Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 154 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K knopers1

    @tt-tom

    danke für dein Interesse...

    zwei Werte aus dem Log...Wenn ich den Adapter Neu-starte, werden die Tageswerte wieder auf 0 gesetzt. Dies sollte aber doch gegen 24.00 Uhr doch selbständig passieren oder?

    1 - ist ein Shelly, womit ich mein Solar-Ertrag in Wh pro Tag errechnen möchte.

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Energy",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "Wh",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 1000
          },
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "Detect automatically",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0
          }
        }
      },
      "native": {},
      "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1680242526118
    }
    
    
    
    

    2 - Fritzdeck-Steckdose, hiermit wird auch noch der Etrag in Wh überwacht.

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Energy consumption",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 999999999,
        "unit": "Wh",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state",
        "desc": "Energy consumption",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 1000
          },
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "Detect automatically",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0
          }
        }
      },
      "native": {},
      "_id": "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1680242639929
    }
    
    
    

    77.PNG

    78.PNG

    T Offline
    T Offline
    TT-Tom
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1721

    @knopers1

    in der ersten Zeile solltest du ElectricityDay und Wh auswählen. Dann sollte "Verbrauch berechnen" ausgewählt werden.

    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    NSPanel Script Wiki
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

    NSPanel Adapter Wiki
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • T TT-Tom

      @knopers1

      in der ersten Zeile solltest du ElectricityDay und Wh auswählen. Dann sollte "Verbrauch berechnen" ausgewählt werden.

      K Offline
      K Offline
      knopers1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1722

      @tt-tom
      sehr geil, vor lauter Bäume den Wald nicht gefunden .... :joy:

      HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S stef1981

        @crunchip

        Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
        Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
        Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
        Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....

        Gruss
        Stefan

        S Offline
        S Offline
        stef1981
        schrieb am zuletzt editiert von stef1981
        #1723

        @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        @crunchip

        Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
        Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
        Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
        Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....

        Gruss
        Stefan

        So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
        Hier mal der Datenpunkt:

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Total consumed energy",
            "type": "number",
            "role": "value.power.consumption",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "Wh",
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "Shelly_Total",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "Wh",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "start_day": 39268.0819,
                "start_week": 33514.5373,
                "start_month": 10911.303,
                "start_quarter": 5054.405,
                "start_year": 5054.405,
                "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                "valueAtDeviceInit": null,
                "cumulativeValue": 39268.0819,
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 100000,
                "basicRate": false
        
        

        Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

        Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
        Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
        Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?

        Gruss Stefan

        B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S stef1981

          @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          @crunchip

          Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
          Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
          Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
          Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....

          Gruss
          Stefan

          So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
          Hier mal der Datenpunkt:

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Total consumed energy",
              "type": "number",
              "role": "value.power.consumption",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "Shelly_Total",
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "selectedUnit": "Wh",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": 39268.0819,
                  "start_week": 33514.5373,
                  "start_month": 10911.303,
                  "start_quarter": 5054.405,
                  "start_year": 5054.405,
                  "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "cumulativeValue": 39268.0819,
                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                  "threshold": 100000,
                  "basicRate": false
          
          

          Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

          Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
          Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
          Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?

          Gruss Stefan

          B Offline
          B Offline
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1724

          @stef1981
          Setz die Schwelle Mal runter...
          Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S stef1981

            @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

            @crunchip

            Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
            Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
            Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
            Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....

            Gruss
            Stefan

            So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
            Hier mal der Datenpunkt:

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Total consumed energy",
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Shelly_Total",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 39268.0819,
                    "start_week": 33514.5373,
                    "start_month": 10911.303,
                    "start_quarter": 5054.405,
                    "start_year": 5054.405,
                    "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "cumulativeValue": 39268.0819,
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 100000,
                    "basicRate": false
            
            

            Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

            Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
            Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
            Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?

            Gruss Stefan

            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            crunchip
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1725

            @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

            Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

            wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur

            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bommel_030

              @stef1981
              Setz die Schwelle Mal runter...
              Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.

              S Offline
              S Offline
              stef1981
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1726

              @bommel_030

              Ich habe den Wert mal auf 0.001 angepasst. Mal schauen wie es sich verhält.
              Es scheint als wäre der DeviceReset erst seit dem letzten Firmware-Upgrade auf dem Shelly, aber dafür schön regelmässig einmal die Woche.........

              Was hast du als Ersatz für den 3EM im Einsatz??

              Gruss
              Stefan

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC crunchip

                @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

                wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur

                S Offline
                S Offline
                stef1981
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1727

                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

                wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur

                Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
                Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.

                Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
                Aus dem Shelly:
                7145d503-6ccc-438c-af4b-dffe30f6fef1-image.png

                Der Datenpunkt für Sourceanalytix:

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Total consumed energy",
                    "type": "number",
                    "role": "value.power.consumption",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "Shelly_Total",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "Wh",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 39284.0136,
                        "start_week": 33514.5373,
                        "start_month": 39277.5561,
                        "start_quarter": 39277.5561,
                        "start_year": 5054.405,
                        "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                        "valueAtDeviceInit": null,
                        "cumulativeValue": 39284.0136,
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 0.001,
                        "basicRate": false
                

                Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
                480a3da2-a1c7-43da-b879-b7b5019fec08-image.png

                Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
                Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
                Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....

                Gruss
                Stefan

                crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S stef1981

                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......

                  wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur

                  Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
                  Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.

                  Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
                  Aus dem Shelly:
                  7145d503-6ccc-438c-af4b-dffe30f6fef1-image.png

                  Der Datenpunkt für Sourceanalytix:

                  {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Total consumed energy",
                      "type": "number",
                      "role": "value.power.consumption",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "Wh",
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "Shelly_Total",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "Wh",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 39284.0136,
                          "start_week": 33514.5373,
                          "start_month": 39277.5561,
                          "start_quarter": 39277.5561,
                          "start_year": 5054.405,
                          "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                          "valueAtDeviceInit": null,
                          "cumulativeValue": 39284.0136,
                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                          "threshold": 0.001,
                          "basicRate": false
                  

                  Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
                  480a3da2-a1c7-43da-b879-b7b5019fec08-image.png

                  Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
                  Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
                  Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....

                  Gruss
                  Stefan

                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  crunchip
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1728

                  @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.

                  das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null

                  was sich verdoppelt ist

                  @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt

                  das ist das aktuelle Problem vom Adapter

                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crunchipC crunchip

                    @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.

                    das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null

                    was sich verdoppelt ist

                    @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt

                    das ist das aktuelle Problem vom Adapter

                    S Offline
                    S Offline
                    stef1981
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1729

                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.

                    das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null

                    Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:
                    450c52c0-857b-4b88-87a1-8eb63fe23652-image.png
                    Das sind genau die Zeitpunkte bei denen ein DeviceReset aufgezeichnet wurde.

                    was sich verdoppelt ist

                    @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt

                    das ist das aktuelle Problem vom Adapter

                    Oder verstehe ich hier etwas grundlegendes vom Adapter nicht?

                    Ich brüte da mal noch ein wenig herum und versuche das zu verstehen (nochmaliges Lesen der Anleitung vom Adapter), aber vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, bzw. die richtigen Zahlen zwischen den vielen DevicesResets nicht mehr.....

                    Danke euch für die Unterstützung
                    Gruss
                    Stefan

                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S stef1981

                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.

                      das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null

                      Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:
                      450c52c0-857b-4b88-87a1-8eb63fe23652-image.png
                      Das sind genau die Zeitpunkte bei denen ein DeviceReset aufgezeichnet wurde.

                      was sich verdoppelt ist

                      @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt

                      das ist das aktuelle Problem vom Adapter

                      Oder verstehe ich hier etwas grundlegendes vom Adapter nicht?

                      Ich brüte da mal noch ein wenig herum und versuche das zu verstehen (nochmaliges Lesen der Anleitung vom Adapter), aber vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, bzw. die richtigen Zahlen zwischen den vielen DevicesResets nicht mehr.....

                      Danke euch für die Unterstützung
                      Gruss
                      Stefan

                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      crunchip
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1730

                      @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:

                      und welchen DP loggst du da?

                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crunchipC crunchip

                        @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:

                        und welchen DP loggst du da?

                        S Offline
                        S Offline
                        stef1981
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1731

                        @crunchip
                        Ich logge damit den Datenpunkt "Energie" mit dem Resultat aus dem Script welches du mir empfohlen hast.

                        var energie;
                        
                        
                        energie = getState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie").val;
                        
                        on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "gt"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                          setState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie"/*Energie*/, energie, true);
                        });
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          crunchip
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                          #1732

                          @stef1981 und das sollte auch zuverlässig funktionieren, wenn
                          nach Stromausfall oder shelly Update der Zähler wieder bei 0 beginnt

                          bei dir scheint dann wohl ein anderes Problem mit deinem shelly vorzuliegen

                          @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                          Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert

                          hab ich so auch noch nie gehört

                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @stef1981 und das sollte auch zuverlässig funktionieren, wenn
                            nach Stromausfall oder shelly Update der Zähler wieder bei 0 beginnt

                            bei dir scheint dann wohl ein anderes Problem mit deinem shelly vorzuliegen

                            @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                            Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert

                            hab ich so auch noch nie gehört

                            S Offline
                            S Offline
                            stef1981
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1733

                            @crunchip
                            Dann werde ich das nochmals genau prüfen und einen solchen DeviceReset möglichst genau analysieren und auch auf dem Shelly selbst mitloggen.

                            Danke für deine Hilfe und die wertvollen Inputs.

                            Gruss und einen guten Start in die kurze Woche :-)
                            Stefan

                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S stef1981

                              @crunchip
                              Dann werde ich das nochmals genau prüfen und einen solchen DeviceReset möglichst genau analysieren und auch auf dem Shelly selbst mitloggen.

                              Danke für deine Hilfe und die wertvollen Inputs.

                              Gruss und einen guten Start in die kurze Woche :-)
                              Stefan

                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              #1734

                              @stef1981 @crunchip

                              Ich hatte bzgl. der Shelly Device-Resets hier:
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/794
                              schon mein Leid geklagt.

                              @Dutchman hatte ja im Januar angekündigt, daß es bald eine Sourceanalytics V 0.5.0 geben solle - keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist und ob damit die Problematik mit den Shelly.Device-Resets evtl. korrekt abgefangen wird, bzw. ob Sourceanalytics das überhaupt kann.

                              @stef1981
                              Ich hatte zwar keine Verdoppelung der Werte, wie bei Dir, bei mir hat der Shelly nach Stomausfall beim Datenpunkt "Energy" einfach wieder mit 0 angefangen zu zählen, was natürlich auch die Statistiken durcheinander gebracht hat.

                              @crunchip
                              Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen.
                              Fazit: Langzeit-Statistiken für die Tonne :cold_sweat:

                              Inzwischen bin ich am Überlegen, ob ich u.a. den Shelly-Plug ( ohne S), der mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen. Ich muß mich mal schlau lesen, ob man den evtl. auf Tasmota umflashen kann, denn meine Tasmota- (bzw. Sonoff-) Devices machen keine Probleme nach einem Stromausfall.

                              Gruß
                              Jörg

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • joergeliJ joergeli

                                @stef1981 @crunchip

                                Ich hatte bzgl. der Shelly Device-Resets hier:
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/794
                                schon mein Leid geklagt.

                                @Dutchman hatte ja im Januar angekündigt, daß es bald eine Sourceanalytics V 0.5.0 geben solle - keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist und ob damit die Problematik mit den Shelly.Device-Resets evtl. korrekt abgefangen wird, bzw. ob Sourceanalytics das überhaupt kann.

                                @stef1981
                                Ich hatte zwar keine Verdoppelung der Werte, wie bei Dir, bei mir hat der Shelly nach Stomausfall beim Datenpunkt "Energy" einfach wieder mit 0 angefangen zu zählen, was natürlich auch die Statistiken durcheinander gebracht hat.

                                @crunchip
                                Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen.
                                Fazit: Langzeit-Statistiken für die Tonne :cold_sweat:

                                Inzwischen bin ich am Überlegen, ob ich u.a. den Shelly-Plug ( ohne S), der mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen. Ich muß mich mal schlau lesen, ob man den evtl. auf Tasmota umflashen kann, denn meine Tasmota- (bzw. Sonoff-) Devices machen keine Probleme nach einem Stromausfall.

                                Gruß
                                Jörg

                                R Offline
                                R Offline
                                Rumpeltec
                                schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
                                #1735

                                @joergeli
                                Das selbe passierte bei mir kontinuierlich nicht nur mit Shellys sondern auch mit Fritz Dect Dosen. Kurz Spannung deaktiviert oder ´rausgezogen und sowie der erste Messewert kam, wurde der aktuelle Zählerstand verdoppelt.
                                Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.
                                Das funktioniert ganz hervorragend und da ich trotz allem noch den DP "Energy" mit auswerten lasse, kann ich die Zählerwerte vergleichen.
                                Die Abweichung ist marginal.

                                Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                                Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.

                                joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1736

                                  @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen

                                  allerdings, aber ich habe ein script das mir mitteilt, sobald ein device reset erkannt wird(passiert mir nämlich auch bei dem ein oder andere tasmato) und zum anderen ein script das in einem DP den Zähler immer aufaddiert, somit es egal ist wann und wie oft sich das jeweilige Gerät zurücksetzt.

                                  @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen

                                  hatte ich zu Beginn mit nem shelly, da ich einen Hoymiles Wechselrichter nutze, lese ich das nun mit ahoydtu bzw opendtu aus direkt vom Wechselrichter aus.

                                  @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.

                                  @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Die Abweichung ist marginal.

                                  das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert

                                  @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                                  Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.

                                  logisch, liegt aber nicht am BKW sondern daran, das SA erst rechnet wenn sich der Zählerwert ändert.
                                  Wenn du z.b. ein Gerät mit SA loggst, welches nur hin und wieder Strom verbraucht, passiert das immer, dass die Werte entsprechend im Objektbaum erst geschrieben werden, wenn das Gerät etwas verbraucht hat.

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crunchipC crunchip

                                    @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen

                                    allerdings, aber ich habe ein script das mir mitteilt, sobald ein device reset erkannt wird(passiert mir nämlich auch bei dem ein oder andere tasmato) und zum anderen ein script das in einem DP den Zähler immer aufaddiert, somit es egal ist wann und wie oft sich das jeweilige Gerät zurücksetzt.

                                    @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen

                                    hatte ich zu Beginn mit nem shelly, da ich einen Hoymiles Wechselrichter nutze, lese ich das nun mit ahoydtu bzw opendtu aus direkt vom Wechselrichter aus.

                                    @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.

                                    @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Die Abweichung ist marginal.

                                    das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert

                                    @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                                    Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.

                                    logisch, liegt aber nicht am BKW sondern daran, das SA erst rechnet wenn sich der Zählerwert ändert.
                                    Wenn du z.b. ein Gerät mit SA loggst, welches nur hin und wieder Strom verbraucht, passiert das immer, dass die Werte entsprechend im Objektbaum erst geschrieben werden, wenn das Gerät etwas verbraucht hat.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Rumpeltec
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
                                    #1737

                                    @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Die Abweichung ist marginal.

                                    das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert

                                    Nun, da hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.
                                    Hier ist eine Gegenüberstellung der wöchentlichen Statistik aus SA für die letzten Wochen. Gemessen mit einem Shelly PM1. Die Quelle für die Werte ist auf jeden Fall sehr stark schwankend.
                                    Screenshot W vs kwh.png

                                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Rumpeltec

                                      @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      Die Abweichung ist marginal.

                                      das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert

                                      Nun, da hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.
                                      Hier ist eine Gegenüberstellung der wöchentlichen Statistik aus SA für die letzten Wochen. Gemessen mit einem Shelly PM1. Die Quelle für die Werte ist auf jeden Fall sehr stark schwankend.
                                      Screenshot W vs kwh.png

                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1738

                                      @rumpeltec ist ja immer abhängig von

                                      • Schwankung in welcher Form
                                      • Intervall wann gesendet

                                      in welchem Intervall der shelly sendet weiß ich aus dem Stehgreif gar nicht, tasmota sendet default alle 5min, was herabgesetzt werden kann auf min 10 sec.

                                      @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.

                                      richtig, für nen ungefähren Überblick reicht es auch die Leistung zu nehmen, ganz allgemein gilt aber, egal welches Gerät dazwischen hängt, 100% genau ist keines
                                      https://cbrell.de/blog/vergleichstest-shelly-plug-s-shelly-1pm-und-plus-1pm/

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crunchipC crunchip

                                        @rumpeltec ist ja immer abhängig von

                                        • Schwankung in welcher Form
                                        • Intervall wann gesendet

                                        in welchem Intervall der shelly sendet weiß ich aus dem Stehgreif gar nicht, tasmota sendet default alle 5min, was herabgesetzt werden kann auf min 10 sec.

                                        @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                        hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.

                                        richtig, für nen ungefähren Überblick reicht es auch die Leistung zu nehmen, ganz allgemein gilt aber, egal welches Gerät dazwischen hängt, 100% genau ist keines
                                        https://cbrell.de/blog/vergleichstest-shelly-plug-s-shelly-1pm-und-plus-1pm/

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #1739

                                        @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
                                        59a0b2d0-7292-4e7a-af65-24d4f38ce5dc-image.png
                                        Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
                                        Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
                                        Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).

                                        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Laser

                                          @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
                                          59a0b2d0-7292-4e7a-af65-24d4f38ce5dc-image.png
                                          Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
                                          Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
                                          Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).

                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1740

                                          @laser also sieht bei mir genauso aus: baae7b71-b5d9-4a55-b184-9aebff270983-image.png

                                          Die Übersichten selbst sind ja dann unterhalb von sourceanalytix.0 bei den jeweiligen Datenpunkten zu finden:
                                          b8fee1e9-dbdc-43db-b33d-9e21f890ba65-image.png

                                          Und gibt es ggf. nur wenn das auch schon eine Weile läuft (mindestens 1 Tag)

                                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          636

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe