Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 42 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C createch2

    @dirk-peter

    Danke dir. Es hat sich mittlerweile auch erledigt. Nach ein zwei Tagen Nichtbeachtung funktioniert es plötzlich. Ich vermute daß erst die Berechnung von "evaporation today" richtig abgeschlossen sein muss damit das Ergebnis stimmt. Ein Zwischenzeitliches verstellen des Niederschlagswertes reicht nicht bzw triggert keine neuberechnung.

    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    schrieb am zuletzt editiert von
    #280

    @createch2 Hallo,
    Bei einer Änderung über 20 mm wird der Wert nur intern gespeichert,
    es findet aber keine Anwendung statt! Das gleiche passiert wenn der Wert kleiner wird. Es erfolgt aber eine Debug-ausgabe
    Ansonsten wird der Regen sofort in actualSoilMoisture und in ETpToday wiedergegeben.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      Aktuelle Test Version 0.2.x
      Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
      Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
      Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
      Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md

      Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
      Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
      Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
      Einstellungen in der Konfiguration

      1. Zusätzliche Einstellungen
        Niederschlags-Schwellwert 2021-06-27 172850.jpg
      • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.

      1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
        Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
        • Berechnung der Verdunstung
        • Bodenfeuchtesensor bistabil
        • Bodenfeuchtesensor analog

      2.1 Berechnung der Verdunstung

      • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!

      2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
      Bodenfeuchte-Bistabil 2021-06-27 173106.jpg

      • Eingangssignal bistabil (true|false)
      • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
      • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
      • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
      • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt

      2.3 Bodenfeuchtesensor analog
      Bodenfeuchtesensor-Analog 2021-06-27 173229.jpg

      • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
      • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
        • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
        • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
      • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
      • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
      • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt

      2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
      e7cd1567-bada-4b4a-9702-99b641087677-image.png
      Ihr habt hier zur Auswahl

      • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
      • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
      • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.

        Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).


      Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe

      WoduwolleW Offline
      WoduwolleW Offline
      Woduwolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #281

      @dirk-peter Hallo,

      Ist es möglich das die states umgedreht werden da ich die Ventile direkt mit den GPIO ansteuern will.... und hier habe ich true für AUS und false für EIN.......

      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WoduwolleW Woduwolle

        @dirk-peter Hallo,

        Ist es möglich das die states umgedreht werden da ich die Ventile direkt mit den GPIO ansteuern will.... und hier habe ich true für AUS und false für EIN.......

        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        schrieb am zuletzt editiert von
        #282

        @woduwolle Hallo, dies ist leider nicht möglich, aber für solche Fälle gibt es ja den Alias-Manager.
        MfG Dirk Peter

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Dirk PeterD Dirk Peter

          @woduwolle Hallo, dies ist leider nicht möglich, aber für solche Fälle gibt es ja den Alias-Manager.
          MfG Dirk Peter

          L Offline
          L Offline
          lackylacky
          schrieb am zuletzt editiert von
          #283

          @dirk-peter

          Servus, ich nutze deinen Adapter jetzt schon einige Zeit, läuft eigentlich auch!
          Im LOG hab ich aber immer wieder diese Fehlermeldung, Adapter startet dann neu.
          Hast du eine Idee was hier falsch läuft?
          lg. lacky

          sprinklecontrol.0
          2023-12-10 16:07:20.604 error console.log.info is not a function

          sprinklecontrol.0
          2023-12-10 16:07:20.604 error TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8506:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)

          sprinklecontrol.0
          2023-12-10 16:07:20.602 error uncaught exception: console.log.info is not a function

          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lackylacky

            @dirk-peter

            Servus, ich nutze deinen Adapter jetzt schon einige Zeit, läuft eigentlich auch!
            Im LOG hab ich aber immer wieder diese Fehlermeldung, Adapter startet dann neu.
            Hast du eine Idee was hier falsch läuft?
            lg. lacky

            sprinklecontrol.0
            2023-12-10 16:07:20.604 error console.log.info is not a function

            sprinklecontrol.0
            2023-12-10 16:07:20.604 error TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8506:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)

            sprinklecontrol.0
            2023-12-10 16:07:20.602 error uncaught exception: console.log.info is not a function

            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            schrieb am zuletzt editiert von
            #284

            @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
            Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter

            L T 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • Dirk PeterD Dirk Peter

              @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
              Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter

              L Offline
              L Offline
              lackylacky
              schrieb am zuletzt editiert von
              #285

              @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

              @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
              Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter

              alles klar!
              perfekt und danke für den tollen Adapter!
              lg.

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lackylacky

                @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
                Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter

                alles klar!
                perfekt und danke für den tollen Adapter!
                lg.

                T Online
                T Online
                toki1973
                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                #286

                Irgendwie starte meine Bewässerung nicht mehr. Steuergeräte sind ok. An Wochenende habe ich nichts konfiguriert. Wetter zum Test deaktiviert. Sollte doch eigentlich starten.

                Oder steht das für Montag: ``` Aber selbst mit einer separaten Zeit für Wochenende klappt das nicht mehr

                Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
                
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:22:45.007	debug	getTelegramUser:{"571415110":{"firstName":"tx","userName":"TxxxG","sysMessages":false}}
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:15:01.210	info	Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:15:00.218	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:15:00.147	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:15:00.088	debug	start sendMessageText per Telegram
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:15:00.083	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:15:00.079	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:37.813	info	Start zur festen Zeit (So) um 09:15
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:20.176	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:13.985	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:12.421	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis hinten","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis vorne","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false}]
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:12.418	debug	Config Kreis_vorne created (1) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.autoOn","objectName":"Kreis_vorne","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:12.396	debug	Config Kreis_hinten created (0) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.autoOn","objectName":"Kreis_hinten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-26 09:09:12.345	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                

                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Dirk PeterD Dirk Peter

                  @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
                  Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter

                  T Online
                  T Online
                  toki1973
                  schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                  #287

                  @dirk-peter
                  Seltsam ist auch diese Meldung - ich habe gar keine Sensoren konfiguriert. Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert

                  
                  sprinklecontrol.0
                  2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                  
                  sprinklecontrol.0
                  2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  
                  sprinklecontrol.0
                  2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  
                  sprinklecontrol.0
                  2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  
                  sprinklecontrol.0
                  2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  
                  sprinklecontrol.0
                  2024-05-26 11:20:25.671	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                  

                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T toki1973

                    @dirk-peter
                    Seltsam ist auch diese Meldung - ich habe gar keine Sensoren konfiguriert. Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert

                    
                    sprinklecontrol.0
                    2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                    
                    sprinklecontrol.0
                    2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                    
                    sprinklecontrol.0
                    2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                    
                    sprinklecontrol.0
                    2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                    
                    sprinklecontrol.0
                    2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                    
                    sprinklecontrol.0
                    2024-05-26 11:20:25.671	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                    
                    T Online
                    T Online
                    toki1973
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #288

                    Glaube es funktioniert wieder - irgendwie sind Einstellungen verloren gegangen...

                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T toki1973

                      Glaube es funktioniert wieder - irgendwie sind Einstellungen verloren gegangen...

                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #289

                      @toki1973
                      Hallo, schön das es wieder läuft! Und hier die Bedeutungen:

                      sprinklecontrol.0
                      2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                      

                      Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.
                      Du kannst die Bewässerung also nur von Hans starten (über Eingabe einer Zahl unter runningTime)

                      sprinklecontrol.0
                      2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                       
                      sprinklecontrol.0
                      2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                       
                      sprinklecontrol.0
                      2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                       
                      sprinklecontrol.0
                      2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                      

                      Diese Sensoren hast du nicht in der Konfiguration angegeben. Brauchst du auch nicht, da du mit fixDay arbeitest.
                      Eine Bewässerung über die Umweltdaten mittels Berechnung der Verdunstung um Wasser zu sparen ist daher aber nicht möglich.
                      Viel Freude an diesem Adapter, Dirk Peter

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Dirk PeterD Dirk Peter

                        @toki1973
                        Hallo, schön das es wieder läuft! Und hier die Bedeutungen:

                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                        

                        Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.
                        Du kannst die Bewässerung also nur von Hans starten (über Eingabe einer Zahl unter runningTime)

                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                         
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                         
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                         
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                        

                        Diese Sensoren hast du nicht in der Konfiguration angegeben. Brauchst du auch nicht, da du mit fixDay arbeitest.
                        Eine Bewässerung über die Umweltdaten mittels Berechnung der Verdunstung um Wasser zu sparen ist daher aber nicht möglich.
                        Viel Freude an diesem Adapter, Dirk Peter

                        T Online
                        T Online
                        toki1973
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #290

                        @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                        Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.

                        Danke für die Rückmeldung.

                        Und wo habe ich das auf der Oberfläche auf aus gestellt?
                        Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.

                        Aktuell schaltet nicht zu einer Uhrzeit ein.

                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:39.165	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:38.795	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:38.794	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:36.746	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER1","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"6","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"30","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER2","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"8","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:36.743	debug	Config DualR2__POWER2 created (1) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.autoOn","objectName":"DualR2__POWER2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":8,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:36.742	debug	Config DualR2__POWER1 created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.autoOn","objectName":"DualR2__POWER1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":6,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":30}}
                        
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-27 12:02:36.718	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                        

                        Eingestellt ist:
                        Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                        Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 5min
                        Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 6 min
                        Und eine Start Uhrzeit
                        Intervall steht auf 0

                        Nun schaltet der Adapter abwechselnd Ventil 1 und Ventil 2 aus und ein - die Pumpe aber nicht.

                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T toki1973

                          @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                          Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.

                          Danke für die Rückmeldung.

                          Und wo habe ich das auf der Oberfläche auf aus gestellt?
                          Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.

                          Aktuell schaltet nicht zu einer Uhrzeit ein.

                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:39.165	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:38.795	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:38.794	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:36.746	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER1","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"6","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"30","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER2","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"8","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:36.743	debug	Config DualR2__POWER2 created (1) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.autoOn","objectName":"DualR2__POWER2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":8,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:36.742	debug	Config DualR2__POWER1 created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.autoOn","objectName":"DualR2__POWER1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":6,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":30}}
                          
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-27 12:02:36.718	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                          

                          Eingestellt ist:
                          Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                          Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 5min
                          Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 6 min
                          Und eine Start Uhrzeit
                          Intervall steht auf 0

                          Nun schaltet der Adapter abwechselnd Ventil 1 und Ventil 2 aus und ein - die Pumpe aber nicht.

                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #291

                          @toki1973
                          Hallo Schau mal unter Objekte
                          Screenshot 2024-05-27 172257.png
                          Hier hast du einen Schalter unter control / autoOnOff. Dieser muss im Automatikmodus auf Auto(true) stehen. Ansonsten kannst du nur manuell wässern in dem du eine Zahl z.B. 5 unter runningTime eingibst. jetzt würdest du diesen Kreis für 5:00 Minuten wässern.
                          MfG Dirk Peter

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Dirk PeterD Dirk Peter

                            @toki1973
                            Hallo Schau mal unter Objekte
                            Screenshot 2024-05-27 172257.png
                            Hier hast du einen Schalter unter control / autoOnOff. Dieser muss im Automatikmodus auf Auto(true) stehen. Ansonsten kannst du nur manuell wässern in dem du eine Zahl z.B. 5 unter runningTime eingibst. jetzt würdest du diesen Kreis für 5:00 Minuten wässern.
                            MfG Dirk Peter

                            frana120500F Online
                            frana120500F Online
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #292

                            Hallo zusammen,
                            ich teste gerade den Sprincle Adapter und habe das Problem, dass er zur angegebenen Zeit einschaltet, nach der eingestellten Bewässerungszeit Kreis 1 abschaltet und auf Kreis 2 wechselt, aber er schaltet Kreis 2 nicht ab nach der Bewässerungszeit. Beide Kreise haben exakt die gleichen Einstellungen.
                            Ich habe zwei Hunter Ventile, also 2 Kreise, an einem Sonoff 4ch Pro, jeweils NC, also stromlos geschlossen.
                            Habe ein seeeehr umfangreiches Script zur Bewässerung, würde das jedoch versuchen durch den Adapter abzulösen.

                            Jemand ne Idee warum die Abschaltung vom 2. Kreis nicht funktioniert, das einschalten jedoch schon?

                            Danke euch.

                            465064868_8607492352667986_3401471578448708666_n.jpg

                            465052153_8607627732654448_3887668788632758295_n.jpg

                            464952390_8607492346001320_2183244827881634000_n.jpg F.

                            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              Hallo zusammen,
                              ich teste gerade den Sprincle Adapter und habe das Problem, dass er zur angegebenen Zeit einschaltet, nach der eingestellten Bewässerungszeit Kreis 1 abschaltet und auf Kreis 2 wechselt, aber er schaltet Kreis 2 nicht ab nach der Bewässerungszeit. Beide Kreise haben exakt die gleichen Einstellungen.
                              Ich habe zwei Hunter Ventile, also 2 Kreise, an einem Sonoff 4ch Pro, jeweils NC, also stromlos geschlossen.
                              Habe ein seeeehr umfangreiches Script zur Bewässerung, würde das jedoch versuchen durch den Adapter abzulösen.

                              Jemand ne Idee warum die Abschaltung vom 2. Kreis nicht funktioniert, das einschalten jedoch schon?

                              Danke euch.

                              465064868_8607492352667986_3401471578448708666_n.jpg

                              465052153_8607627732654448_3887668788632758295_n.jpg

                              464952390_8607492346001320_2183244827881634000_n.jpg F.

                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #293

                              @frana120500
                              Hallo frana120500,
                              was wurde denn protokolliert und hast du auch eine Konfiguration für mich!
                              Dirk Peter

                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dirk PeterD Dirk Peter

                                @frana120500
                                Hallo frana120500,
                                was wurde denn protokolliert und hast du auch eine Konfiguration für mich!
                                Dirk Peter

                                frana120500F Online
                                frana120500F Online
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #294

                                @dirk-peter Moin, protokolliert wurde mE garnix zum Ausschaltzeitpunkt. Ich teste es aber nochmal. Konfiguration sh. Bilder

                                Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @dirk-peter Moin, protokolliert wurde mE garnix zum Ausschaltzeitpunkt. Ich teste es aber nochmal. Konfiguration sh. Bilder

                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #295

                                  @frana120500
                                  Hallo, unter Protokolle sollte es so in etwa aussehen!

                                  Screenshot 2024-11-12 140603.jpg

                                  Das ein und ausschalten der Steuerspannung (voltage) und der Pumpe (pump) könnten bei dir fehlen, wenn du keinen Aktor angegeben hast.

                                  Deine Konfiguration bekommst du unter Instanzen => Einstellungen oben rechts als Download. Mit dieser könnte ich deinen Adapter sehr schnell testen. Deine Einstellungen sehen so erstmal gut aus.

                                  Wenn du unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_1.runningTime eine Zahl eingibst z.B. 2 so startet dieser Kreis für 2 min.

                                  !!! Verwende bitte bei deinen Namen keine Leertasten! Dies kann zu Fehlern im Betrieb führen.

                                  Dirk Peter

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Matt77CHE
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #296

                                    ist es eigentlich möglich ein Hauptventil hinzuzufügen (Ventil vor der Pumpe)?

                                    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matt77CHE

                                      ist es eigentlich möglich ein Hauptventil hinzuzufügen (Ventil vor der Pumpe)?

                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #297

                                      @matt77che Ich weiß nicht ganz was du damit erreichen möchtest! Aber das Hauptventil müsste ja dann einschalten , wenn die Pumpe läuft und ausgehen wenn die Pumpe ausgeschaltet wird. Also klemm das Ventil doch einfach auf die Pumpe mit drauf.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dirk PeterD Dirk Peter

                                        @matt77che Ich weiß nicht ganz was du damit erreichen möchtest! Aber das Hauptventil müsste ja dann einschalten , wenn die Pumpe läuft und ausgehen wenn die Pumpe ausgeschaltet wird. Also klemm das Ventil doch einfach auf die Pumpe mit drauf.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matt77CHE
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #298

                                        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                                        Also klemm das Ventil doch einfach auf die Pumpe mit drauf.

                                        Wie meinst du das? - Wortwörtlich geht nicht.
                                        Per extra-Script die beiden verknüpfen? - Schön wäre es, wenn man nicht immer noch nebenbei-Scripte am laufen haben müsste....
                                        Könnte ja auch im Adapter eine Position geben...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                          #299

                                          Hallo @dirk-peter,

                                          ich bekomme an manchen Tagen über Pushover viele ähnliche Meldungen kurz hintereinander. Bspw.: "Sprinkle Control Cistern Filled 13 % (8%)"

                                          Heute morgen waren es ca. 90 Stück so jede Minute eine :thinking_face: .

                                          Mein Füllstandssensor schwankt manchmal um ein % herum.

                                          Wann genau wird denn diese Meldung ausgelöst?

                                          Danke schonmal und VG
                                          Daniel

                                          IMG_20250629_172610.PNG

                                          Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          838

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe