    (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 @Humidor last edited by

      @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

      kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet

      Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?

      Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.

      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

        @wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
        IMG_20210213_105619.JPG

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

          @humidor Wenn ich das Tutorial anschaue werden füR Solaredge Holdingsregister verwendet.

          Hier gibt es auch ein CSV zum Import:

          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803

          Ist im Spoiler

          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Humidor
            Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

            @wendy2702 super Danke!!!

            es läuft was, aber nicht wiklich korrektk.

            modbus.1	2021-02-13 11:07:43.784	debug	(11206) Closing client on purpose.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.783	debug	(11206) Cleaning up request fifo.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.782	debug	(11206) Socket closed with error
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.671	info	(11206) Disconnected from slave 192.168.0.98
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.670	debug	(11206) Closing client on purpose.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.618	warn	(11206) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.617	debug	(11206) Received pdu describes an error.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.572	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.494	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.493	debug	(11206) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.440	warn	(11206) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.439	debug	(11206) Received pdu describes an error.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.353	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.281	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.280	debug	(11206) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.228	warn	(11206) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.227	debug	(11206) Received pdu describes an error.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.139	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.048	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.047	debug	(11206) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.995	warn	(11206) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.994	debug	(11206) Received pdu describes an error.
            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.904	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.857	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.856	debug	(11206) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:07:37.804	warn	(11206) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            

            die Objekte (Holding Register) aus dem "Spoiler" werden angelegt, die Werte stimmen aber gar nicht. der nächste Beitrag im Beitrag, sagt, dass die "Kommastelle" noch per JS-Script umgemodelt werden muss. OK, aber die Werte machen dann auch keinen Sinn, irgendwas passt da nicht.
            Der Adapter bleibt auf Gelg, die Werte werden auch nicht upgedatet.

            modbus.1	2021-02-13 11:29:27.514	info	(12625) Disconnected from slave 192.168.0.98
            modbus.1	2021-02-13 11:29:27.513	debug	(12625) Closing client on purpose.
            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Cleaning up request fifo.
            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Clearing timeout of the current request.
            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.509	debug	(12625) Socket closed with error
            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.505	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.504	debug	(12625) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:29:25.413	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:29:25.412	debug	(12625) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:29:24.316	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
            modbus.1	2021-02-13 11:29:24.314	debug	(12625) Poll device 1
            modbus.1	2021-02-13 11:29:24.311	info	(12625) Connected to slave 192.168.0.98
            
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

              @humidor Das könnte an unterschiedlichen Firmware Versionen liegen oder eventuell an unterschiedlichen WR Typen.

              Soweit ich mich erinnere ist das anpassen per Javascript notwendig da Solaredge mit Faktoren für Register arbeitet.

              Frage doch mal in dem Verlinkten Thread.

              Zum Testen kannst du mal die beiden Register 40100 und 40000 entfernen.

              Welchen WR genau hast du denn?

              Hast du denn auch die Adapter Einstellungen aus dem anderen Thread übernommen?

              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                @wendy2702 SE17k mit akt. FW meines Wissen, hatten gerade ein Update weil mehr Optimizer montiert wurden

                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 11.33.08.png

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Humidor last edited by

                  @humidor Schau mal hier.

                  Wurde auch mit Modbus realisiert.

                  https://forum.iobroker.net/topic/23020/solaredge-mit-zigbee-einbinden

                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                    @wendy2702 inzwischen ist es mir etwas klarer
                    die Instanz geht nur auf Grün, wenn eine Abfrage läuft, sonst Gelb.
                    ich sehe allerdings Fehler :

                    modbus.1	2021-02-13 12:55:10.673	debug	(17194) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.671	debug	(17194) Cleaning up request fifo.
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.671	debug	(17194) Socket closed with error
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.601	info	(17194) Disconnected from slave 192.168.0.98
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.600	debug	(17194) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.550	warn	(17194) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.549	debug	(17194) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.463	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.327	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.327	debug	(17194) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.326	info	(17194) Connected to slave 192.168.0.98
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:05.735	debug	(17194) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:05.735	info	(17194) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    modbus.1	2021-02-13 12:55:04.492	debug	(17194) system.adapter.admin.0: logging true
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:40.388	debug	(17194) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.386	debug	(17194) Cleaning up request fifo.
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.386	debug	(17194) Socket closed with error
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.323	info	(17194) Disconnected from slave 192.168.0.98
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.322	debug	(17194) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.271	warn	(17194) Poll error count: 11 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.269	debug	(17194) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.174	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:36.496	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 12:54:36.496	debug	(17194) Poll device 1
                    

                    auch ist die Instanz vom SMA dauerhaft Grün und die Polltime etwa 800ms.
                    die Instanz vom SE pollt nicht, öffnet u schließt den Socket ständig
                    ab 40100 bleiben die Objekte leer, obwohl im Log als gepollt drin
                    wenn ich das Log richtig interpretiere, dann stimmt da ein Wert oder Adresse nicht?
                    Tja, was heißt das: Received pdu describes an error.

                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by Humidor

                      wurde im anderen Thread Link Text fertig gestellt!

                      DANKE!!!! erledigt. ev. Fragen kommen noch.

                      Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by

                        @humidor sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                        wurde im anderen Thread fertig gestellt!

                        DANKE!!!! erledigt. ev. Fragen kommen noch.

                        Bitte verlinken und dann auf [gelöst] setzen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun

                          @humidor sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                          Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)

                          Die Einstellung sollte überdacht werden. Die Updates werden ja nicht wegen einer höheren Versionsnummer vergeben sondern weil Fehler beseitigt worden sind.

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by

                            @thomas-braun Bei SMA wurde vor einigen Jahren damit sogar erst Modbus implementiert.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              maxpd @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 Ich habe über Sunny Explorer Modbus via TCP aktiviert und im Sunny Portal zeigt er diese Änderung auch erfolgreich an.

                              Aber der Modbus Adapter bleibt gelb.

                              Webconnect habe ich auch aktiviert. Brauch es noch etwas?

                              2dcce6b2-b6ff-4f38-b03d-418a12a146a0-image.png

                              7f275ba8-91b7-4ab6-a445-c90682910569-image.png

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @maxpd last edited by

                                @maxpd Hast du Register eingetragen im Adapter?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  maxpd @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 Ich entschuldige mich für die Störung ^^

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @maxpd last edited by

                                    @maxpd ?

                                    Was bedeutet das jetzt?

                                    Läuft der Adapter jetzt und wenn ja, lag es an den Registern?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      maxpd @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Ja genau. Er ist auf grün gewechselt. Außer ich geb ein Register an mit dem er nicht klar kommt, dann gehts direkt wieder auf Gelb.

                                      065e1ff1-3d36-43a1-8fb4-1f21d1729c65-image.png

                                      Bei Eigenverbrauch gibt er momentan nur Quatsch aus und bei Einspeisung hat er ein Problem mit der Datenadresse.

                                      Da muss ich noch experimentieren.

                                      daf6a76d-4b14-434d-a688-d2eeb9394608-image.png

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @maxpd last edited by wendy2702

                                        @maxpd Eigenverbrauch/Einspeisung geht nur wenn du den Sunny Homemager 2 hast soweit mir bekannt ist.

                                        Hast du den?

                                        Hier ist ne fertige CSV zum importieren mit den "wichtigsten" Registern wenn man, wie ich keinen Homemanager 2 hat.

                                        https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10?page=1

                                        Die kannst du ja noch manuel hinzufügen.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          maxpd @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 JA, habe den Homemanager 2. Da das in diesem Topic angehängte Dokument von 2014 ist ist die Frage ob es für den HM2 noch gültig ist?

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @maxpd last edited by

                                            @maxpd Kommt eher auf die Kombination Typ WR / SW / Homemanager 2 und dessen SW an.

                                            Du musst dir bei SMA passend zu deinem WR und dessen SW Stand die passenden Register raussuchen.

                                            Mit dem HM2 habe ich mich persönlich bisher nur am rand beschäftigt da ich das Teil nicht habe.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            851
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            57
                                            5962
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo