    (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Humidor
      Humidor @Humidor last edited by Humidor

      SMA: IP:502 ID: 126
      ist dieser als Slave zu konfigurieren?
      passt diese Einstellung, der Adapter bleibt gelb?
      habs mir mehreren Einstellungen probiert, leider ist mir nicht klar, wie die korrekte Einstellung wäre.
      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.30.26.png
      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.02.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.10.png

      modbus.0	2021-02-13 08:51:36.088	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.087	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.086	debug	(2988) Socket closed with error
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.057	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.056	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.054	info	(2988) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:50:36.087	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.085	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.084	debug	(2988) Socket closed with error
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.047	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.045	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.044	info	(2988) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:50:34.717	info	(2988) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
      modbus.0	2021-02-13 08:50:34.484	debug	(2988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.0	2021-02-13 08:50:29.992	info	(2590) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.0	2021-02-13 08:50:29.991	info	(2590) terminating
      modbus.0	2021-02-13 08:50:29.988	info	(2590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      modbus.0	2021-02-13 08:50:15.070	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:50:15.068	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:49:40.553	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:49:39.012	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:49:15.058	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:49:15.057	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:48:53.971	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:48:19.314	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:48:15.047	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:48:15.046	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:46:15.037	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:46:15.035	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:45:15.025	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:45:15.024	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:44:57.129	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:44:47.014	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:44:15.014	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:44:15.013	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:43:15.009	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:43:15.008	info	(2590) Connected to slave
      

      das habe ich im openhab forum gefunden:

      Bridge modbus:tcp:inverter1 [ host="10.4.28.248", port=502, id=3, connectMaxTries=3] {
      
      // SMA Inverter Device Type
      	Bridge poller DevType [ start=30053, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data DevType [ readStart="30053", readValueType="int32" ]
      	   	 
        	 }
      
      // SMA Inverter Status
      	Bridge poller SMA_Status [ start=30201, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data SMA_Status [ readStart="30201", readValueType="uint32" ]
      
        	 }
      
      // SMA Inverter Grid_Contactor
      	Bridge poller Grid_Contactor [ start=30217, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data Grid_Contactor [ readStart="30217", readValueType="uint32" ]
      	    
        	 }
      
      // SMA Inverter Day Yield
      	Bridge poller Day_Yield [ start=30517, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data Day_Yield [ readStart="30517", readValueType="uint64", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
      	    
         	 }
      
      // Total Yield
      	Bridge poller Total_Yield [ start=30529, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data Total_Yield [ readStart="30529", readValueType="uint32", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
      	    
       	 }
      
      // SMA Inverter Power Section West
      	Bridge poller power_a [ start=30773, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data power_a [ readStart="30773", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
      	   	 
        	 }
      
      // SMA Inverter Power Total 
      	Bridge poller Active_Power [ start=30775, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data active_power [ readStart="30775", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
      	    
        	 }
      
      // SMA Inverter Power Section East
      	Bridge poller power_b [ start=30961, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    
      	    	 Thing data power_b [ readStart="30961", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
      	   	 
         	 }
      
      // SMA Inverter Operation
      	Bridge poller SMA_Status_Operate [ start=40029, length=4, refresh=5000, type="holding" ] {
          
      	    	 Thing data SMA_Status_Operate [ readStart="40029", readValueType="uint32" ]
      	    
         	 }
      
      }
      

      hier die Schnittstellenbeschreibung: Link Text

      kann der Adapter mit SunSpec kommunizieren?

      3.2 SunSpec Modbus-Profil
      Das SunSpec Modbus-Profil der SunSpec Alliance beinhaltet einen umfassenden Satz an
      Messwerten und Parametern für Energieerzeugungsgeräte in PV-Anlagen. SMA hat eine Abbildung
      der speziellen Datenpunkte der unterstützten SMA Produkte auf die von der SunSpec geforderten
      Datenpunkte durchgeführt. Die unterstützten SMA Produkte sind damit konform zum SunSpec
      Modbus-Profil der zugrunde liegenden Spezifikationsversion. Das SunSpec Modbus-Profil für SMA
      Produkte beginnt ab der Registernummer 40001.
      
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Humidor last edited by

        @humidor Welcher WR genau? Die Suchfunktion darf gerne benutzt werden 😊

        Allerdings solltest du gerade zu SMA hier etwas bei finden:

        https://forum.iobroker.net/search?term=sma modbus&in=titlesposts

        Hier Vielleicht etwas zu Solaredge:

        https://forum.iobroker.net/search?term=solaredge modbus&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts

        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
          Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
          Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
          Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht.

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Humidor last edited by

            @humidor STP6000

            b69019cc-8778-4a8a-9f91-e979d9bfe9e8-image.png

            1d1cb307-36c7-4993-addd-671ddd739d3e-image.png

            1b87fff6-fe36-4a12-8290-d6d1f52f1f07-image.png

            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 Danke!!!!
              hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?

              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Humidor last edited by

                @humidor Ja.

                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Humidor last edited by

                    @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.

                    Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?

                    Wichtig ist auch noch die Firmware Version.

                    Hier mal ein Beispiel

                    SMA_Modbus-de-en_V25.zip

                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

                      @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.

                      Das sollte man als CSV importieren können.

                      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                      3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		
                      3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                      3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value		
                      3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                      3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                      3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		
                      3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		
                      3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		
                      3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		
                      3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		
                      3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value		
                      3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value		
                      3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		
                      3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		
                      3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value		
                      
                      

                      Hier noch ne CSV Datei:

                      STP6000_register.csv

                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 Hi,
                        ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                        Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
                        Link Text
                        Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                          @wendy2702 super Danke!!
                          denke es hat funktioniert!
                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.08.29.png

                          bin gespannt!

                          YESSSS!!!
                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛

                          Humidor wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Humidor last edited by

                            @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                            @wendy2702 Hi,
                            ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                            Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

                            Mal in das Excel im ZIP geschaut?

                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @Humidor last edited by

                              für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                              dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

                                @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                @wendy2702 super Danke!!
                                denke es hat funktioniert!

                                Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]

                                SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Humidor last edited by

                                  @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                  für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                                  dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

                                  Ja.

                                  Ich habe 4x Modbus laufen 🙂

                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    Humidor @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                    @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                    @wendy2702 Hi,
                                    

                                    ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                                    Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

                                    Mal in das Excel im ZIP geschaut?

                                    ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                      @wendy2702 perfekt!

                                      zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                                      denke das sollte es sein Link Text

                                      es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                                      der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.36.56.png

                                      ist dort die ID anders?

                                      SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                                      
                                      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Humidor last edited by

                                        @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?

                                        Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Humidor last edited by

                                          @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803

                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                            @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot

                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                                            modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                            

                                            kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet

                                            denke mein Wert ist falsch:

                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                                            modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                            

                                            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.51.40.png

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            680
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            57
                                            5958
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo