  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 119.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Android51

    Ich habe das Problem anscheinend gelöst, für diejenigen, die es interessiert:
    im Modbus-Adapter fehlte hinten das Häkchen bei "Abfrage"
    cf15ef1f-d3e3-455e-9e8d-098e472bf344-image.png
    Nachdem dieses gesetzt wurde, lässt sich der Wert schalten und bleibt dann auf 1 bzw. geschaltet. Falls dies andere, negative Auswirkungen hat, bitte ich um Mitteilung.

    Ich habe aber noch eine andere Beobachtung gemacht. Wenn ich den SG Ready Eingang 1 schalte, dann werden die von mir im ISG Web hochgesetzten Werte forciert (Warmwasser z. B. 54 °). Ich stelle aber bei jedem Schaltvorgang fest, dass die Warmwasserproduktion bei ca. 46 ° aufhört und ein paar Minuten lang steigt die Temperatur dann noch auf 47 oder 48 °. Warum heizt der nicht bis auf 54 °?

    S Online
    S Online
    Schimi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #401

    @android51 WW Lernfunktion vielleicht an?.... Das würde so ein verhalten zumindest erklären...

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Schimi

      @android51 WW Lernfunktion vielleicht an?.... Das würde so ein verhalten zumindest erklären...

      A Offline
      A Offline
      Android51
      schrieb am zuletzt editiert von
      #402

      @schimi
      Ja, die Funktion habe ich tatsächlich aktiviert. Ich habe nur angenommen, dass das Schalten des SG Ready Eingang 1 sich darüber hinwegsetzt und die forcierten Werte trotzdem erreicht.
      Werde es mal ausprobieren... Danke

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • A Android51

        @schimi
        Ja, die Funktion habe ich tatsächlich aktiviert. Ich habe nur angenommen, dass das Schalten des SG Ready Eingang 1 sich darüber hinwegsetzt und die forcierten Werte trotzdem erreicht.
        Werde es mal ausprobieren... Danke

        A Offline
        A Offline
        Android51
        schrieb am zuletzt editiert von
        #403

        Es hat funktioniert. Die Warmwassertemperatur ist nach der Änderung der Einstellungen bis zu meinem forcierten Wert angestiegen.
        Ich habe nur beobachtet, dass sich ab ca. 48 Grad Wassertemperatur der Heizstab eingeschaltet hat. Ist das üblich? Hätte eher so ab > 55 Grad damit gerechnet.
        Durch den Heizstab geht der Strombedarf nochmal richtig in die Höhe! Da bleibt fast zu überlegen, den forcierten Wert niedriger zu lassen, damit der Verdichter das ohne Unterstützung schafft.

        S J 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A Android51

          Es hat funktioniert. Die Warmwassertemperatur ist nach der Änderung der Einstellungen bis zu meinem forcierten Wert angestiegen.
          Ich habe nur beobachtet, dass sich ab ca. 48 Grad Wassertemperatur der Heizstab eingeschaltet hat. Ist das üblich? Hätte eher so ab > 55 Grad damit gerechnet.
          Durch den Heizstab geht der Strombedarf nochmal richtig in die Höhe! Da bleibt fast zu überlegen, den forcierten Wert niedriger zu lassen, damit der Verdichter das ohne Unterstützung schafft.

          S Online
          S Online
          Schimi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #404

          @android51 Ich habe die Sicherung für den Heizstab Aus... so bricht er mit der WW Lernfunktion die aufbereitung ab... bei mir klappt das ganz gut...

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Android51

            Es hat funktioniert. Die Warmwassertemperatur ist nach der Änderung der Einstellungen bis zu meinem forcierten Wert angestiegen.
            Ich habe nur beobachtet, dass sich ab ca. 48 Grad Wassertemperatur der Heizstab eingeschaltet hat. Ist das üblich? Hätte eher so ab > 55 Grad damit gerechnet.
            Durch den Heizstab geht der Strombedarf nochmal richtig in die Höhe! Da bleibt fast zu überlegen, den forcierten Wert niedriger zu lassen, damit der Verdichter das ohne Unterstützung schafft.

            J Offline
            J Offline
            JB_Mystery
            schrieb am zuletzt editiert von
            #405

            @android51
            Noch als Hinweis: Je nach Heizung kannst du in den Einstellungen/Warmwasser/Grundeinstellung eine Zeitsperre NE einstellen. Damit kann man das Zuschalten der Heizstäbe verzögern. Aber viel mehr als 50°C geht nicht ohne Heizstäbe.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Schimi

              @android51 Ich habe die Sicherung für den Heizstab Aus... so bricht er mit der WW Lernfunktion die aufbereitung ab... bei mir klappt das ganz gut...

              A Offline
              A Offline
              Android51
              schrieb am zuletzt editiert von
              #406

              @schimi
              Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?

              unltdnetworxU S 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Android51

                @schimi
                Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #407

                @android51
                Bei meiner Wärmepumpe ist das einstellbare Maximum 55°C plus Hysterese Wert. Das hatte ich lange Zeit zum Überheizen. Damit wurde das Warmwasser auf 57,1°C aufgeheizt.

                Allerdings hat mit der Servicemitarbeiter vom Maximum abgeraten. Der Verdichter bzw. das Öl würde wohl zu heiß werden und das wäre auf Dauer schlecht.

                Jetzt habe ich 53°C eingestellt plus 2 Grad Hysterese. Dann schaltet der Verdichter bei 55,1°C ab.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Android51

                  @schimi
                  Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?

                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                  #408

                  @android51

                  ich kann WW auf 60 stellen (so steht es auch wenn ich überheitzen will)

                  ohne Lernfunktion; habe ich beobachtet das er versucht "ewig" die 60 zu erreichen (sehr selten schafft er es auch, halte das aber nicht für "so gesund" für den Verdichter).... gibt dann irgendwann (ohne Fehler) auf... was er erreicht schwankt

                  mit Lernfunktion; er hört früher auf mit der erhitzung... manchmal schon bei um 54-55 (oft im winter) manchmal bei um die 58...

                  Habe eine SoleWP

                  edit
                  mit Lernfunktion hört es sich so an,a ls ob das verfolgt wird was @unltdnetworx schrieb

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Schimi

                    @android51

                    ich kann WW auf 60 stellen (so steht es auch wenn ich überheitzen will)

                    ohne Lernfunktion; habe ich beobachtet das er versucht "ewig" die 60 zu erreichen (sehr selten schafft er es auch, halte das aber nicht für "so gesund" für den Verdichter).... gibt dann irgendwann (ohne Fehler) auf... was er erreicht schwankt

                    mit Lernfunktion; er hört früher auf mit der erhitzung... manchmal schon bei um 54-55 (oft im winter) manchmal bei um die 58...

                    Habe eine SoleWP

                    edit
                    mit Lernfunktion hört es sich so an,a ls ob das verfolgt wird was @unltdnetworx schrieb

                    A Offline
                    A Offline
                    Android51
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #409

                    @schimi
                    OK, dann liegt es an der Sole WP. Ich habe eine Luft-Wärmepumpe, da geht der Verdichter eher in die Knie und schafft meistens ca. 48 Grad Warmwasser ohne Unterstützung.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MarkusL
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #410

                      Hallo zusammen,
                      ersteinmal danke für die vielen Infos!
                      Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

                      Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

                      Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      

                      In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
                      Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
                      Danke!
                      Markus

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tippy88

                        @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                        Also ich beschalte nur den Eingang 1 und bei mir springen die Werte nur zwischen Betriebsstatus 2 und 3 hin und her.

                        Ich auch nur.

                        @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                        Hast du vllt. irgendein Skript am Laufen? Weil es ja unterschiedlich lange dauert, bis der Betriebsstatus wechselt.

                        Nur das Skript zum Überschuss heizen. Wenn die Änderung durch ein Skript getriggert wird, dann würde ich dass ja in der histroy von den Eingängen 1 oder 2 sehen, aber da gab es lediglich eine einzige Änderung als ich zum ersten Mal Eingang 1 geschalten und abgeschalten habe.

                        Hier, letzte Änderung der SG-Ready Eingänge vor 2 Tagen

                        a6dda84a-92b8-4cb0-a0c4-dd56d8927673-image.png

                        Allein heute hat sich der Betriebszustand schon dutzende Male geändert zwischen 1 und 2, aber die 1 bleibt immer nur für 1s drin, verstehe ich nicht :man-shrugging:

                        ec4fc05c-a83b-40f2-adf9-7226d8fa2c4b-image.png

                        Heizung läuft ansonsten komplett normal, von diesen Wechseln merkt man nichts, sie schaltet nicht aus oder so...

                        Q Offline
                        Q Offline
                        q_doc
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #411

                        @tippy88 und Forum, ich habe das gleiche Setup Tecalor TTL 7.6 ACS mit dem ISG web wie Du/tippy88 und scheitere. Aktuell kann ich nur die InputRegister 30507, 30518, 30542-48 auslesen, alles andere liefert mit die 32768 (also Fehler oder kein Wert) - laut Anleitung müsste dies aber doch funktionieren, oder? Holding-Register habe ich noch nicht versucht aber wenigstens die WW-Temperatur hätte ich schon gerne und der Stiebel-ISG Adapter funktioniert zwar (für alles) macht jedoch das ISG unglaublich lahm...

                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q q_doc

                          @tippy88 und Forum, ich habe das gleiche Setup Tecalor TTL 7.6 ACS mit dem ISG web wie Du/tippy88 und scheitere. Aktuell kann ich nur die InputRegister 30507, 30518, 30542-48 auslesen, alles andere liefert mit die 32768 (also Fehler oder kein Wert) - laut Anleitung müsste dies aber doch funktionieren, oder? Holding-Register habe ich noch nicht versucht aber wenigstens die WW-Temperatur hätte ich schon gerne und der Stiebel-ISG Adapter funktioniert zwar (für alles) macht jedoch das ISG unglaublich lahm...

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #412

                          @q_doc
                          Bezüglich des ISG-Adapters kann ich dich auf den Reiter URLs des Adapters verweisen. Dort kannst du die nicht benötigten Seiten rausnehmen und das ISG wesentlich beschleunigen.

                          In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.

                          Ob die Werte über Modbus geliefert werden hängt natürlich von der Heizung und der Softwareversion des ISG ab.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @q_doc
                            Bezüglich des ISG-Adapters kann ich dich auf den Reiter URLs des Adapters verweisen. Dort kannst du die nicht benötigten Seiten rausnehmen und das ISG wesentlich beschleunigen.

                            In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.

                            Ob die Werte über Modbus geliefert werden hängt natürlich von der Heizung und der Softwareversion des ISG ab.

                            Q Offline
                            Q Offline
                            q_doc
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #413

                            @unltdnetworx Danke!

                            Das mit den "weniger URLs" habe ich schon erfolgreich umgesetzt, jedoch scheint mir der Modus der laut Tecalor das können soll doch die bessere Lösung (wenn er denn liefern würde). Da die Kombination aus Anlage TTL 7.6 und ISG mit der (angeblich) aktuellen Software 12.1.2.0 es jedoch bei mir nicht tut, hatte ich die Hoffnung, dass tippy88 oder jemand hier im Forum es schon erfolgreich mit dieser Kombination hinbekommen hat und die Aussage von Tecalor bestätigen kann.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q q_doc

                              @unltdnetworx Danke!

                              Das mit den "weniger URLs" habe ich schon erfolgreich umgesetzt, jedoch scheint mir der Modus der laut Tecalor das können soll doch die bessere Lösung (wenn er denn liefern würde). Da die Kombination aus Anlage TTL 7.6 und ISG mit der (angeblich) aktuellen Software 12.1.2.0 es jedoch bei mir nicht tut, hatte ich die Hoffnung, dass tippy88 oder jemand hier im Forum es schon erfolgreich mit dieser Kombination hinbekommen hat und die Aussage von Tecalor bestätigen kann.

                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #414

                              @q_doc

                              Ich habe nen ISGplus und die "v12.2.1" drauf

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MarkusL

                                Hallo zusammen,
                                ersteinmal danke für die vielen Infos!
                                Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

                                Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

                                Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                

                                In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
                                Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
                                Danke!
                                Markus

                                M Offline
                                M Offline
                                MarkusL
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #415

                                @markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:

                                Hallo zusammen,
                                ersteinmal danke für die vielen Infos!
                                Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

                                Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

                                Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

                                In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
                                Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
                                Danke!
                                Markus

                                Hallo,
                                ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
                                Danke und VG
                                Markus

                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MarkusL

                                  @markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Hallo zusammen,
                                  ersteinmal danke für die vielen Infos!
                                  Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

                                  Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

                                  Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

                                  In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
                                  Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
                                  Danke!
                                  Markus

                                  Hallo,
                                  ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
                                  Danke und VG
                                  Markus

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                  #416

                                  Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:

                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:39:35.438	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:39:35.438	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:39:35.436	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:37:48.624	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:37:48.624	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:37:48.622	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:37:17.185	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:37:17.185	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:37:17.183	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:36:58.404	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:36:58.404	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  
                                  stiebel-isg.0
                                  2023-06-13 09:36:58.402	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  
                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:

                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:39:35.438	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:39:35.438	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:39:35.436	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:37:48.624	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:37:48.624	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:37:48.622	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:37:17.185	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:37:17.185	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:37:17.183	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:36:58.404	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:36:58.404	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    
                                    stiebel-isg.0
                                    2023-06-13 09:36:58.402	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                    
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #417

                                    @frana120500
                                    Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #418

                                      @unltdnetworx Schnell wie die Feuerwehr 🙂

                                      Adapter läuft wieder. Vielen Dank dafür

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K kreuzundkwer

                                        @kreuzundkwer
                                        Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
                                        Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.

                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.023	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.021	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.020	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.020	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.018	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.017	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.015	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.014	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.013	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.012	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.012	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.011	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.009	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        2022-10-20 11:14:50.008	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        
                                        F Offline
                                        F Offline
                                        Fraat
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fraat
                                        #419

                                        @kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Fraat

                                          @kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #420

                                          @fraat
                                          Was zeigt denn die Weboberfläche für die jeweiligen Werte?

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          438

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe