  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

    wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

    Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #127

    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

    @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

    wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

    Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

    Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

    schedule("*/2 * * * *", function () {
    
    if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
        setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
    }
    else {
        setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
    };
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

      Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

      Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von
      #128

      @unltdnetworx

      Danke für die Antwort.

      Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q Qlink

        @unltdnetworx

        Danke für die Antwort.

        Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

        F Offline
        F Offline
        fal-ke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #129

        @qlink z.B. so hier:

        3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

        bzw.

        schedule("*/2 * * * *", async () => {
          if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
            setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
          }
        });
        
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F fal-ke

          @qlink z.B. so hier:

          3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

          bzw.

          schedule("*/2 * * * *", async () => {
            if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
              setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
            }
          });
          
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #130

          Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
          Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
          Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
          Denn im Objekt Namen steht Info drin

          stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
          

          Gruß NetFritz

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N NetFritz

            Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
            Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
            Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
            Denn im Objekt Namen steht Info drin

            stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
            

            Gruß NetFritz

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #131

            @netfritz
            Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

            Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @netfritz
              Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

              Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

              N Offline
              N Offline
              NetFritz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #132

              @unltdnetworx
              Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
              Gruß NetFritz

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N NetFritz

                @unltdnetworx
                Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                Gruß NetFritz

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #133

                @netfritz
                Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.

                Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @netfritz
                  Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.

                  Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.

                  N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #134

                  @unltdnetworx
                  Beim Stiebel-isg Adapter wird es wohl so sein das es beim ISG-Web
                  über Modbus nicht geht da sie auf dem ISG-Web auch nicht geschaltet
                  werden können.
                  Gruß NetFritz
                  PS Bin gerade dabei auf einem Win11 Notebook ioBroker mit dem
                  Modbus Adapter zu installieren.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fal-ke

                    Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                    Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                    C Offline
                    C Offline
                    c1olli
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #135

                    @fal-ke
                    Ich habe eine WPL A-07 mit HSBC und ISG Plus.
                    Da der Elektriker das SG-Ready Kabel noch nicht angeklemmt hat um den Wechselrichter das Schalten in den überhöhten Zustand zu schalten.
                    Schalte ich einen Shelly UNI über ein Script und MQTT - der Schaltkontakt ist mit den Eingang für SG-Ready.

                    Gruß
                    Olli

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      axel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #136

                      @unltdnetworx Ich suche die Systematik in den URLs, bzw. die richtigen Einstellungen. Musste nach längerem problemlosen Betrieb die ioBroker-Hardware austauschen. Nach dem Einspielen des Backup funktionieren nicht mehr alle Werte...
                      Einstellungen:
                      Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h50m15s_012_.png
                      Ergebnis:
                      Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h52m13s_013_.png
                      Ich bekomme nur Werte bei den Einstellungen.

                      Kannst Du mit da einen Tipp geben?

                      BG Axel

                      QNAP 677 VM 16 ´GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                      17.258 Objekte
                      15.633 Zustände

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A axel

                        @unltdnetworx Ich suche die Systematik in den URLs, bzw. die richtigen Einstellungen. Musste nach längerem problemlosen Betrieb die ioBroker-Hardware austauschen. Nach dem Einspielen des Backup funktionieren nicht mehr alle Werte...
                        Einstellungen:
                        Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h50m15s_012_.png
                        Ergebnis:
                        Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h52m13s_013_.png
                        Ich bekomme nur Werte bei den Einstellungen.

                        Kannst Du mit da einen Tipp geben?

                        BG Axel

                        P Offline
                        P Offline
                        pdbjjens
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #137

                        @unltdnetworx
                        Seit einiger Zeit wird der Adapter in nicht reproduzierbaren Abständen mit Fehler beendet und neu gestartet.

                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:48.855	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                        
                        host.raspberrypi4-iob
                        2025-05-19 06:46:45.033	info	instance system.adapter.stiebel-isg.0 in version "1.7.7" started with pid 2329363
                        
                        host.raspberrypi4-iob
                        2025-05-19 06:46:13.775	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                        
                        host.raspberrypi4-iob
                        2025-05-19 06:46:13.755	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:13.504	info	terminating
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:13.002	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:13.001	info	terminating
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:12.998	info	cleaned everything up...
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:12.988	error	Exception-Code: ECONNRESET: socket hang up
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:12.987	error	Error: socket hang up at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:12.985	error	unhandled promise rejection: socket hang up
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:12.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        
                        stiebel-isg.0
                        2025-05-19 06:46:12.967	error	Error: Error: socket hang up
                        

                        Ein entsprechendes issue habe ich auf GitHub estellt.
                        Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass der Adapter seit 2 Jahren kein neues Release erhalten hat (11 offene issues, 3 offene PR).
                        Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass dies Problem u.a. wegen Inkompatibiltäten mit neueren js-controller und node/modul Versionen auftritt und durch ein entsprechendes Wartungsupdate behoben werden könnte.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P pdbjjens

                          @unltdnetworx
                          Seit einiger Zeit wird der Adapter in nicht reproduzierbaren Abständen mit Fehler beendet und neu gestartet.

                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:48.855	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                          
                          host.raspberrypi4-iob
                          2025-05-19 06:46:45.033	info	instance system.adapter.stiebel-isg.0 in version "1.7.7" started with pid 2329363
                          
                          host.raspberrypi4-iob
                          2025-05-19 06:46:13.775	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                          
                          host.raspberrypi4-iob
                          2025-05-19 06:46:13.755	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:13.504	info	terminating
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:13.002	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:13.001	info	terminating
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:12.998	info	cleaned everything up...
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:12.988	error	Exception-Code: ECONNRESET: socket hang up
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:12.987	error	Error: socket hang up at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:12.985	error	unhandled promise rejection: socket hang up
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:12.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          
                          stiebel-isg.0
                          2025-05-19 06:46:12.967	error	Error: Error: socket hang up
                          

                          Ein entsprechendes issue habe ich auf GitHub estellt.
                          Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass der Adapter seit 2 Jahren kein neues Release erhalten hat (11 offene issues, 3 offene PR).
                          Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass dies Problem u.a. wegen Inkompatibiltäten mit neueren js-controller und node/modul Versionen auftritt und durch ein entsprechendes Wartungsupdate behoben werden könnte.

                          P Offline
                          P Offline
                          pdbjjens
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #138

                          HINWEIS: Der Adapter ioBroker.stiebel-isg wurde zur Wartung in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen. In Zukunft werden daher nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht. PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
                          DANKE an Michael Schuster ( @unltdnetworx ) der die bisherigen Versionen dieses Adapters erstellt hat, zumindest derzeit aber nicht in der Lage ist diesen weiter zu warten.

                          Ich ( @pdbjjens ) habe mich bereit erklärt, die weitere Wartung des Adapters, Bugfixing und notwendige Modernisierungen vorzunehmen.

                          Bitte Probleme / Fragen in Zukunft im Forum nur noch deponieren unter: https://forum.iobroker.net/topic/82576/test-adapter-stiebel-isg-2-0-x-latest
                          oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.stiebel-isg/issues

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          510

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe