NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
@dieterb
schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
scheinbar ist auch noch 13049EMS Modusnotwendig -
@dieterb
Das Ganze ist relativ einfach.
Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
13049 auf 2
13050 beim Laden auf 170(AA)
13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).

-
@dieterb
Das Ganze ist relativ einfach.
Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
13049 auf 2
13050 beim Laden auf 170(AA)
13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).

@silgri
Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?

-
@silgri
Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?

Ich habe nun auch versucht über die iSolar Cloud App unter Energiemanagement Parameter die Zwangsladung zu aktivieren. Das klappt aber auch nicht, der Rücklesewert bleibt auf Deaktivieren.
Sollte sich dabei dieser Registerwert ändern, oder umgekehrt, wenn du die Ladung aktiviert hast, wird dann in der iSolar App der Wert der Zwangsladung als aktiviert angezeigt?
Vielleicht ist da wieder einmal bei der Netzkonfiguration - Österreich eine Sperre eingebaut? -
Problem gelöst: ich hatte den holding Eintrag 13049 manuell getätigt und da wurde mir der Faktor Wert beim Eintragen nicht angezeigt und Defaultmäßig auf 10 gesetzt. Ich habe es jetzt erst in den Einstellungen gesehen, wie ich den Admin Mode aktiviert habe. Mit dem Faktorwert 1 funktioniert es nun wie beschrieben :blush:
-
@silgri
Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?

@dieterb
ich sehe gerade, daß Du bei Register 13049 fünf verschiedene Werte eintragen kannst. Hast Du eine andere Firmware wie ich auf dem SH10RT? Meiner hängt nicht! im Internet, will keine Updates :blush:
Bei mir gibt es ja nur 2:

Laut Deiner Registerbeschriebung müßtest du dann 3 in 13049 für externen EMS Modus schreiben. -
Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.
Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.
Ich kann:
- über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber. - Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.
Brainstorming!
Mögliche Lösungen (für mich) wären:-
Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
Das wäre für mich die beste Lösung.
Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will. -
Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.
Was haltet ihr von den Ideen?
- über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
-
Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.
Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.
Ich kann:
- über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber. - Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.
Brainstorming!
Mögliche Lösungen (für mich) wären:-
Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
Das wäre für mich die beste Lösung.
Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will. -
Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.
Was haltet ihr von den Ideen?
Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen - über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
-
Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen@gombersiob
hi, ja du hast recht. Das könnte man alles machen.
Ich denke meine Idee ist erstmal die Ausbaustufe 1.
Damit man mal Erfahrung sammeln und relativ schnell eingreifen kann.
Eine automatische Lösung die nicht 100%ig funktioniert ist gerade beim Thema Zwangsladung ja eine teure Angelegenheit.Bestes Beispeil gestern und heute.
Gefühlt haben wir bei uns das selbe Wetter.
Gestern hatte ich aber überhaupt keinen Ertrag. So bin ich überhaupt zum Thema Zwangsladung gekommen.
Heute wenigstens etwas, so dass ich den Speicher aufgeladen bekomme. Wenn auch nicht vollständig.Stelle es mir schwer vor, da eine passable automatische Lösung zu finden.
Ideen kann ich gut gebrauchen :-) -
Hab da mal was gemacht.
https://forum.iobroker.net/topic/82454/zwangsladung-mit-sungrow-sh10rt
-
Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...Bin dann mal wieder weg-
Atlantis -
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da geändert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Grüsse
-
Was ist eine WB? Und was heißt, „ist frei“? Im Netzwerk eingebunden über WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts heißen, das war vor drei Jahren. -
Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...Bin dann mal wieder weg-
Atlantis@Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.
Bin dann mal wieder weg-
AtlantisHi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
https://github.com/shcshc76/sungrow -
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da geändert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Grüsse
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da geändert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Grüsse
Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.
Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
-
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da geändert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Grüsse
Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.
Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Welche WB (Wall Box)
Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!
-
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da geändert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Grüsse
Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.
Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
Danke schon mal für die Info ...
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB -
Danke schon mal für die Info ...
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
VG Lars -
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
VG Lars@Eisbaeeer
Moin Lars ...
Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!
Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!
Das wäre die Einstellung von WR

Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach draußen geht!