Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 367.3k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A andi2204

    @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!

    Muss die Aussage korrigieren. Habe nun feststellen müssen, dass ich seit Inbetriebnahme der Anlage, die Daten nicht am hinteren LAN Port abgerufen habe. Habe jetzt die IP-Adresse auf den hinteren LAN-Port (Winet?) geändert und siehe da, alle Daten werden wieder ausgelesen!

    Bleibt lediglich die Frage wegen einer möglichen Firmware-Downgrade-Funktion offen: Ist diese nur per Ticket möglich oder gibt es hier auch eine Firmware-Datenbank, mit den entsprechenden Files zum Downgrade?

    G Offline
    G Offline
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #879

    @andi2204 Theoretisch kann man als Admin selber Firmware installieren. Ich weiss aber nicht, wo man die herkriegt. Theoretisch deshalb, weil ich es selber noch nicht gemacht habe. Und nach meiner Erfahrung vom letzten Update durch Sungrow oder die Installationsfirma möchte ich es auch gar nicht machen. Wenn es schief läuft, sollen die auch im Obligo zum Repariieren sein.

    Einen Downgrade würde ich ohne Not auch nicht machen. Der Upgrade hatte ja vermutlich einen Sinn. Seis in Bezug auf Stabilität oder Datensicherheit, seis in Bezug auf Funktionalität. Das wäre weg, ohne irgendwas zu gewinnen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      DieterB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #880

      Hallo,

      ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

      Ich habe nun mit den Holding Registern:
      13050 Charge/discharge command
      und
      13051 Charge/discharge power
      experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

      Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
      Was muss man dafür machen?

      Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
      Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
      Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
      Was ist da richtig?

      Danke,
      Dieter

      ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

      HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D DieterB

        Hallo,

        ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

        Ich habe nun mit den Holding Registern:
        13050 Charge/discharge command
        und
        13051 Charge/discharge power
        experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

        Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
        Was muss man dafür machen?

        Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
        Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
        Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
        Was ist da richtig?

        Danke,
        Dieter

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #881

        @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Was ist da richtig?

        wo ist da der Unterschied?
        (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Was ist da richtig?

          wo ist da der Unterschied?
          (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

          D Offline
          D Offline
          DieterB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #882

          @homoran
          Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • D DieterB

            @homoran
            Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #883

            @dieterb ok!
            hB den Klartext nicht beachtet!
            nur die Reihenfolge von den Werten in Dec und hex

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DieterB

              Hallo,

              ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

              Ich habe nun mit den Holding Registern:
              13050 Charge/discharge command
              und
              13051 Charge/discharge power
              experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

              Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
              Was muss man dafür machen?

              Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
              Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
              Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
              Was ist da richtig?

              Danke,
              Dieter

              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #884

              @dieterb
              schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
              scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • LatziL Latzi

                @dieterb
                schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
                scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

                D Offline
                D Offline
                DieterB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #885

                @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

                ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D DieterB

                  @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

                  S Offline
                  S Offline
                  silgri
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #886

                  @dieterb
                  Das Ganze ist relativ einfach.
                  Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                  13049 auf 2
                  13050 beim Laden auf 170(AA)
                  13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                  Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                  Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                  Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • S silgri

                    @dieterb
                    Das Ganze ist relativ einfach.
                    Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                    13049 auf 2
                    13050 beim Laden auf 170(AA)
                    13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                    Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                    Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                    Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

                    D Offline
                    D Offline
                    DieterB
                    schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                    #887

                    @silgri
                    Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                    Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                    Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                    modbus_holding.jpg

                    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • D DieterB

                      @silgri
                      Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                      Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                      Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                      modbus_holding.jpg

                      D Offline
                      D Offline
                      DieterB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #888

                      Ich habe nun auch versucht über die iSolar Cloud App unter Energiemanagement Parameter die Zwangsladung zu aktivieren. Das klappt aber auch nicht, der Rücklesewert bleibt auf Deaktivieren.
                      Sollte sich dabei dieser Registerwert ändern, oder umgekehrt, wenn du die Ladung aktiviert hast, wird dann in der iSolar App der Wert der Zwangsladung als aktiviert angezeigt?
                      Vielleicht ist da wieder einmal bei der Netzkonfiguration - Österreich eine Sperre eingebaut?

                      ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        DieterB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #889

                        Problem gelöst: ich hatte den holding Eintrag 13049 manuell getätigt und da wurde mir der Faktor Wert beim Eintragen nicht angezeigt und Defaultmäßig auf 10 gesetzt. Ich habe es jetzt erst in den Einstellungen gesehen, wie ich den Admin Mode aktiviert habe. Mit dem Faktorwert 1 funktioniert es nun wie beschrieben :blush:

                        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DieterB

                          @silgri
                          Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                          Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                          Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                          modbus_holding.jpg

                          S Offline
                          S Offline
                          silgri
                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                          #890

                          @dieterb
                          ich sehe gerade, daß Du bei Register 13049 fünf verschiedene Werte eintragen kannst. Hast Du eine andere Firmware wie ich auf dem SH10RT? Meiner hängt nicht! im Internet, will keine Updates :blush:
                          Bei mir gibt es ja nur 2:
                          Bildschirmfoto vom 2025-10-05 16-00-33.png
                          Laut Deiner Registerbeschriebung müßtest du dann 3 in 13049 für externen EMS Modus schreiben.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            Doppellhelix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #891

                            Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.

                            Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.

                            Ich kann:

                            • über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
                              Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber.
                            • Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
                              Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
                              Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
                              Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.

                            Brainstorming!
                            Mögliche Lösungen (für mich) wären:

                            • Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
                              Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
                              Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
                              Das wäre für mich die beste Lösung.
                              Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will.

                            • Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
                              Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
                              Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
                              Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.

                            Was haltet ihr von den Ideen?

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Doppellhelix

                              Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.

                              Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.

                              Ich kann:

                              • über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
                                Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber.
                              • Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
                                Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
                                Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
                                Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.

                              Brainstorming!
                              Mögliche Lösungen (für mich) wären:

                              • Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
                                Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
                                Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
                                Das wäre für mich die beste Lösung.
                                Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will.

                              • Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
                                Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
                                Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
                                Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.

                              Was haltet ihr von den Ideen?

                              G Offline
                              G Offline
                              GombersIOB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #892

                              @doppellhelix

                              Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
                              Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G GombersIOB

                                @doppellhelix

                                Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
                                Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen

                                D Offline
                                D Offline
                                Doppellhelix
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #893

                                @gombersiob
                                hi, ja du hast recht. Das könnte man alles machen.
                                Ich denke meine Idee ist erstmal die Ausbaustufe 1.
                                Damit man mal Erfahrung sammeln und relativ schnell eingreifen kann.
                                Eine automatische Lösung die nicht 100%ig funktioniert ist gerade beim Thema Zwangsladung ja eine teure Angelegenheit.

                                Bestes Beispeil gestern und heute.
                                Gefühlt haben wir bei uns das selbe Wetter.
                                Gestern hatte ich aber überhaupt keinen Ertrag. So bin ich überhaupt zum Thema Zwangsladung gekommen.
                                Heute wenigstens etwas, so dass ich den Speicher aufgeladen bekomme. Wenn auch nicht vollständig.

                                Stelle es mir schwer vor, da eine passable automatische Lösung zu finden.
                                Ideen kann ich gut gebrauchen :-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  Doppellhelix
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #894

                                  Hab da mal was gemacht.

                                  https://forum.iobroker.net/topic/82454/zwangsladung-mit-sungrow-sh10rt

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Chris0706C Offline
                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                                    #895

                                    sorry, falscher thread

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    462

                                    Online

                                    32.4k

                                    Benutzer

                                    81.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe