NEWS
Stiebel-ISG - Modbus
-
Es hat funktioniert. Die Warmwassertemperatur ist nach der Änderung der Einstellungen bis zu meinem forcierten Wert angestiegen.
Ich habe nur beobachtet, dass sich ab ca. 48 Grad Wassertemperatur der Heizstab eingeschaltet hat. Ist das üblich? Hätte eher so ab > 55 Grad damit gerechnet.
Durch den Heizstab geht der Strombedarf nochmal richtig in die Höhe! Da bleibt fast zu überlegen, den forcierten Wert niedriger zu lassen, damit der Verdichter das ohne Unterstützung schafft.@android51
Noch als Hinweis: Je nach Heizung kannst du in den Einstellungen/Warmwasser/Grundeinstellung eine Zeitsperre NE einstellen. Damit kann man das Zuschalten der Heizstäbe verzögern. Aber viel mehr als 50°C geht nicht ohne Heizstäbe. -
@android51 Ich habe die Sicherung für den Heizstab Aus... so bricht er mit der WW Lernfunktion die aufbereitung ab... bei mir klappt das ganz gut...
-
@schimi
Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?@android51
Bei meiner Wärmepumpe ist das einstellbare Maximum 55°C plus Hysterese Wert. Das hatte ich lange Zeit zum Überheizen. Damit wurde das Warmwasser auf 57,1°C aufgeheizt.Allerdings hat mit der Servicemitarbeiter vom Maximum abgeraten. Der Verdichter bzw. das Öl würde wohl zu heiß werden und das wäre auf Dauer schlecht.
Jetzt habe ich 53°C eingestellt plus 2 Grad Hysterese. Dann schaltet der Verdichter bei 55,1°C ab.
-
@schimi
Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?ich kann WW auf 60 stellen (so steht es auch wenn ich überheitzen will)
ohne Lernfunktion; habe ich beobachtet das er versucht "ewig" die 60 zu erreichen (sehr selten schafft er es auch, halte das aber nicht für "so gesund" für den Verdichter).... gibt dann irgendwann (ohne Fehler) auf... was er erreicht schwankt
mit Lernfunktion; er hört früher auf mit der erhitzung... manchmal schon bei um 54-55 (oft im winter) manchmal bei um die 58...
Habe eine SoleWP
edit
mit Lernfunktion hört es sich so an,a ls ob das verfolgt wird was @unltdnetworx schrieb -
ich kann WW auf 60 stellen (so steht es auch wenn ich überheitzen will)
ohne Lernfunktion; habe ich beobachtet das er versucht "ewig" die 60 zu erreichen (sehr selten schafft er es auch, halte das aber nicht für "so gesund" für den Verdichter).... gibt dann irgendwann (ohne Fehler) auf... was er erreicht schwankt
mit Lernfunktion; er hört früher auf mit der erhitzung... manchmal schon bei um 54-55 (oft im winter) manchmal bei um die 58...
Habe eine SoleWP
edit
mit Lernfunktion hört es sich so an,a ls ob das verfolgt wird was @unltdnetworx schrieb -
Hallo zusammen,
ersteinmal danke für die vielen Infos!
Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler
Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
Danke!
Markus -
@unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
Also ich beschalte nur den Eingang 1 und bei mir springen die Werte nur zwischen Betriebsstatus 2 und 3 hin und her.
Ich auch nur.
@unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
Hast du vllt. irgendein Skript am Laufen? Weil es ja unterschiedlich lange dauert, bis der Betriebsstatus wechselt.
Nur das Skript zum Überschuss heizen. Wenn die Änderung durch ein Skript getriggert wird, dann würde ich dass ja in der histroy von den Eingängen 1 oder 2 sehen, aber da gab es lediglich eine einzige Änderung als ich zum ersten Mal Eingang 1 geschalten und abgeschalten habe.
Hier, letzte Änderung der SG-Ready Eingänge vor 2 Tagen

Allein heute hat sich der Betriebszustand schon dutzende Male geändert zwischen 1 und 2, aber die 1 bleibt immer nur für 1s drin, verstehe ich nicht :man-shrugging:

Heizung läuft ansonsten komplett normal, von diesen Wechseln merkt man nichts, sie schaltet nicht aus oder so...
@tippy88 und Forum, ich habe das gleiche Setup Tecalor TTL 7.6 ACS mit dem ISG web wie Du/tippy88 und scheitere. Aktuell kann ich nur die InputRegister 30507, 30518, 30542-48 auslesen, alles andere liefert mit die 32768 (also Fehler oder kein Wert) - laut Anleitung müsste dies aber doch funktionieren, oder? Holding-Register habe ich noch nicht versucht aber wenigstens die WW-Temperatur hätte ich schon gerne und der Stiebel-ISG Adapter funktioniert zwar (für alles) macht jedoch das ISG unglaublich lahm...
-
@tippy88 und Forum, ich habe das gleiche Setup Tecalor TTL 7.6 ACS mit dem ISG web wie Du/tippy88 und scheitere. Aktuell kann ich nur die InputRegister 30507, 30518, 30542-48 auslesen, alles andere liefert mit die 32768 (also Fehler oder kein Wert) - laut Anleitung müsste dies aber doch funktionieren, oder? Holding-Register habe ich noch nicht versucht aber wenigstens die WW-Temperatur hätte ich schon gerne und der Stiebel-ISG Adapter funktioniert zwar (für alles) macht jedoch das ISG unglaublich lahm...
@q_doc
Bezüglich des ISG-Adapters kann ich dich auf den ReiterURLsdes Adapters verweisen. Dort kannst du die nicht benötigten Seiten rausnehmen und das ISG wesentlich beschleunigen.In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.
Ob die Werte über Modbus geliefert werden hängt natürlich von der Heizung und der Softwareversion des ISG ab.
-
@q_doc
Bezüglich des ISG-Adapters kann ich dich auf den ReiterURLsdes Adapters verweisen. Dort kannst du die nicht benötigten Seiten rausnehmen und das ISG wesentlich beschleunigen.In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.
Ob die Werte über Modbus geliefert werden hängt natürlich von der Heizung und der Softwareversion des ISG ab.
@unltdnetworx Danke!
Das mit den "weniger URLs" habe ich schon erfolgreich umgesetzt, jedoch scheint mir der Modus der laut Tecalor das können soll doch die bessere Lösung (wenn er denn liefern würde). Da die Kombination aus Anlage TTL 7.6 und ISG mit der (angeblich) aktuellen Software 12.1.2.0 es jedoch bei mir nicht tut, hatte ich die Hoffnung, dass tippy88 oder jemand hier im Forum es schon erfolgreich mit dieser Kombination hinbekommen hat und die Aussage von Tecalor bestätigen kann.
-
@unltdnetworx Danke!
Das mit den "weniger URLs" habe ich schon erfolgreich umgesetzt, jedoch scheint mir der Modus der laut Tecalor das können soll doch die bessere Lösung (wenn er denn liefern würde). Da die Kombination aus Anlage TTL 7.6 und ISG mit der (angeblich) aktuellen Software 12.1.2.0 es jedoch bei mir nicht tut, hatte ich die Hoffnung, dass tippy88 oder jemand hier im Forum es schon erfolgreich mit dieser Kombination hinbekommen hat und die Aussage von Tecalor bestätigen kann.
-
Hallo zusammen,
ersteinmal danke für die vielen Infos!
Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler
Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
Danke!
Markus@markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:
Hallo zusammen,
ersteinmal danke für die vielen Infos!
Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler
Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
Danke!
MarkusHallo,
ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
Danke und VG
Markus -
@markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:
Hallo zusammen,
ersteinmal danke für die vielen Infos!
Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler
Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
Danke!
MarkusHallo,
ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
Danke und VG
MarkusNach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:
stiebel-isg.0 2023-06-13 09:39:35.438 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:39:35.438 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:39:35.436 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:48.624 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:48.624 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:48.622 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:17.185 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:17.185 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:17.183 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:36:58.404 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:36:58.404 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:36:58.402 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed -
Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:
stiebel-isg.0 2023-06-13 09:39:35.438 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:39:35.438 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:39:35.436 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:48.624 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:48.624 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:48.622 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:17.185 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:17.185 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:37:17.183 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:36:58.404 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed stiebel-isg.0 2023-06-13 09:36:58.404 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) stiebel-isg.0 2023-06-13 09:36:58.402 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed@frana120500
Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen. -
@frana120500
Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.@unltdnetworx Schnell wie die Feuerwehr

Adapter läuft wieder. Vielen Dank dafür
-
@kreuzundkwer
Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.javascript.0 2022-10-20 11:14:50.023 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.021 warn Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.020 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.020 warn Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.018 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.017 warn Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.015 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.014 warn Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.013 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.012 warn Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.012 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.011 warn Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.009 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.008 warn Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"@kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?
-
@kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?
-
Ist das bei eurem isg (bei mir isg Web) auch so, wenn das Gerät stromlos war, dass es nach dem Hochfahren sg ready aktiviert und die forcierten Werte aus dem Energiemanagement ansteuert? Ist halt blöd, wenn sich unnötig der Heizstab einschaltet, wenn z. B. kein PV Überschuss vorhanden ist.
-
Ist das bei eurem isg (bei mir isg Web) auch so, wenn das Gerät stromlos war, dass es nach dem Hochfahren sg ready aktiviert und die forcierten Werte aus dem Energiemanagement ansteuert? Ist halt blöd, wenn sich unnötig der Heizstab einschaltet, wenn z. B. kein PV Überschuss vorhanden ist.
@android51
Das kann ich leider nicht beantworten, da bei mir das ISG nie stromlos ist. -
Ist bei mir auch nicht der Regelfall. Habe nur die Tage was an meiner Elektroinstallation ergänzt und musste die Sicherung rausnehmen. Da war das isg kurzzeitig stromlos. Als ich die Sicherung wieder eingeschaltet habe, fuhr das isg hoch und die Warmwasserbereitung wurde aktiviert, weil das System die forcierten Werte erreichen wollte. Habe es glücklicherweise sofort erkannt. Wenn aber mal, aus welchen Gründen auch immer, der Netzbetreiber einen Stromausfall verursacht oder durch höhere Gewalt und ich nicht zu Hause bin, würde man es nicht mitbekommen. Nicht dramatisch, aber auch nicht schön.
-
Ich habe ein Problem mit der Kombination aus ISG mit EMI Modul und Modbus.
Prinzipiell sollte ja seit 2-3 Jahren Modbus auch weiterhin funktionieren, wenn das EMI Modul installiert ist.Vor etwa einem Monat habe ich das EMI Modul bekommen. Modbus funktioniert zwar noch, aber ich kann nur noch ca. 10 Werte abrufen.
Speziell ist es zudem bei 32501 Beitriebsstatus. Hier werden ganz andere Zahlen übermittelt als vorher. Im Heizbetrieb steht hier nun z. B. eine 81 und im Warmwasserbetrieb eine 97. Werte dieser Art tauchen in der Modbus-Doku nicht auf ...
Bei den anderen Werte kommt entweder nichts an, oder der Modbus-Adapter startet erst gar nicht. Vor der Installation des EMI Moduls hat alles wunderbar geklappt.Gibt es hier andere Nutzer die diese Kombination ebenfalls betreiben? Wie sieht das bei euch aus? Bekommt ihr nach wie vor alle Werte, die auch vor der Installation des EMI Moduls kamen?
Auf dem ISG läuft bei mir Version 12.1.2., gibt es da mittlerweile eine neuere Version? Hatte bei der Bestellung des EMI Moduls eigentlich auch darum gebeten, Updates einzuspielen, falls welche verfügbar wären.