      Humidor @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
      Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
      Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
      Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht.

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Humidor last edited by

        @humidor STP6000

        b69019cc-8778-4a8a-9f91-e979d9bfe9e8-image.png

        1d1cb307-36c7-4993-addd-671ddd739d3e-image.png

        1b87fff6-fe36-4a12-8290-d6d1f52f1f07-image.png

        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 Danke!!!!
          hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?

          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Humidor last edited by

            @humidor Ja.

            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Humidor last edited by

                @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.

                Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?

                Wichtig ist auch noch die Firmware Version.

                Hier mal ein Beispiel

                SMA_Modbus-de-en_V25.zip

                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

                  @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.

                  Das sollte man als CSV importieren können.

                  deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                  3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		
                  3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                  3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value		
                  3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                  3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                  3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		
                  3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		
                  3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		
                  3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		
                  3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		
                  3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value		
                  3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value		
                  3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		
                  3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		
                  3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value		
                  
                  

                  Hier noch ne CSV Datei:

                  STP6000_register.csv

                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 Hi,
                    ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                    Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
                    Link Text
                    Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                      @wendy2702 super Danke!!
                      denke es hat funktioniert!
                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.08.29.png

                      bin gespannt!

                      YESSSS!!!
                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛

                      Humidor wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Humidor last edited by

                        @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                        @wendy2702 Hi,
                        ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                        Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

                        Mal in das Excel im ZIP geschaut?

                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by

                          für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                          dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

                            @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                            @wendy2702 super Danke!!
                            denke es hat funktioniert!

                            Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]

                            SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Humidor last edited by

                              @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                              für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                              dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

                              Ja.

                              Ich habe 4x Modbus laufen 🙂

                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                @wendy2702 Hi,
                                

                                ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                                Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

                                Mal in das Excel im ZIP geschaut?

                                ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                  @wendy2702 perfekt!

                                  zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                                  denke das sollte es sein Link Text

                                  es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                                  der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.36.56.png

                                  ist dort die ID anders?

                                  SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                                  
                                  wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Humidor last edited by

                                    @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?

                                    Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Humidor last edited by

                                      @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803

                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                        @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot

                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                                        modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                        

                                        kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet

                                        denke mein Wert ist falsch:

                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                                        modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                        

                                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.51.40.png

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Humidor last edited by

                                          @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                          kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet

                                          Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?

                                          Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.

                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                            @wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
                                            IMG_20210213_105619.JPG

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            708
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            57
                                            5941
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo