(gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
-
@wendy2702 inzwischen ist es mir etwas klarer
die Instanz geht nur auf Grün, wenn eine Abfrage läuft, sonst Gelb.
ich sehe allerdings Fehler :modbus.1 2021-02-13 12:55:10.673 debug (17194) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 12:55:09.671 debug (17194) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 12:55:09.671 debug (17194) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 12:55:09.601 info (17194) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 12:55:09.600 debug (17194) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 12:55:09.550 warn (17194) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 12:55:09.549 debug (17194) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 12:55:09.463 debug (17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 12:55:09.327 debug (17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 12:55:09.327 debug (17194) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 12:55:09.326 info (17194) Connected to slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 12:55:05.735 debug (17194) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1 modbus.1 2021-02-13 12:55:05.735 info (17194) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.1 2021-02-13 12:55:04.492 debug (17194) system.adapter.admin.0: logging true modbus.1 2021-02-13 12:54:40.388 debug (17194) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 12:54:39.386 debug (17194) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 12:54:39.386 debug (17194) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 12:54:39.323 info (17194) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 12:54:39.322 debug (17194) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 12:54:39.271 warn (17194) Poll error count: 11 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 12:54:39.269 debug (17194) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 12:54:39.174 debug (17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 12:54:36.496 debug (17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 12:54:36.496 debug (17194) Poll device 1
auch ist die Instanz vom SMA dauerhaft Grün und die Polltime etwa 800ms.
die Instanz vom SE pollt nicht, öffnet u schließt den Socket ständig
ab 40100 bleiben die Objekte leer, obwohl im Log als gepollt drin
wenn ich das Log richtig interpretiere, dann stimmt da ein Wert oder Adresse nicht?
Tja, was heißt das: Received pdu describes an error. -
wurde im anderen Thread Link Text fertig gestellt!
DANKE!!!! erledigt. ev. Fragen kommen noch.
-
@humidor sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:
wurde im anderen Thread fertig gestellt!
DANKE!!!! erledigt. ev. Fragen kommen noch.
Bitte verlinken und dann auf [gelöst] setzen
-
@humidor sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:
Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)
Die Einstellung sollte überdacht werden. Die Updates werden ja nicht wegen einer höheren Versionsnummer vergeben sondern weil Fehler beseitigt worden sind.
-
@thomas-braun Bei SMA wurde vor einigen Jahren damit sogar erst Modbus implementiert.
-
@wendy2702 Ich habe über Sunny Explorer Modbus via TCP aktiviert und im Sunny Portal zeigt er diese Änderung auch erfolgreich an.
Aber der Modbus Adapter bleibt gelb.
Webconnect habe ich auch aktiviert. Brauch es noch etwas?
-
@maxpd Hast du Register eingetragen im Adapter?
-
@wendy2702 Ich entschuldige mich für die Störung ^^
-
-
@wendy2702 Ja genau. Er ist auf grün gewechselt. Außer ich geb ein Register an mit dem er nicht klar kommt, dann gehts direkt wieder auf Gelb.
Bei Eigenverbrauch gibt er momentan nur Quatsch aus und bei Einspeisung hat er ein Problem mit der Datenadresse.
Da muss ich noch experimentieren.
-
@maxpd Eigenverbrauch/Einspeisung geht nur wenn du den Sunny Homemager 2 hast soweit mir bekannt ist.
Hast du den?
Hier ist ne fertige CSV zum importieren mit den "wichtigsten" Registern wenn man, wie ich keinen Homemanager 2 hat.
https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10?page=1
Die kannst du ja noch manuel hinzufügen.
-
@wendy2702 JA, habe den Homemanager 2. Da das in diesem Topic angehängte Dokument von 2014 ist ist die Frage ob es für den HM2 noch gültig ist?
-
@maxpd Kommt eher auf die Kombination Typ WR / SW / Homemanager 2 und dessen SW an.
Du musst dir bei SMA passend zu deinem WR und dessen SW Stand die passenden Register raussuchen.
Mit dem HM2 habe ich mich persönlich bisher nur am rand beschäftigt da ich das Teil nicht habe.
-
@wendy2702 ok, versuche mich schlau zu machen. einen filter werden sie diesbezüglich wohl nicht haben.
-
@maxpd sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:
einen filter werden sie diesbezüglich wohl nicht haben
Was meinst du mit Filter?
-
@wendy2702 Ein Filter um die passende kombination für sich auf deren Website zu finden.
Ich habe aber nun über Google eine Excel gefunden in der mein WR drin ist mit der passenden SW. Allerdings ist da keine Spur von Werten, die einen Verbrauch oder Überschuss anzeigen.
-
@maxpd Warum schaust du nicht direkt auf der SMA Webseite nach der Modbus Liste:
https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/modbus-protokoll-schnittstelle.html
-
@wendy2702 Auch möglich, aber da werden noch weniger Werte angezeigt.
-
@maxpd Welchen WR hast du denn?
-
@wendy2702 Sunny Tripower 20000TL-30