  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 367.1k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Roesch-fe

    @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... :-)

    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #869

    @roesch-fe sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... :-)

    Wenn du einen SH10RT nutzt, kannst du direkt diese Register hier benutzen: https://github.com/eisbaeeer/sungrow

    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      andi2204
      schrieb am zuletzt editiert von
      #870

      Hallo,
      ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.

      Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
      _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
      13021 Battery Power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false

      Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10 neue Register genutzt werden sollen. Anstelle von 13021 soll man jetzt das Register 5214 signed 32bit benutzen. Sobald ich aber das Register mit aufnehme, bekomme ich Verbindungsprobleme mit der MODBUS Instanz

      Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
      _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
      5214 Battery Power Batterieleistung W int32be 2 1 0 value false false

      Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Modbus Instanz springt in einen Restart-loop
      [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

      Wer kann mir einen Tipp geben was ich hier falsch mache, damit ich die Werte aus dem WR (sh10rt) lesen kann?

      Danke
      Andi

      HomoranH G 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A andi2204

        Hallo,
        ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.

        Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
        _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
        13021 Battery Power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false

        Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10 neue Register genutzt werden sollen. Anstelle von 13021 soll man jetzt das Register 5214 signed 32bit benutzen. Sobald ich aber das Register mit aufnehme, bekomme ich Verbindungsprobleme mit der MODBUS Instanz

        Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
        _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
        5214 Battery Power Batterieleistung W int32be 2 1 0 value false false

        Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Modbus Instanz springt in einen Restart-loop
        [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

        Wer kann mir einen Tipp geben was ich hier falsch mache, damit ich die Werte aus dem WR (sh10rt) lesen kann?

        Danke
        Andi

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #871

        @andi2204 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.

        bitte alles zeigen!

        • Konfig der Register
        • Konfig Grundeinstellungen modbus
        • debug-log
        • und weiters relevantes, wie z.B. Typ und Verdrahtung der Anbindung

        die Aneinanderreihung von Text und Zahlen ohne Formatierung nutzt nichts.
        also wenn nötig bitte Screenshots

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A andi2204

          Hallo,
          ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.

          Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
          13021 Battery Power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false

          Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10 neue Register genutzt werden sollen. Anstelle von 13021 soll man jetzt das Register 5214 signed 32bit benutzen. Sobald ich aber das Register mit aufnehme, bekomme ich Verbindungsprobleme mit der MODBUS Instanz

          Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
          5214 Battery Power Batterieleistung W int32be 2 1 0 value false false

          Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Modbus Instanz springt in einen Restart-loop
          [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

          Wer kann mir einen Tipp geben was ich hier falsch mache, damit ich die Werte aus dem WR (sh10rt) lesen kann?

          Danke
          Andi

          G Offline
          G Offline
          GombersIOB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #872

          @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus

          Den Registern ist es egal ob sie in IOBroker signed oder unsigned, 16bit oder 32bit - oder mit welchen Attributen auch immer - versehen werden. Das Alles zu interpretieren ist Sache des Adapters.

          Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            andi2204
            schrieb am zuletzt editiert von
            #873

            Sorry, Vollständigkeitshalber hier inkl. der Screenshots:

            Instanzeinstellung modbus:


            5fd9875d-34ce-4843-ab3e-dbefdf7ce2f0-{F3B5871B-5BED-45C6-9B1C-5C4AE83DE270}.png

            Auszug aus dem Register: (Wie bereits erwähnt, die meisten Register funktionieren ja, lediglich 13021 Batterieverbrauch in W zickt rum


            d9eb27ee-e807-4947-92da-a2d4f4106a8b-{FDC96B33-76BB-40DF-9F4F-21423EF085EC}.png

            Auszug aus dem Log, nachdem ich das Register 5014 eingefügt habe:


            93d8b5e0-8cbc-4f1e-b3b3-9fcf2b98fb83-{57DB3381-8E3B-4DE8-AFAD-36E851EFA3A8}.png

            Ohne das neue 5214 Register läuft die Instanz ohne Fehler (halt bloß keine Werte beim 13021 Register).

            Grüße
            Andi

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G Offline
              G Offline
              GombersIOB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #874

              @andi2204 Sungrow mag es nicht, wenn dauernd Register abgefragt werden, die nicht gepflegt werden. Ich weiß nicht was es ist, ich denke es hat mit der Error-Recovery zu tun. Ich habe auch keine Ahnung ob das ein Sungrow-Problem oder ein ModBus-immanentes Problem ist.
              Aber man sollte sich m.E. auch mal überlegen ob man wirklich ständig Daten von der PV braucht. Ich sehe eigentlich keinen Sinn darin, die Werte jede Sekunde abzufragen aber einen Timeout von 5 Sekunden zu haben. Wartet der Adapter bis er Antwort hat bzw der Timeout abgelaufen ist oder fragt er trotzdem jede Sekunde nach? Bei mir liegt die Abfrageintervall bei 5 Sekunden und der Timeout bei 3 Sekunden. Das funktioniert jetzt problemlos seit 3 Jahren. Als Information würde mit vermutlich eine Minute reichen, aber wenn man auf den BS schaut will man halt nicht gerne 1 Minute auf einen Wechsel warten wenn man gerade schaut wie sich die Spülmaschine auswirkt.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A andi2204

                Hallo,
                ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.

                Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
                _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                13021 Battery Power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false

                Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10 neue Register genutzt werden sollen. Anstelle von 13021 soll man jetzt das Register 5214 signed 32bit benutzen. Sobald ich aber das Register mit aufnehme, bekomme ich Verbindungsprobleme mit der MODBUS Instanz

                Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
                _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                5214 Battery Power Batterieleistung W int32be 2 1 0 value false false

                Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Modbus Instanz springt in einen Restart-loop
                [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                Wer kann mir einen Tipp geben was ich hier falsch mache, damit ich die Werte aus dem WR (sh10rt) lesen kann?

                Danke
                Andi

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #875

                @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10

                Wie lief das eigentlich bei Dir? Wurdest Du vorgewarnt? Ich bin derzeit auf 95.03 - das Release 95.10 steht dann wohl auch noch an. Davor graut mir. Beim letzten Mal habe ich 2 Tage gebraucht, damit das ModBus-System wieder richtig lief. Die hatten das Ganze mit existierender Fehlermeldung ohne Information an mich zurückgelassen. Dadurch fehlen mir 2 oder 3 Wochen an ModBus-Daten - bis cih das gemerkt habe. Ich hätte ja gleich geschaut, wenn die was vorab gesagt hätten.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G GombersIOB

                  @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus

                  Den Registern ist es egal ob sie in IOBroker signed oder unsigned, 16bit oder 32bit - oder mit welchen Attributen auch immer - versehen werden. Das Alles zu interpretieren ist Sache des Adapters.

                  Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

                  A Offline
                  A Offline
                  andi2204
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #876

                  @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS

                  Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

                  Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
                  Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt :+1:

                  Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat :angry:
                  Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.

                  Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her

                  Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18

                  G A 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A andi2204

                    @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS

                    Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

                    Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
                    Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt :+1:

                    Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat :angry:
                    Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.

                    Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her

                    Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #877

                    @andi2204

                    Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom

                    Das hatte ich auch mal gesehen - nach Installation meiner Anlage. Ich habs gemeldet und es wurde irgendwann korrigiert. Über den Umfang kann ich nichts sagen, ich hatte das Gefühl, es war viel. Daraufhin habe ich mir in ioBroker eine Überwachung dafür geschrieben.
                    IMG_0372.jpeg
                    Die Jahreszahl für dieses Jahr ist verkehrt, da sich mit Firmware 95.03 ein Register von unsigned in signed geändert hat und jetzt die Flussrichtung angibt. Das hat wohl zu fehlerhafter Kumulation geführt.

                    Ich finde die Zahlen moderat und nicht der Rede Wert. 3kWh (1€) im Monat oder 40 kWh im letzten Jahr, sind zu verkraften. Mir wurde das mit Umschaltzeiten erklärt.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A andi2204

                      @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS

                      Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.

                      Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
                      Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt :+1:

                      Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat :angry:
                      Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.

                      Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her

                      Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18

                      A Offline
                      A Offline
                      andi2204
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #878

                      @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!

                      Muss die Aussage korrigieren. Habe nun feststellen müssen, dass ich seit Inbetriebnahme der Anlage, die Daten nicht am hinteren LAN Port abgerufen habe. Habe jetzt die IP-Adresse auf den hinteren LAN-Port (Winet?) geändert und siehe da, alle Daten werden wieder ausgelesen!

                      Bleibt lediglich die Frage wegen einer möglichen Firmware-Downgrade-Funktion offen: Ist diese nur per Ticket möglich oder gibt es hier auch eine Firmware-Datenbank, mit den entsprechenden Files zum Downgrade?

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A andi2204

                        @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!

                        Muss die Aussage korrigieren. Habe nun feststellen müssen, dass ich seit Inbetriebnahme der Anlage, die Daten nicht am hinteren LAN Port abgerufen habe. Habe jetzt die IP-Adresse auf den hinteren LAN-Port (Winet?) geändert und siehe da, alle Daten werden wieder ausgelesen!

                        Bleibt lediglich die Frage wegen einer möglichen Firmware-Downgrade-Funktion offen: Ist diese nur per Ticket möglich oder gibt es hier auch eine Firmware-Datenbank, mit den entsprechenden Files zum Downgrade?

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #879

                        @andi2204 Theoretisch kann man als Admin selber Firmware installieren. Ich weiss aber nicht, wo man die herkriegt. Theoretisch deshalb, weil ich es selber noch nicht gemacht habe. Und nach meiner Erfahrung vom letzten Update durch Sungrow oder die Installationsfirma möchte ich es auch gar nicht machen. Wenn es schief läuft, sollen die auch im Obligo zum Repariieren sein.

                        Einen Downgrade würde ich ohne Not auch nicht machen. Der Upgrade hatte ja vermutlich einen Sinn. Seis in Bezug auf Stabilität oder Datensicherheit, seis in Bezug auf Funktionalität. Das wäre weg, ohne irgendwas zu gewinnen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          DieterB
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #880

                          Hallo,

                          ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

                          Ich habe nun mit den Holding Registern:
                          13050 Charge/discharge command
                          und
                          13051 Charge/discharge power
                          experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

                          Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
                          Was muss man dafür machen?

                          Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
                          Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
                          Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
                          Was ist da richtig?

                          Danke,
                          Dieter

                          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                          HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D DieterB

                            Hallo,

                            ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

                            Ich habe nun mit den Holding Registern:
                            13050 Charge/discharge command
                            und
                            13051 Charge/discharge power
                            experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

                            Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
                            Was muss man dafür machen?

                            Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
                            Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
                            Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
                            Was ist da richtig?

                            Danke,
                            Dieter

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #881

                            @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Was ist da richtig?

                            wo ist da der Unterschied?
                            (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Was ist da richtig?

                              wo ist da der Unterschied?
                              (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

                              D Offline
                              D Offline
                              DieterB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #882

                              @homoran
                              Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

                              ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • D DieterB

                                @homoran
                                Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #883

                                @dieterb ok!
                                hB den Klartext nicht beachtet!
                                nur die Reihenfolge von den Werten in Dec und hex

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D DieterB

                                  Hallo,

                                  ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

                                  Ich habe nun mit den Holding Registern:
                                  13050 Charge/discharge command
                                  und
                                  13051 Charge/discharge power
                                  experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

                                  Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
                                  Was muss man dafür machen?

                                  Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
                                  Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
                                  Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
                                  Was ist da richtig?

                                  Danke,
                                  Dieter

                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #884

                                  @dieterb
                                  schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
                                  scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • LatziL Latzi

                                    @dieterb
                                    schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
                                    scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DieterB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #885

                                    @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

                                    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DieterB

                                      @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #886

                                      @dieterb
                                      Das Ganze ist relativ einfach.
                                      Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                                      13049 auf 2
                                      13050 beim Laden auf 170(AA)
                                      13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                                      Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                                      Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                                      Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • S silgri

                                        @dieterb
                                        Das Ganze ist relativ einfach.
                                        Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                                        13049 auf 2
                                        13050 beim Laden auf 170(AA)
                                        13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                                        Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                                        Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                                        Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DieterB
                                        schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                                        #887

                                        @silgri
                                        Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                                        Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                                        Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                                        modbus_holding.jpg

                                        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DieterB

                                          @silgri
                                          Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                                          Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                                          Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                                          modbus_holding.jpg

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DieterB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #888

                                          Ich habe nun auch versucht über die iSolar Cloud App unter Energiemanagement Parameter die Zwangsladung zu aktivieren. Das klappt aber auch nicht, der Rücklesewert bleibt auf Deaktivieren.
                                          Sollte sich dabei dieser Registerwert ändern, oder umgekehrt, wenn du die Ladung aktiviert hast, wird dann in der iSolar App der Wert der Zwangsladung als aktiviert angezeigt?
                                          Vielleicht ist da wieder einmal bei der Netzkonfiguration - Österreich eine Sperre eingebaut?

                                          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          885

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe