      Android51 @Android51 last edited by Android51

      Ich habe das Problem anscheinend gelöst, für diejenigen, die es interessiert:
      im Modbus-Adapter fehlte hinten das Häkchen bei "Abfrage"
      cf15ef1f-d3e3-455e-9e8d-098e472bf344-image.png
      Nachdem dieses gesetzt wurde, lässt sich der Wert schalten und bleibt dann auf 1 bzw. geschaltet. Falls dies andere, negative Auswirkungen hat, bitte ich um Mitteilung.

      Ich habe aber noch eine andere Beobachtung gemacht. Wenn ich den SG Ready Eingang 1 schalte, dann werden die von mir im ISG Web hochgesetzten Werte forciert (Warmwasser z. B. 54 °). Ich stelle aber bei jedem Schaltvorgang fest, dass die Warmwasserproduktion bei ca. 46 ° aufhört und ein paar Minuten lang steigt die Temperatur dann noch auf 47 oder 48 °. Warum heizt der nicht bis auf 54 °?

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Schimi @Android51 last edited by

        @android51 WW Lernfunktion vielleicht an?.... Das würde so ein verhalten zumindest erklären...

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Android51 @Schimi last edited by

          @schimi
          Ja, die Funktion habe ich tatsächlich aktiviert. Ich habe nur angenommen, dass das Schalten des SG Ready Eingang 1 sich darüber hinwegsetzt und die forcierten Werte trotzdem erreicht.
          Werde es mal ausprobieren... Danke

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • A
            Android51 @Android51 last edited by

            Es hat funktioniert. Die Warmwassertemperatur ist nach der Änderung der Einstellungen bis zu meinem forcierten Wert angestiegen.
            Ich habe nur beobachtet, dass sich ab ca. 48 Grad Wassertemperatur der Heizstab eingeschaltet hat. Ist das üblich? Hätte eher so ab > 55 Grad damit gerechnet.
            Durch den Heizstab geht der Strombedarf nochmal richtig in die Höhe! Da bleibt fast zu überlegen, den forcierten Wert niedriger zu lassen, damit der Verdichter das ohne Unterstützung schafft.

            S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schimi @Android51 last edited by

              @android51 Ich habe die Sicherung für den Heizstab Aus... so bricht er mit der WW Lernfunktion die aufbereitung ab... bei mir klappt das ganz gut...

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                JB_Mystery @Android51 last edited by

                @android51
                Noch als Hinweis: Je nach Heizung kannst du in den Einstellungen/Warmwasser/Grundeinstellung eine Zeitsperre NE einstellen. Damit kann man das Zuschalten der Heizstäbe verzögern. Aber viel mehr als 50°C geht nicht ohne Heizstäbe.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Android51 @Schimi last edited by

                  @schimi
                  Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?

                  unltdnetworx S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Android51 last edited by

                    @android51
                    Bei meiner Wärmepumpe ist das einstellbare Maximum 55°C plus Hysterese Wert. Das hatte ich lange Zeit zum Überheizen. Damit wurde das Warmwasser auf 57,1°C aufgeheizt.

                    Allerdings hat mit der Servicemitarbeiter vom Maximum abgeraten. Der Verdichter bzw. das Öl würde wohl zu heiß werden und das wäre auf Dauer schlecht.

                    Jetzt habe ich 53°C eingestellt plus 2 Grad Hysterese. Dann schaltet der Verdichter bei 55,1°C ab.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schimi @Android51 last edited by Schimi

                      @android51

                      ich kann WW auf 60 stellen (so steht es auch wenn ich überheitzen will)

                      ohne Lernfunktion; habe ich beobachtet das er versucht "ewig" die 60 zu erreichen (sehr selten schafft er es auch, halte das aber nicht für "so gesund" für den Verdichter).... gibt dann irgendwann (ohne Fehler) auf... was er erreicht schwankt

                      mit Lernfunktion; er hört früher auf mit der erhitzung... manchmal schon bei um 54-55 (oft im winter) manchmal bei um die 58...

                      Habe eine SoleWP

                      edit
                      mit Lernfunktion hört es sich so an,a ls ob das verfolgt wird was @unltdnetworx schrieb

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Android51 @Schimi last edited by

                        @schimi
                        OK, dann liegt es an der Sole WP. Ich habe eine Luft-Wärmepumpe, da geht der Verdichter eher in die Knie und schafft meistens ca. 48 Grad Warmwasser ohne Unterstützung.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MarkusL last edited by

                          Hallo zusammen,
                          ersteinmal danke für die vielen Infos!
                          Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

                          Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

                          Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          

                          In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
                          Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
                          Danke!
                          Markus

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            q_doc @tippy88 last edited by

                            @tippy88 und Forum, ich habe das gleiche Setup Tecalor TTL 7.6 ACS mit dem ISG web wie Du/tippy88 und scheitere. Aktuell kann ich nur die InputRegister 30507, 30518, 30542-48 auslesen, alles andere liefert mit die 32768 (also Fehler oder kein Wert) - laut Anleitung müsste dies aber doch funktionieren, oder? Holding-Register habe ich noch nicht versucht aber wenigstens die WW-Temperatur hätte ich schon gerne und der Stiebel-ISG Adapter funktioniert zwar (für alles) macht jedoch das ISG unglaublich lahm...

                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @q_doc last edited by unltdnetworx

                              @q_doc
                              Bezüglich des ISG-Adapters kann ich dich auf den Reiter URLs des Adapters verweisen. Dort kannst du die nicht benötigten Seiten rausnehmen und das ISG wesentlich beschleunigen.

                              In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.

                              Ob die Werte über Modbus geliefert werden hängt natürlich von der Heizung und der Softwareversion des ISG ab.

                              Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Q
                                q_doc @unltdnetworx last edited by

                                @unltdnetworx Danke!

                                Das mit den "weniger URLs" habe ich schon erfolgreich umgesetzt, jedoch scheint mir der Modus der laut Tecalor das können soll doch die bessere Lösung (wenn er denn liefern würde). Da die Kombination aus Anlage TTL 7.6 und ISG mit der (angeblich) aktuellen Software 12.1.2.0 es jedoch bei mir nicht tut, hatte ich die Hoffnung, dass tippy88 oder jemand hier im Forum es schon erfolgreich mit dieser Kombination hinbekommen hat und die Aussage von Tecalor bestätigen kann.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Schimi @q_doc last edited by

                                  @q_doc

                                  Ich habe nen ISGplus und die "v12.2.1" drauf

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MarkusL @MarkusL last edited by

                                    @markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    Hallo zusammen,
                                    ersteinmal danke für die vielen Infos!
                                    Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

                                    Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

                                    Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

                                    In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
                                    Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
                                    Danke!
                                    Markus

                                    Hallo,
                                    ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
                                    Danke und VG
                                    Markus

                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @MarkusL last edited by frana120500

                                      Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:

                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:39:35.438	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:39:35.438	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:39:35.436	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:37:48.624	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:37:48.624	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:37:48.622	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:37:17.185	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:37:17.185	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:37:17.183	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:36:58.404	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:36:58.404	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      
                                      stiebel-isg.0
                                      2023-06-13 09:36:58.402	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      
                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                        @frana120500
                                        Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.

                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx Schnell wie die Feuerwehr 🙂

                                          Adapter läuft wieder. Vielen Dank dafür

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            Fraat @kreuzundkwer last edited by Fraat

                                            @kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?

                                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            606
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            75422
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo