  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    fal-ke
    schrieb am zuletzt editiert von
    #117

    Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
    Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

    D nik82N C 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • F fal-ke

      Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
      Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

      D Online
      D Online
      darkiop
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #118

      @fal-ke Über Modbus kommst du dran:

      modbus.1.inputRegisters.32002_Fehlerstatus

      dce19cc5-fed0-4d6c-a782-7b6e91c2a9b6-image.png

      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F fal-ke

        Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
        Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #119

        @fal-ke
        Ich habe auch alle paar Monate einen Hochdruck-Fehler, unter dem Punkt "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SERVICE" kannst du zumindest sehen ob ein Fehler vorhanden ist, man sieht leider nur nicht welcher Fehler, aber zumindest kann man reagieren.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          fal-ke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #120

          @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

          @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fal-ke

            @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

            @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #121

            @fal-ke
            Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
            Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N nik82

              @fal-ke
              Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
              Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

              F Offline
              F Offline
              fal-ke
              schrieb am zuletzt editiert von fal-ke
              #122

              @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fal-ke

                @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #123

                @fal-ke
                Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nik82N nik82

                  @fal-ke
                  Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                  773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                  F Offline
                  F Offline
                  fal-ke
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #124

                  @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fal-ke

                    @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #125

                    @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                    wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                    Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q Qlink

                      @darkiop

                      Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                      Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                      Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                      @unltdnetworx

                      Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                      Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                      WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                      

                      kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                      Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                      Beste Grüße

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #126

                      @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                      Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                      Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                        wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                        Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #127

                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                        @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                        wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                        Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                        Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

                        schedule("*/2 * * * *", function () {
                        
                        if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                            setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                        }
                        else {
                            setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                        };
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                          Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                          Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #128

                          @unltdnetworx

                          Danke für die Antwort.

                          Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Qlink

                            @unltdnetworx

                            Danke für die Antwort.

                            Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                            F Offline
                            F Offline
                            fal-ke
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #129

                            @qlink z.B. so hier:

                            3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                            bzw.

                            schedule("*/2 * * * *", async () => {
                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                              }
                            });
                            
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fal-ke

                              @qlink z.B. so hier:

                              3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                              bzw.

                              schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                  setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                                }
                              });
                              
                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #130

                              Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                              Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                              Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                              Denn im Objekt Namen steht Info drin

                              stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                              

                              Gruß NetFritz

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N NetFritz

                                Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                                Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                                Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                                Denn im Objekt Namen steht Info drin

                                stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                                

                                Gruß NetFritz

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #131

                                @netfritz
                                Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

                                Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @netfritz
                                  Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

                                  Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #132

                                  @unltdnetworx
                                  Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                                  Gruß NetFritz

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N NetFritz

                                    @unltdnetworx
                                    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                                    Gruß NetFritz

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #133

                                    @netfritz
                                    Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.

                                    Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @netfritz
                                      Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.

                                      Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #134

                                      @unltdnetworx
                                      Beim Stiebel-isg Adapter wird es wohl so sein das es beim ISG-Web
                                      über Modbus nicht geht da sie auf dem ISG-Web auch nicht geschaltet
                                      werden können.
                                      Gruß NetFritz
                                      PS Bin gerade dabei auf einem Win11 Notebook ioBroker mit dem
                                      Modbus Adapter zu installieren.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fal-ke

                                        Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                                        Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        c1olli
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #135

                                        @fal-ke
                                        Ich habe eine WPL A-07 mit HSBC und ISG Plus.
                                        Da der Elektriker das SG-Ready Kabel noch nicht angeklemmt hat um den Wechselrichter das Schalten in den überhöhten Zustand zu schalten.
                                        Schalte ich einen Shelly UNI über ein Script und MQTT - der Schaltkontakt ist mit den Eingang für SG-Ready.

                                        Gruß
                                        Olli

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          axel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #136

                                          @unltdnetworx Ich suche die Systematik in den URLs, bzw. die richtigen Einstellungen. Musste nach längerem problemlosen Betrieb die ioBroker-Hardware austauschen. Nach dem Einspielen des Backup funktionieren nicht mehr alle Werte...
                                          Einstellungen:
                                          Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h50m15s_012_.png
                                          Ergebnis:
                                          Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h52m13s_013_.png
                                          Ich bekomme nur Werte bei den Einstellungen.

                                          Kannst Du mit da einen Tipp geben?

                                          BG Axel

                                          QNAP 677 VM 16 ´GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                          17.258 Objekte
                                          15.633 Zustände

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          817

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe