Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lackylacky @Dirk Peter last edited by

      @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

      @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
      Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter

      alles klar!
      perfekt und danke für den tollen Adapter!
      lg.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        toki1973 @lackylacky last edited by toki1973

        Irgendwie starte meine Bewässerung nicht mehr. Steuergeräte sind ok. An Wochenende habe ich nichts konfiguriert. Wetter zum Test deaktiviert. Sollte doch eigentlich starten.

        Oder steht das für Montag: ``` Aber selbst mit einer separaten Zeit für Wochenende klappt das nicht mehr

        Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
        
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:22:45.007	debug	getTelegramUser:{"571415110":{"firstName":"tx","userName":"TxxxG","sysMessages":false}}
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:15:01.210	info	Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:15:00.218	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:15:00.147	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:15:00.088	debug	start sendMessageText per Telegram
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:15:00.083	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:15:00.079	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:37.813	info	Start zur festen Zeit (So) um 09:15
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:20.176	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:13.985	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:12.421	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis hinten","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis vorne","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false}]
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:12.418	debug	Config Kreis_vorne created (1) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.autoOn","objectName":"Kreis_vorne","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:12.396	debug	Config Kreis_hinten created (0) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.autoOn","objectName":"Kreis_hinten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
        
        sprinklecontrol.0
        2024-05-26 09:09:12.345	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          toki1973 @Dirk Peter last edited by toki1973

          @dirk-peter
          Seltsam ist auch diese Meldung - ich habe gar keine Sensoren konfiguriert. Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert

          
          sprinklecontrol.0
          2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
          
          sprinklecontrol.0
          2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
          
          sprinklecontrol.0
          2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
          
          sprinklecontrol.0
          2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
          
          sprinklecontrol.0
          2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
          
          sprinklecontrol.0
          2024-05-26 11:20:25.671	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            toki1973 @toki1973 last edited by

            Glaube es funktioniert wieder - irgendwie sind Einstellungen verloren gegangen...

            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @toki1973 last edited by

              @toki1973
              Hallo, schön das es wieder läuft! Und hier die Bedeutungen:

              sprinklecontrol.0
              2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
              

              Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.
              Du kannst die Bewässerung also nur von Hans starten (über Eingabe einer Zahl unter runningTime)

              sprinklecontrol.0
              2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
               
              sprinklecontrol.0
              2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
               
              sprinklecontrol.0
              2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
               
              sprinklecontrol.0
              2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
              

              Diese Sensoren hast du nicht in der Konfiguration angegeben. Brauchst du auch nicht, da du mit fixDay arbeitest.
              Eine Bewässerung über die Umweltdaten mittels Berechnung der Verdunstung um Wasser zu sparen ist daher aber nicht möglich.
              Viel Freude an diesem Adapter, Dirk Peter

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                toki1973 @Dirk Peter last edited by

                @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.

                Danke für die Rückmeldung.

                Und wo habe ich das auf der Oberfläche auf aus gestellt?
                Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.

                Aktuell schaltet nicht zu einer Uhrzeit ein.

                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:39.165	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:38.795	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:38.794	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:36.746	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER1","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"6","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"30","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER2","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"8","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:36.743	debug	Config DualR2__POWER2 created (1) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.autoOn","objectName":"DualR2__POWER2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":8,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:36.742	debug	Config DualR2__POWER1 created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.autoOn","objectName":"DualR2__POWER1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":6,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":30}}
                
                sprinklecontrol.0
                2024-05-27 12:02:36.718	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                

                Eingestellt ist:
                Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 5min
                Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 6 min
                Und eine Start Uhrzeit
                Intervall steht auf 0

                Nun schaltet der Adapter abwechselnd Ventil 1 und Ventil 2 aus und ein - die Pumpe aber nicht.

                Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @toki1973 last edited by

                  @toki1973
                  Hallo Schau mal unter Objekte
                  Screenshot 2024-05-27 172257.png
                  Hier hast du einen Schalter unter control / autoOnOff. Dieser muss im Automatikmodus auf Auto(true) stehen. Ansonsten kannst du nur manuell wässern in dem du eine Zahl z.B. 5 unter runningTime eingibst. jetzt würdest du diesen Kreis für 5:00 Minuten wässern.
                  MfG Dirk Peter

                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @Dirk Peter last edited by

                    Hallo zusammen,
                    ich teste gerade den Sprincle Adapter und habe das Problem, dass er zur angegebenen Zeit einschaltet, nach der eingestellten Bewässerungszeit Kreis 1 abschaltet und auf Kreis 2 wechselt, aber er schaltet Kreis 2 nicht ab nach der Bewässerungszeit. Beide Kreise haben exakt die gleichen Einstellungen.
                    Ich habe zwei Hunter Ventile, also 2 Kreise, an einem Sonoff 4ch Pro, jeweils NC, also stromlos geschlossen.
                    Habe ein seeeehr umfangreiches Script zur Bewässerung, würde das jedoch versuchen durch den Adapter abzulösen.

                    Jemand ne Idee warum die Abschaltung vom 2. Kreis nicht funktioniert, das einschalten jedoch schon?

                    Danke euch.

                    465064868_8607492352667986_3401471578448708666_n.jpg

                    465052153_8607627732654448_3887668788632758295_n.jpg

                    464952390_8607492346001320_2183244827881634000_n.jpg F.

                    Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @frana120500 last edited by

                      @frana120500
                      Hallo frana120500,
                      was wurde denn protokolliert und hast du auch eine Konfiguration für mich!
                      Dirk Peter

                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        frana120500 @Dirk Peter last edited by

                        @dirk-peter Moin, protokolliert wurde mE garnix zum Ausschaltzeitpunkt. Ich teste es aber nochmal. Konfiguration sh. Bilder

                        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @frana120500 last edited by

                          @frana120500
                          Hallo, unter Protokolle sollte es so in etwa aussehen!

                          Screenshot 2024-11-12 140603.jpg

                          Das ein und ausschalten der Steuerspannung (voltage) und der Pumpe (pump) könnten bei dir fehlen, wenn du keinen Aktor angegeben hast.

                          Deine Konfiguration bekommst du unter Instanzen => Einstellungen oben rechts als Download. Mit dieser könnte ich deinen Adapter sehr schnell testen. Deine Einstellungen sehen so erstmal gut aus.

                          Wenn du unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_1.runningTime eine Zahl eingibst z.B. 2 so startet dieser Kreis für 2 min.

                          !!! Verwende bitte bei deinen Namen keine Leertasten! Dies kann zu Fehlern im Betrieb führen.

                          Dirk Peter

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          1.0k
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.5k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                          41
                          295
                          34364
                          Loading More Posts