Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 367.6k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GombersIOB

    @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus

    Den Registern ist es egal ob sie in IOBroker signed oder unsigned, 16bit oder 32bit - oder mit welchen Attributen auch immer - versehen werden. Das Alles zu interpretieren ist Sache des Adapters.

    Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

    A Offline
    A Offline
    andi2204
    schrieb am zuletzt editiert von
    #876

    @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS

    Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

    Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
    Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt :+1:

    Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat :angry:
    Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.

    Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her

    Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18

    G A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A andi2204

      @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS

      Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

      Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
      Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt :+1:

      Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat :angry:
      Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.

      Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her

      Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18

      G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #877

      @andi2204

      Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom

      Das hatte ich auch mal gesehen - nach Installation meiner Anlage. Ich habs gemeldet und es wurde irgendwann korrigiert. Über den Umfang kann ich nichts sagen, ich hatte das Gefühl, es war viel. Daraufhin habe ich mir in ioBroker eine Überwachung dafür geschrieben.
      IMG_0372.jpeg
      Die Jahreszahl für dieses Jahr ist verkehrt, da sich mit Firmware 95.03 ein Register von unsigned in signed geändert hat und jetzt die Flussrichtung angibt. Das hat wohl zu fehlerhafter Kumulation geführt.

      Ich finde die Zahlen moderat und nicht der Rede Wert. 3kWh (1€) im Monat oder 40 kWh im letzten Jahr, sind zu verkraften. Mir wurde das mit Umschaltzeiten erklärt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A andi2204

        @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS

        Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

        Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
        Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt :+1:

        Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat :angry:
        Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.

        Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her

        Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18

        A Offline
        A Offline
        andi2204
        schrieb am zuletzt editiert von
        #878

        @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!

        Muss die Aussage korrigieren. Habe nun feststellen müssen, dass ich seit Inbetriebnahme der Anlage, die Daten nicht am hinteren LAN Port abgerufen habe. Habe jetzt die IP-Adresse auf den hinteren LAN-Port (Winet?) geändert und siehe da, alle Daten werden wieder ausgelesen!

        Bleibt lediglich die Frage wegen einer möglichen Firmware-Downgrade-Funktion offen: Ist diese nur per Ticket möglich oder gibt es hier auch eine Firmware-Datenbank, mit den entsprechenden Files zum Downgrade?

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A andi2204

          @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!

          Muss die Aussage korrigieren. Habe nun feststellen müssen, dass ich seit Inbetriebnahme der Anlage, die Daten nicht am hinteren LAN Port abgerufen habe. Habe jetzt die IP-Adresse auf den hinteren LAN-Port (Winet?) geändert und siehe da, alle Daten werden wieder ausgelesen!

          Bleibt lediglich die Frage wegen einer möglichen Firmware-Downgrade-Funktion offen: Ist diese nur per Ticket möglich oder gibt es hier auch eine Firmware-Datenbank, mit den entsprechenden Files zum Downgrade?

          G Offline
          G Offline
          GombersIOB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #879

          @andi2204 Theoretisch kann man als Admin selber Firmware installieren. Ich weiss aber nicht, wo man die herkriegt. Theoretisch deshalb, weil ich es selber noch nicht gemacht habe. Und nach meiner Erfahrung vom letzten Update durch Sungrow oder die Installationsfirma möchte ich es auch gar nicht machen. Wenn es schief läuft, sollen die auch im Obligo zum Repariieren sein.

          Einen Downgrade würde ich ohne Not auch nicht machen. Der Upgrade hatte ja vermutlich einen Sinn. Seis in Bezug auf Stabilität oder Datensicherheit, seis in Bezug auf Funktionalität. Das wäre weg, ohne irgendwas zu gewinnen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            DieterB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #880

            Hallo,

            ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

            Ich habe nun mit den Holding Registern:
            13050 Charge/discharge command
            und
            13051 Charge/discharge power
            experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

            Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
            Was muss man dafür machen?

            Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
            Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
            Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
            Was ist da richtig?

            Danke,
            Dieter

            ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

            HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D DieterB

              Hallo,

              ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

              Ich habe nun mit den Holding Registern:
              13050 Charge/discharge command
              und
              13051 Charge/discharge power
              experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

              Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
              Was muss man dafür machen?

              Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
              Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
              Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
              Was ist da richtig?

              Danke,
              Dieter

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #881

              @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Was ist da richtig?

              wo ist da der Unterschied?
              (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Was ist da richtig?

                wo ist da der Unterschied?
                (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

                D Offline
                D Offline
                DieterB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #882

                @homoran
                Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

                ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • D DieterB

                  @homoran
                  Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #883

                  @dieterb ok!
                  hB den Klartext nicht beachtet!
                  nur die Reihenfolge von den Werten in Dec und hex

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DieterB

                    Hallo,

                    ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

                    Ich habe nun mit den Holding Registern:
                    13050 Charge/discharge command
                    und
                    13051 Charge/discharge power
                    experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

                    Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
                    Was muss man dafür machen?

                    Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
                    Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
                    Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
                    Was ist da richtig?

                    Danke,
                    Dieter

                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #884

                    @dieterb
                    schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
                    scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • LatziL Latzi

                      @dieterb
                      schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
                      scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

                      D Offline
                      D Offline
                      DieterB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #885

                      @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

                      ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DieterB

                        @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

                        S Offline
                        S Offline
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #886

                        @dieterb
                        Das Ganze ist relativ einfach.
                        Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                        13049 auf 2
                        13050 beim Laden auf 170(AA)
                        13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                        Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                        Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                        Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • S silgri

                          @dieterb
                          Das Ganze ist relativ einfach.
                          Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                          13049 auf 2
                          13050 beim Laden auf 170(AA)
                          13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                          Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                          Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                          Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

                          D Offline
                          D Offline
                          DieterB
                          schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                          #887

                          @silgri
                          Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                          Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                          Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                          modbus_holding.jpg

                          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D DieterB

                            @silgri
                            Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                            Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                            Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                            modbus_holding.jpg

                            D Offline
                            D Offline
                            DieterB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #888

                            Ich habe nun auch versucht über die iSolar Cloud App unter Energiemanagement Parameter die Zwangsladung zu aktivieren. Das klappt aber auch nicht, der Rücklesewert bleibt auf Deaktivieren.
                            Sollte sich dabei dieser Registerwert ändern, oder umgekehrt, wenn du die Ladung aktiviert hast, wird dann in der iSolar App der Wert der Zwangsladung als aktiviert angezeigt?
                            Vielleicht ist da wieder einmal bei der Netzkonfiguration - Österreich eine Sperre eingebaut?

                            ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              DieterB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #889

                              Problem gelöst: ich hatte den holding Eintrag 13049 manuell getätigt und da wurde mir der Faktor Wert beim Eintragen nicht angezeigt und Defaultmäßig auf 10 gesetzt. Ich habe es jetzt erst in den Einstellungen gesehen, wie ich den Admin Mode aktiviert habe. Mit dem Faktorwert 1 funktioniert es nun wie beschrieben :blush:

                              ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DieterB

                                @silgri
                                Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                                Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                                Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                                modbus_holding.jpg

                                S Offline
                                S Offline
                                silgri
                                schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                #890

                                @dieterb
                                ich sehe gerade, daß Du bei Register 13049 fünf verschiedene Werte eintragen kannst. Hast Du eine andere Firmware wie ich auf dem SH10RT? Meiner hängt nicht! im Internet, will keine Updates :blush:
                                Bei mir gibt es ja nur 2:
                                Bildschirmfoto vom 2025-10-05 16-00-33.png
                                Laut Deiner Registerbeschriebung müßtest du dann 3 in 13049 für externen EMS Modus schreiben.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  Doppellhelix
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #891

                                  Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.

                                  Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.

                                  Ich kann:

                                  • über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
                                    Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber.
                                  • Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
                                    Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
                                    Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
                                    Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.

                                  Brainstorming!
                                  Mögliche Lösungen (für mich) wären:

                                  • Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
                                    Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
                                    Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
                                    Das wäre für mich die beste Lösung.
                                    Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will.

                                  • Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
                                    Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
                                    Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
                                    Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.

                                  Was haltet ihr von den Ideen?

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Doppellhelix

                                    Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.

                                    Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.

                                    Ich kann:

                                    • über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
                                      Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber.
                                    • Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
                                      Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
                                      Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
                                      Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.

                                    Brainstorming!
                                    Mögliche Lösungen (für mich) wären:

                                    • Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
                                      Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
                                      Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
                                      Das wäre für mich die beste Lösung.
                                      Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will.

                                    • Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
                                      Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
                                      Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
                                      Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.

                                    Was haltet ihr von den Ideen?

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #892

                                    @doppellhelix

                                    Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
                                    Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GombersIOB

                                      @doppellhelix

                                      Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
                                      Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Doppellhelix
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #893

                                      @gombersiob
                                      hi, ja du hast recht. Das könnte man alles machen.
                                      Ich denke meine Idee ist erstmal die Ausbaustufe 1.
                                      Damit man mal Erfahrung sammeln und relativ schnell eingreifen kann.
                                      Eine automatische Lösung die nicht 100%ig funktioniert ist gerade beim Thema Zwangsladung ja eine teure Angelegenheit.

                                      Bestes Beispeil gestern und heute.
                                      Gefühlt haben wir bei uns das selbe Wetter.
                                      Gestern hatte ich aber überhaupt keinen Ertrag. So bin ich überhaupt zum Thema Zwangsladung gekommen.
                                      Heute wenigstens etwas, so dass ich den Speicher aufgeladen bekomme. Wenn auch nicht vollständig.

                                      Stelle es mir schwer vor, da eine passable automatische Lösung zu finden.
                                      Ideen kann ich gut gebrauchen :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        Doppellhelix
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #894

                                        Hab da mal was gemacht.

                                        https://forum.iobroker.net/topic/82454/zwangsladung-mit-sungrow-sh10rt

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • Chris0706C Offline
                                          Chris0706C Offline
                                          Chris0706
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                                          #895

                                          sorry, falscher thread

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          423

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe