Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
138 Posts 20 Posters 21.9k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D darkiop

    @qlink Bist du weiter gekommen?

    Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

    f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
    7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

    Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

    https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

    b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
    8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

    438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

    N Offline
    N Offline
    NetFritz
    wrote on last edited by
    #114

    Hallo
    Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
    Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
    Am liebsten mit Node-Red.
    Welche Objekte werden den am besten Bedient.
    Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
    Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
    Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
    Wie macht ihr das ?
    Vielen Dank NetFritz

    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
    0
    • N NetFritz

      Hallo
      Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
      Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
      Am liebsten mit Node-Red.
      Welche Objekte werden den am besten Bedient.
      Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
      Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
      Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
      Wie macht ihr das ?
      Vielen Dank NetFritz

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by unltdnetworx
      #115

      @netfritz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

      Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.

      Also grundsätzlich kannst/sollst du die Werte nicht umstellen. Also einen nicht-schreibbaren Wert auf schreibbar stellen. Zum Einen funktioniert das nicht, zum Anderen kannst du in anderen Konstellationen auch etwas kaputt machen.

      Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du musst den "SG_Ready-Eingang 1" mit 0 oder ein 1 schalten. Danach dauert es etwas und die Heizung springt auf die eingestellten Werte für das Überheizen.

      Besser wäre noch alles mit Modbus zu steuern. Ist etwas schonender für das ISG und damit schneller.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      1 Reply Last reply
      0
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        wrote on last edited by Qlink
        #116

        @darkiop

        Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

        Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
        Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

        @unltdnetworx

        Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

        Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

        WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
        

        kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

        Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

        Beste Grüße

        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
        0
        • F Offline
          F Offline
          fal-ke
          wrote on last edited by
          #117

          Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
          Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

          D nik82N C 3 Replies Last reply
          0
          • F fal-ke

            Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
            Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

            D Offline
            D Offline
            darkiop
            Most Active
            wrote on last edited by
            #118

            @fal-ke Über Modbus kommst du dran:

            modbus.1.inputRegisters.32002_Fehlerstatus

            dce19cc5-fed0-4d6c-a782-7b6e91c2a9b6-image.png

            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

            1 Reply Last reply
            0
            • F fal-ke

              Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
              Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Most Active
              wrote on last edited by
              #119

              @fal-ke
              Ich habe auch alle paar Monate einen Hochdruck-Fehler, unter dem Punkt "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SERVICE" kannst du zumindest sehen ob ein Fehler vorhanden ist, man sieht leider nur nicht welcher Fehler, aber zumindest kann man reagieren.

              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                fal-ke
                wrote on last edited by
                #120

                @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                nik82N 1 Reply Last reply
                0
                • F fal-ke

                  @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                  @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  wrote on last edited by nik82
                  #121

                  @fal-ke
                  Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                  Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • nik82N nik82

                    @fal-ke
                    Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                    Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                    F Offline
                    F Offline
                    fal-ke
                    wrote on last edited by fal-ke
                    #122

                    @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                    nik82N 1 Reply Last reply
                    0
                    • F fal-ke

                      @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #123

                      @fal-ke
                      Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                      773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • nik82N nik82

                        @fal-ke
                        Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                        773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                        F Offline
                        F Offline
                        fal-ke
                        wrote on last edited by
                        #124

                        @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                        0
                        • F fal-ke

                          @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #125

                          @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                          wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                          Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          nik82N 1 Reply Last reply
                          0
                          • Q Qlink

                            @darkiop

                            Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                            Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                            Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                            @unltdnetworx

                            Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                            Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                            WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                            

                            kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                            Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                            Beste Grüße

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #126

                            @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                            Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                            Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            Q 1 Reply Last reply
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                              wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                              Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #127

                              @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                              @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                              wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                              Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                              Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

                              schedule("*/2 * * * *", function () {
                              
                              if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                                  setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                              }
                              else {
                                  setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                              };
                              
                              1 Reply Last reply
                              0
                              • unltdnetworxU unltdnetworx

                                @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                                Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                wrote on last edited by
                                #128

                                @unltdnetworx

                                Danke für die Antwort.

                                Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • Q Qlink

                                  @unltdnetworx

                                  Danke für die Antwort.

                                  Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fal-ke
                                  wrote on last edited by
                                  #129

                                  @qlink z.B. so hier:

                                  3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                                  bzw.

                                  schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                      setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                                    }
                                  });
                                  
                                  N 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F fal-ke

                                    @qlink z.B. so hier:

                                    3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                                    bzw.

                                    schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                      if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                        setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                                      }
                                    });
                                    
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    wrote on last edited by
                                    #130

                                    Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                                    Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                                    Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                                    Denn im Objekt Namen steht Info drin

                                    stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                                    

                                    Gruß NetFritz

                                    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N NetFritz

                                      Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                                      Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                                      Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                                      Denn im Objekt Namen steht Info drin

                                      stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                                      

                                      Gruß NetFritz

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #131

                                      @netfritz
                                      Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

                                      Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      N 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @netfritz
                                        Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

                                        Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        wrote on last edited by
                                        #132

                                        @unltdnetworx
                                        Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                                        Gruß NetFritz

                                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • N NetFritz

                                          @unltdnetworx
                                          Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                                          Gruß NetFritz

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #133

                                          @netfritz
                                          Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.

                                          Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          N 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          777

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe