NEWS
Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
-
@dirk-peter hi und guten morgen, das glaube ich ist nicht das problem, ich habe das unter objekte dann händisch beendet, darum duration 0sekunden, mein problem liegt eher mit dem smartgarden zusammen und dem bad request, im sprinkle control müsste ich halt die intervall bewässerungsdauer auf 0 setzen da es sonst nur probleme mit dem break und smartgarden gibt, aber mir wäre schon geholfen wenn ich ohne den bad request mal ein ventil vom smartgarden starten könnte, ich würde gerne den sprinkle control weiterverwenden, da das mit der verdunstung genial ist und ich nicht weitere sensoren erstmal kaufen müßte.
-
Alles Gut, ich habe den Fehler selber gefunden, da ich in Sprinkle Control die Datenpunkte des Smartgardenadapters angegeben habe wollte natürlich der Sprinklecontrol immer ein true oder false schreiben was ja nicht geht, habe mir einen eigenen Datenpunkt als Boolean angelegt und lasse nun diesen schalten, und für jedes der 6 Ventile ein Blockly daß dann den smartgarden Befehl unterstützt, dann funktioniert es ohne Fehler.
-
@dirk-peter, das einzige was mir aufgefallen ist und wo ich eine Warnung bekomme ist das zu schnelle Schalten der Ventile über Smartgarden. Könntest du vielleicht die Schaltzeit der Ventile höher setzen so ca. 10 - 20 sekunden, (also 10000ms - 20000ms) wer weniger benötigt kann ja weniger einstellen. Ansonsten läuft dein Adapter toll, danke dafür.
-
-
@dirk-peter ja, das weiß ich, aber die 1000ms sind zu wenig, darum habe ich ja oben geschrieben ob man nicht die Zeit verlängern könnte, wenn nicht auch kein problem dann mach ich es über blockly.
Kann man vielleicht auch noch einen Punkt hinzufügen, der die gesamte Laufzeit der einzelnen Ventile und die Durchflussmenge abbilden kann, so hat man ja nur die letzte Woche und diese Woche wie ich gesehen habe.
-
@dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
@createch2 Hallo,
der Regen wird über den Regensensor ermittelt. Du kannst es am Diagramm erkennen, wo am Tag die Kurve nach unten springt.
Es scheint das du entweder keinen Regensensor angegeben hast, oder du nur die aktuellen Regenwerte übermittelst. Du brauchst aber hier einen Zähler [Jahresregenmenge], wie bei HomeMatic üblich.
MfG Dirk PeterIch hab tatsächlich keinen Regensensor.
Kann ich nicht den Wert auch von das wetter beziehen? -
@createch2 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
Kann ich nicht den Wert auch von das wetter beziehen?
gelöscht
-
@dirk-peter
So wie es aussieht wird bei mir die Bodenfeuchte nicht korrekt berechnet. Auch nicht wenn ich einen eigenen Niederschlagszähler angebe.
Die Bodenfeuchte nimmt kontinuierlich ab, sollte aber nach dieser derzeitigen Beregnung 120% sein.
Mein Niederschlagszähler ist so gestrickt daß er einmal täglich (23:30 Uhr) um den Tagesniederschlag erhöht wird.Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
-
@createch2 Da kann ich leider nichts zu sagen! Ich kenne dein Skript nicht, nicht die Werte die übergeben wurden und auch nicht mögliche Logeinträge von sprinklecontrol. Ich kann dir nur sagen, das der Niederschlagszähler seit Jahren funktioniert und zwar mit HomeMatic wo ich es auch testen kann.
Also sei mir nicht böse, wenn ich hierzu keine Antwort habe.
MfG Dirk Peter -
Danke dir. Es hat sich mittlerweile auch erledigt. Nach ein zwei Tagen Nichtbeachtung funktioniert es plötzlich. Ich vermute daß erst die Berechnung von "evaporation today" richtig abgeschlossen sein muss damit das Ergebnis stimmt. Ein Zwischenzeitliches verstellen des Niederschlagswertes reicht nicht bzw triggert keine neuberechnung.
-
@createch2 Hallo,
Bei einer Änderung über 20 mm wird der Wert nur intern gespeichert,
es findet aber keine Anwendung statt! Das gleiche passiert wenn der Wert kleiner wird. Es erfolgt aber eine Debug-ausgabe
Ansonsten wird der Regen sofort in actualSoilMoisture und in ETpToday wiedergegeben. -
@dirk-peter Hallo,
Ist es möglich das die states umgedreht werden da ich die Ventile direkt mit den GPIO ansteuern will.... und hier habe ich true für AUS und false für EIN.......
-
@woduwolle Hallo, dies ist leider nicht möglich, aber für solche Fälle gibt es ja den Alias-Manager.
MfG Dirk Peter -
Servus, ich nutze deinen Adapter jetzt schon einige Zeit, läuft eigentlich auch!
Im LOG hab ich aber immer wieder diese Fehlermeldung, Adapter startet dann neu.
Hast du eine Idee was hier falsch läuft?
lg. lackysprinklecontrol.0
2023-12-10 16:07:20.604 error console.log.info is not a functionsprinklecontrol.0
2023-12-10 16:07:20.604 error TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8506:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)sprinklecontrol.0
2023-12-10 16:07:20.602 error uncaught exception: console.log.info is not a function -
@lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter -
@dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
@lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peteralles klar!
perfekt und danke für den tollen Adapter!
lg. -
Irgendwie starte meine Bewässerung nicht mehr. Steuergeräte sind ok. An Wochenende habe ich nichts konfiguriert. Wetter zum Test deaktiviert. Sollte doch eigentlich starten.
Oder steht das für Montag: ``` Aber selbst mit einer separaten Zeit für Wochenende klappt das nicht mehr
Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:22:45.007 debug getTelegramUser:{"571415110":{"firstName":"tx","userName":"TxxxG","sysMessages":false}} sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:15:01.210 info Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15 sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:15:00.218 debug state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true) sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:15:00.147 debug state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true) sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:15:00.088 debug start sendMessageText per Telegram sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:15:00.083 debug Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:15:00.079 debug Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:37.813 info Start zur festen Zeit (So) um 09:15 sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:20.176 debug state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true) sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:13.985 debug state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true) sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:12.421 debug adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis hinten","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis vorne","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false}] sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:12.418 debug Config Kreis_vorne created (1) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.autoOn","objectName":"Kreis_vorne","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}} sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:12.396 debug Config Kreis_hinten created (0) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.autoOn","objectName":"Kreis_hinten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}} sprinklecontrol.0 2024-05-26 09:09:12.345 info starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
-
@dirk-peter
Seltsam ist auch diese Meldung - ich habe gar keine Sensoren konfiguriert. Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiertsprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:27.838 info Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined ) sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.766 warn The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.760 warn The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.754 warn The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.753 warn The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.671 info starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
-
Glaube es funktioniert wieder - irgendwie sind Einstellungen verloren gegangen...
-
@toki1973
Hallo, schön das es wieder läuft! Und hier die Bedeutungen:sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:27.838 info Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.
Du kannst die Bewässerung also nur von Hans starten (über Eingabe einer Zahl unter runningTime)sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.766 warn The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.760 warn The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.754 warn The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this! sprinklecontrol.0 2024-05-26 11:20:25.753 warn The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
Diese Sensoren hast du nicht in der Konfiguration angegeben. Brauchst du auch nicht, da du mit fixDay arbeitest.
Eine Bewässerung über die Umweltdaten mittels Berechnung der Verdunstung um Wasser zu sparen ist daher aber nicht möglich.
Viel Freude an diesem Adapter, Dirk Peter