  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    SaarlandUHU
    schrieb am zuletzt editiert von
    #108

    Hallo zusammen,
    Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

    Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

    Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
    Grüße Daniel

    nik82N unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S SaarlandUHU

      Hallo zusammen,
      Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

      Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

      Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
      Grüße Daniel

      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #109

      @saarlanduhu
      Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
      Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

      914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

      Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

      Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
      Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

      Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SaarlandUHU

        Hallo zusammen,
        Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

        Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

        Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
        Grüße Daniel

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #110

        @saarlanduhu
        Ich meine auch, dass es nicht getrennt funktioniert.
        Die Heizstufe 3 ist bei mir mit Heizstab, die würde sich nach einer Zeit x auch selbstständig aktivieren, wenn die Zieltemperatur (aufgrund sehr kalter Außentemperatur) nicht erreicht werden würde.
        Aber, da es nicht als "nur Heizstab" zu funktionieren scheint, habe ich versucht eine geringe Heizstufe (1) einzustellen um einen konstanten Verbrauch von etwa 2 bis 3 kW und langer Verdichterlaufzeit zu erreichen.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N nik82

          @saarlanduhu
          Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
          Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

          914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

          Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

          Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
          Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

          Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #111

          @nik82
          An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @nik82
            An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #112

            @unltdnetworx
            Jo, hab auf 3 gestellt, aber das Haupt Problem ist das alles zu lange dauert, super wäre wenn man sofort nur Heizstab starten und sofort abbrechen könnte. Aber das bekomme ich nicht hin und ich glaube das ist auch so nicht möglich.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q Qlink

              Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
              Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

              Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

              D Online
              D Online
              darkiop
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              #113

              @qlink Bist du weiter gekommen?

              Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

              f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
              7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

              Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

              https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

              b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
              8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

              438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D darkiop

                @qlink Bist du weiter gekommen?

                Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

                f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
                7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

                Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

                https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

                b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
                8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

                438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

                N Offline
                N Offline
                NetFritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #114

                Hallo
                Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
                Am liebsten mit Node-Red.
                Welche Objekte werden den am besten Bedient.
                Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
                Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
                Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
                Wie macht ihr das ?
                Vielen Dank NetFritz

                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N NetFritz

                  Hallo
                  Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                  Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
                  Am liebsten mit Node-Red.
                  Welche Objekte werden den am besten Bedient.
                  Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
                  Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
                  Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
                  Wie macht ihr das ?
                  Vielen Dank NetFritz

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #115

                  @netfritz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                  Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.

                  Also grundsätzlich kannst/sollst du die Werte nicht umstellen. Also einen nicht-schreibbaren Wert auf schreibbar stellen. Zum Einen funktioniert das nicht, zum Anderen kannst du in anderen Konstellationen auch etwas kaputt machen.

                  Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du musst den "SG_Ready-Eingang 1" mit 0 oder ein 1 schalten. Danach dauert es etwas und die Heizung springt auf die eingestellten Werte für das Überheizen.

                  Besser wäre noch alles mit Modbus zu steuern. Ist etwas schonender für das ISG und damit schneller.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                    #116

                    @darkiop

                    Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                    Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                    Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                    @unltdnetworx

                    Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                    Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                    WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                    

                    kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                    Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                    Beste Grüße

                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      fal-ke
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #117

                      Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                      Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                      D nik82N C 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • F fal-ke

                        Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                        Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #118

                        @fal-ke Über Modbus kommst du dran:

                        modbus.1.inputRegisters.32002_Fehlerstatus

                        dce19cc5-fed0-4d6c-a782-7b6e91c2a9b6-image.png

                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F fal-ke

                          Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                          Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #119

                          @fal-ke
                          Ich habe auch alle paar Monate einen Hochdruck-Fehler, unter dem Punkt "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SERVICE" kannst du zumindest sehen ob ein Fehler vorhanden ist, man sieht leider nur nicht welcher Fehler, aber zumindest kann man reagieren.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            fal-ke
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #120

                            @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                            @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fal-ke

                              @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                              @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #121

                              @fal-ke
                              Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                              Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • nik82N nik82

                                @fal-ke
                                Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                                Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                                F Offline
                                F Offline
                                fal-ke
                                schrieb am zuletzt editiert von fal-ke
                                #122

                                @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F fal-ke

                                  @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #123

                                  @fal-ke
                                  Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                                  773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • nik82N nik82

                                    @fal-ke
                                    Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                                    773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    fal-ke
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #124

                                    @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F fal-ke

                                      @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #125

                                      @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                      wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                      Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Q Qlink

                                        @darkiop

                                        Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                                        Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                                        Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                                        @unltdnetworx

                                        Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                                        Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                                        WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                                        

                                        kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                                        Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                                        Beste Grüße

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #126

                                        @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                        Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                                        Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                          wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                          Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #127

                                          @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                          @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                          wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                          Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                          Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

                                          schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          
                                          if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                                              setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                                          }
                                          else {
                                              setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                                          };
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          848

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe