben und gehen nicht verloren nur weil die Datenpunkte weg sind!
Aber mach vorher doch lieber ein Backup! -
@dslraser Wie im anderen Thread schon geschrieben könnte man bei solchen Objekten auch hingehen und das Objekt per Admin editieren und den richtigen Typ reinschreiben.
-
@fabian1 ne leider bist Du hier falsch. Es geht genau darum die Objektdefinition zu löschen ...
-
@apollon77 autsch! Dann ist ja gut, dass ich meine IOT Objekte noch nicht gelöscht habe
-
Ich hab den Radar2 komplett gefixed, es muss nur noch jemand mergen!
https://github.com/Speedbreaker12/ioBroker.radar2 -
Der SqueezeboxRPC Adapter hat auch ein Problem mit einem Objekt (Version 1.3.4):
Löschen und Adapterneustart haben nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Gruß surfer
-
@surfer09 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
Der SqueezeboxRPC Adapter hat auch ein Problem mit einem Objekt (Version 1.3.4):
Löschen und Adapterneustart haben nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Gruß surfer
Na dann muss ich Mal schauen
-
Hi,
ich habe die FehlermeldungState value to set for "javascript.0.Wetter.barometer_array" has to be stringified but received type "object"
seit heute (Update auf neuen stable JS-Controller) bei einem Script, welches mir eine Liste aus Barometerwerten erstellt, die ich dan in VIS als Barometertrend darstelle. So sieht das Blockly aus:
Und das ist der Export:
Was muss ich in Blockly ändern, damit die Meldung verschwindet und ich im korrekten Format schreibe? Das Ändern des Typs des Datenpunktes (er stand bisher auf "Feld") auf andere Werte (gemischt, Objekt, Zeichenkette) brahcte keine Lösung sondern nur eine etwas andere Meldung.Gruss, Jürgen
-
@wildbill Am Ende musst du das Array als "JSON.stringify(array)" speichern ... ich hab aber ehrlich keine ahnung wie/ob man in Blickly ein Stringify machen kann
-
@wildbill sagte: Was muss ich in Blockly ändern, damit die Meldung verschwindet
Update den Javascript-Adapter auf Version 5.2.8 und lasse den Typ auf "Feld".