    (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Humidor
      Humidor @Humidor last edited by

      für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
      dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

        @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

        @wendy2702 super Danke!!
        denke es hat funktioniert!

        Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]

        SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Humidor last edited by

          @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

          für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
          dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

          Ja.

          Ich habe 4x Modbus laufen 🙂

          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

            @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

            @wendy2702 Hi,
            

            ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
            Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

            Mal in das Excel im ZIP geschaut?

            ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

              @wendy2702 perfekt!

              zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
              denke das sollte es sein Link Text

              es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
              der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.36.56.png

              ist dort die ID anders?

              SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
              
              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Humidor last edited by

                @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?

                Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Humidor last edited by

                  @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803

                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                    @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot

                    modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                    modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                    

                    kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet

                    denke mein Wert ist falsch:

                    modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                    

                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.51.40.png

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Humidor last edited by

                      @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                      kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet

                      Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?

                      Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.

                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                        @wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
                        IMG_20210213_105619.JPG

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

                          @humidor Wenn ich das Tutorial anschaue werden füR Solaredge Holdingsregister verwendet.

                          Hier gibt es auch ein CSV zum Import:

                          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803

                          Ist im Spoiler

                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                            @wendy2702 super Danke!!!

                            es läuft was, aber nicht wiklich korrektk.

                            modbus.1	2021-02-13 11:07:43.784	debug	(11206) Closing client on purpose.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.783	debug	(11206) Cleaning up request fifo.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.782	debug	(11206) Socket closed with error
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.671	info	(11206) Disconnected from slave 192.168.0.98
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.670	debug	(11206) Closing client on purpose.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.618	warn	(11206) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.617	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.572	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.494	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:42.493	debug	(11206) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.440	warn	(11206) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.439	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.353	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.281	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:41.280	debug	(11206) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.228	warn	(11206) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.227	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.139	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.048	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:40.047	debug	(11206) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.995	warn	(11206) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.994	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.904	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.857	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:38.856	debug	(11206) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:07:37.804	warn	(11206) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            

                            die Objekte (Holding Register) aus dem "Spoiler" werden angelegt, die Werte stimmen aber gar nicht. der nächste Beitrag im Beitrag, sagt, dass die "Kommastelle" noch per JS-Script umgemodelt werden muss. OK, aber die Werte machen dann auch keinen Sinn, irgendwas passt da nicht.
                            Der Adapter bleibt auf Gelg, die Werte werden auch nicht upgedatet.

                            modbus.1	2021-02-13 11:29:27.514	info	(12625) Disconnected from slave 192.168.0.98
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:27.513	debug	(12625) Closing client on purpose.
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Cleaning up request fifo.
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Clearing timeout of the current request.
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.509	debug	(12625) Socket closed with error
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.505	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:26.504	debug	(12625) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:25.413	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:25.412	debug	(12625) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:24.316	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:24.314	debug	(12625) Poll device 1
                            modbus.1	2021-02-13 11:29:24.311	info	(12625) Connected to slave 192.168.0.98
                            
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702

                              @humidor Das könnte an unterschiedlichen Firmware Versionen liegen oder eventuell an unterschiedlichen WR Typen.

                              Soweit ich mich erinnere ist das anpassen per Javascript notwendig da Solaredge mit Faktoren für Register arbeitet.

                              Frage doch mal in dem Verlinkten Thread.

                              Zum Testen kannst du mal die beiden Register 40100 und 40000 entfernen.

                              Welchen WR genau hast du denn?

                              Hast du denn auch die Adapter Einstellungen aus dem anderen Thread übernommen?

                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                @wendy2702 SE17k mit akt. FW meines Wissen, hatten gerade ein Update weil mehr Optimizer montiert wurden

                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 11.33.08.png

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Humidor last edited by

                                  @humidor Schau mal hier.

                                  Wurde auch mit Modbus realisiert.

                                  https://forum.iobroker.net/topic/23020/solaredge-mit-zigbee-einbinden

                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    Humidor @wendy2702 last edited by Humidor

                                    @wendy2702 inzwischen ist es mir etwas klarer
                                    die Instanz geht nur auf Grün, wenn eine Abfrage läuft, sonst Gelb.
                                    ich sehe allerdings Fehler :

                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:10.673	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.671	debug	(17194) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.671	debug	(17194) Socket closed with error
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.601	info	(17194) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.600	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.550	warn	(17194) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.549	debug	(17194) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.463	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.327	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.327	debug	(17194) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:09.326	info	(17194) Connected to slave 192.168.0.98
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:05.735	debug	(17194) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:05.735	info	(17194) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    modbus.1	2021-02-13 12:55:04.492	debug	(17194) system.adapter.admin.0: logging true
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:40.388	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.386	debug	(17194) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.386	debug	(17194) Socket closed with error
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.323	info	(17194) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.322	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.271	warn	(17194) Poll error count: 11 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.269	debug	(17194) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:39.174	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:36.496	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 12:54:36.496	debug	(17194) Poll device 1
                                    

                                    auch ist die Instanz vom SMA dauerhaft Grün und die Polltime etwa 800ms.
                                    die Instanz vom SE pollt nicht, öffnet u schließt den Socket ständig
                                    ab 40100 bleiben die Objekte leer, obwohl im Log als gepollt drin
                                    wenn ich das Log richtig interpretiere, dann stimmt da ein Wert oder Adresse nicht?
                                    Tja, was heißt das: Received pdu describes an error.

                                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      Humidor @Humidor last edited by Humidor

                                      wurde im anderen Thread Link Text fertig gestellt!

                                      DANKE!!!! erledigt. ev. Fragen kommen noch.

                                      Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by

                                        @humidor sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                        wurde im anderen Thread fertig gestellt!

                                        DANKE!!!! erledigt. ev. Fragen kommen noch.

                                        Bitte verlinken und dann auf [gelöst] setzen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun

                                          @humidor sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:

                                          Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)

                                          Die Einstellung sollte überdacht werden. Die Updates werden ja nicht wegen einer höheren Versionsnummer vergeben sondern weil Fehler beseitigt worden sind.

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by

                                            @thomas-braun Bei SMA wurde vor einigen Jahren damit sogar erst Modbus implementiert.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            741
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            57
                                            5953
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo