(gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
-
@humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
Hier mal ein Beispiel
-
@humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
Das sollte man als CSV importieren können.
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room 3 30775 PVLeistung Watt int32be 2 1 0 value 3 30531 Gesamtertrag kWh uint32be 2 1 0 value 3 30201 Status uint32be 2 1 0 value 3 30537 Tagesertrag_kWh kWh uint32be 2 1 0 value 3 30535 Tagesertrag_Wh Wh uint32be 2 1 0 value 3 30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value 3 30953 Temperatur Grad int32be 2 0.1 0 value 3 30771 DC_Spannung_Eingang_1 V int32be 2 0.01 0 value 3 30773 DC_Leistung_Eingang_1 Watt int32be 2 1 0 value 3 30803 Grid Frequency Hz int32be 2 0.01 0 value 3 30769 DC_Strom_Eingang_1 A int32be 2 0.01 0 value 3 30957 DC_Strom_Eingang_2 A int32be 2 0.01 0 value 3 30959 DC_Spannung_Eingang_2 V int32be 2 0.01 0 value 3 30961 DC_Leistung_Eingang_2 Watt int32be 2 1 0 value 3 30051 Test uint32be 2 1 0 value
Hier noch ne CSV Datei:
-
@wendy2702 Hi,
ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
Link Text
Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system) -
-
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@wendy2702 Hi,
ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.Mal in das Excel im ZIP geschaut?
-
für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren? -
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@wendy2702 super Danke!!
denke es hat funktioniert!Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
-
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?Ja.
Ich habe 4x Modbus laufen
-
@wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@wendy2702 Hi,
ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.Mal in das Excel im ZIP geschaut?
ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat
-
@wendy2702 perfekt!
zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
denke das sollte es sein Link Textes scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
ist dort die ID anders?
SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
-
@humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
-
-
@wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot
modbus.1 2021-02-13 10:46:17.023 debug (9646) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 10:46:16.022 debug (9646) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 10:46:16.021 debug (9646) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 10:46:16.019 warn (9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502} modbus.1 2021-02-13 10:46:16.019 error (9646) Client in error state. modbus.1 2021-02-13 10:46:16.018 error (9646) Socket Error modbus.1 2021-02-13 10:46:15.381 info (9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet
denke mein Wert ist falsch:
modbus.1 2021-02-13 10:49:23.055 debug (9898) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 10:49:22.053 debug (9898) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 10:49:22.052 debug (9898) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 10:49:22.008 info (9898) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 10:49:22.006 debug (9898) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 10:49:21.954 warn (9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"} modbus.1 2021-02-13 10:49:21.953 debug (9898) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 10:49:21.936 debug (9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 10:49:21.935 debug (9898) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 10:49:20.883 warn (9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"} modbus.1 2021-02-13 10:49:20.882 debug (9898) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 10:49:20.827 debug (9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 10:49:20.826 debug (9898) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 10:49:19.774 warn (9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"} modbus.1 2021-02-13 10:49:19.773 debug (9898) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 10:49:19.711 debug (9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 10:49:19.711 debug (9898) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 10:49:18.659 warn (9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"} modbus.1 2021-02-13 10:49:18.658 debug (9898) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 10:49:18.618 debug (9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 10:49:18.617 debug (9898) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 10:49:17.564 warn (9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"} modbus.1 2021-02-13 10:49:17.562 debug (9898) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 10:49:17.532 debug (9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 10:49:17.530 debug (9898) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 10:49:16.478 warn (9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"} modbus.1 2021-02-13 10:49:16.476 debug (9898) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 10:49:16.398 debug (9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 10:49:16.396 debug (9898) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 10:49:16.394 info (9898) Connected to slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 10:49:16.036 info (9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
-
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet
Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?
Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.
-
@wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
-
@humidor Wenn ich das Tutorial anschaue werden füR Solaredge Holdingsregister verwendet.
Hier gibt es auch ein CSV zum Import:
https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803
Ist im Spoiler
-
@wendy2702 super Danke!!!
es läuft was, aber nicht wiklich korrektk.
modbus.1 2021-02-13 11:07:43.784 debug (11206) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 11:07:42.783 debug (11206) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 11:07:42.782 debug (11206) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 11:07:42.671 info (11206) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 11:07:42.670 debug (11206) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 11:07:42.618 warn (11206) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 11:07:42.617 debug (11206) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 11:07:42.572 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:42.494 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:42.493 debug (11206) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:07:41.440 warn (11206) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 11:07:41.439 debug (11206) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 11:07:41.353 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:41.281 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:41.280 debug (11206) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:07:40.228 warn (11206) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 11:07:40.227 debug (11206) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 11:07:40.139 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:40.048 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:40.047 debug (11206) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:07:38.995 warn (11206) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 11:07:38.994 debug (11206) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 11:07:38.904 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:38.857 debug (11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 11:07:38.856 debug (11206) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:07:37.804 warn (11206) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
die Objekte (Holding Register) aus dem "Spoiler" werden angelegt, die Werte stimmen aber gar nicht. der nächste Beitrag im Beitrag, sagt, dass die "Kommastelle" noch per JS-Script umgemodelt werden muss. OK, aber die Werte machen dann auch keinen Sinn, irgendwas passt da nicht.
Der Adapter bleibt auf Gelg, die Werte werden auch nicht upgedatet.modbus.1 2021-02-13 11:29:27.514 info (12625) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 11:29:27.513 debug (12625) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 11:29:26.511 debug (12625) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 11:29:26.511 debug (12625) Clearing timeout of the current request. modbus.1 2021-02-13 11:29:26.509 debug (12625) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 11:29:26.505 debug (12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 11:29:26.504 debug (12625) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:29:25.413 debug (12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 11:29:25.412 debug (12625) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:29:24.316 debug (12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes modbus.1 2021-02-13 11:29:24.314 debug (12625) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 11:29:24.311 info (12625) Connected to slave 192.168.0.98
-
@humidor Das könnte an unterschiedlichen Firmware Versionen liegen oder eventuell an unterschiedlichen WR Typen.
Soweit ich mich erinnere ist das anpassen per Javascript notwendig da Solaredge mit Faktoren für Register arbeitet.
Frage doch mal in dem Verlinkten Thread.
Zum Testen kannst du mal die beiden Register 40100 und 40000 entfernen.
Welchen WR genau hast du denn?
Hast du denn auch die Adapter Einstellungen aus dem anderen Thread übernommen?
-
@wendy2702 SE17k mit akt. FW meines Wissen, hatten gerade ein Update weil mehr Optimizer montiert wurden
-
@humidor Schau mal hier.
Wurde auch mit Modbus realisiert.
https://forum.iobroker.net/topic/23020/solaredge-mit-zigbee-einbinden