  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @nik82
    An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #112

    @unltdnetworx
    Jo, hab auf 3 gestellt, aber das Haupt Problem ist das alles zu lange dauert, super wäre wenn man sofort nur Heizstab starten und sofort abbrechen könnte. Aber das bekomme ich nicht hin und ich glaube das ist auch so nicht möglich.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Q Qlink

      Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
      Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

      Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

      D Offline
      D Offline
      darkiop
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      #113

      @qlink Bist du weiter gekommen?

      Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

      f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
      7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

      Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

      https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

      b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
      8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

      438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D darkiop

        @qlink Bist du weiter gekommen?

        Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

        f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
        7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

        Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

        https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

        b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
        8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

        438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #114

        Hallo
        Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
        Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
        Am liebsten mit Node-Red.
        Welche Objekte werden den am besten Bedient.
        Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
        Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
        Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
        Wie macht ihr das ?
        Vielen Dank NetFritz

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N NetFritz

          Hallo
          Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
          Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
          Am liebsten mit Node-Red.
          Welche Objekte werden den am besten Bedient.
          Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
          Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
          Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
          Wie macht ihr das ?
          Vielen Dank NetFritz

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #115

          @netfritz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

          Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.

          Also grundsätzlich kannst/sollst du die Werte nicht umstellen. Also einen nicht-schreibbaren Wert auf schreibbar stellen. Zum Einen funktioniert das nicht, zum Anderen kannst du in anderen Konstellationen auch etwas kaputt machen.

          Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du musst den "SG_Ready-Eingang 1" mit 0 oder ein 1 schalten. Danach dauert es etwas und die Heizung springt auf die eingestellten Werte für das Überheizen.

          Besser wäre noch alles mit Modbus zu steuern. Ist etwas schonender für das ISG und damit schneller.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            schrieb am zuletzt editiert von Qlink
            #116

            @darkiop

            Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

            Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
            Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

            @unltdnetworx

            Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

            Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

            WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
            

            kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

            Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

            Beste Grüße

            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              fal-ke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #117

              Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
              Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

              D nik82N C 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • F fal-ke

                Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                D Offline
                D Offline
                darkiop
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #118

                @fal-ke Über Modbus kommst du dran:

                modbus.1.inputRegisters.32002_Fehlerstatus

                dce19cc5-fed0-4d6c-a782-7b6e91c2a9b6-image.png

                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F fal-ke

                  Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                  Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #119

                  @fal-ke
                  Ich habe auch alle paar Monate einen Hochdruck-Fehler, unter dem Punkt "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SERVICE" kannst du zumindest sehen ob ein Fehler vorhanden ist, man sieht leider nur nicht welcher Fehler, aber zumindest kann man reagieren.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    fal-ke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #120

                    @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                    @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F fal-ke

                      @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                      @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      #121

                      @fal-ke
                      Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                      Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • nik82N nik82

                        @fal-ke
                        Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                        Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                        F Offline
                        F Offline
                        fal-ke
                        schrieb am zuletzt editiert von fal-ke
                        #122

                        @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F fal-ke

                          @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #123

                          @fal-ke
                          Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                          773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • nik82N nik82

                            @fal-ke
                            Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                            773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                            F Offline
                            F Offline
                            fal-ke
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #124

                            @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fal-ke

                              @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #125

                              @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                              wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                              Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q Qlink

                                @darkiop

                                Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                                Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                                Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                                @unltdnetworx

                                Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                                Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                                WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                                

                                kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                                Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                                Beste Grüße

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #126

                                @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                                Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                  wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                  Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #127

                                  @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                  @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                  wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                  Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                  Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

                                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                                  
                                  if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                                      setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                                  }
                                  else {
                                      setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                                  };
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                    Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                                    Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #128

                                    @unltdnetworx

                                    Danke für die Antwort.

                                    Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q Qlink

                                      @unltdnetworx

                                      Danke für die Antwort.

                                      Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      fal-ke
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #129

                                      @qlink z.B. so hier:

                                      3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                                      bzw.

                                      schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                        if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                          setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                                        }
                                      });
                                      
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fal-ke

                                        @qlink z.B. so hier:

                                        3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                                        bzw.

                                        schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                          if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                            setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                                          }
                                        });
                                        
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #130

                                        Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                                        Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                                        Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                                        Denn im Objekt Namen steht Info drin

                                        stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                                        

                                        Gruß NetFritz

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N NetFritz

                                          Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                                          Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                                          Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                                          Denn im Objekt Namen steht Info drin

                                          stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                                          

                                          Gruß NetFritz

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #131

                                          @netfritz
                                          Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

                                          Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          800

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe