Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
904 Beiträge 132 Kommentatoren 386.0k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Was ist da richtig?

    wo ist da der Unterschied?
    (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)

    D Offline
    D Offline
    DieterB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #882

    @homoran
    Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • D DieterB

      @homoran
      Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #883

      @dieterb ok!
      hB den Klartext nicht beachtet!
      nur die Reihenfolge von den Werten in Dec und hex

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DieterB

        Hallo,

        ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.

        Ich habe nun mit den Holding Registern:
        13050 Charge/discharge command
        und
        13051 Charge/discharge power
        experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.

        Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
        Was muss man dafür machen?

        Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
        Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
        Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
        Was ist da richtig?

        Danke,
        Dieter

        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #884

        @dieterb
        schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
        scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • LatziL Latzi

          @dieterb
          schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
          scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig

          D Offline
          D Offline
          DieterB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #885

          @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D DieterB

            @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...

            S Offline
            S Offline
            silgri
            schrieb am zuletzt editiert von
            #886

            @dieterb
            Das Ganze ist relativ einfach.
            Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
            13049 auf 2
            13050 beim Laden auf 170(AA)
            13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
            Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
            Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
            Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S silgri

              @dieterb
              Das Ganze ist relativ einfach.
              Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
              13049 auf 2
              13050 beim Laden auf 170(AA)
              13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
              Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
              Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
              Bildschirmfoto vom 2025-10-02 09-23-53.png

              D Offline
              D Offline
              DieterB
              schrieb am zuletzt editiert von DieterB
              #887

              @silgri
              Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
              Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
              Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
              modbus_holding.jpg

              ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

              D S 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D DieterB

                @silgri
                Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                modbus_holding.jpg

                D Offline
                D Offline
                DieterB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #888

                Ich habe nun auch versucht über die iSolar Cloud App unter Energiemanagement Parameter die Zwangsladung zu aktivieren. Das klappt aber auch nicht, der Rücklesewert bleibt auf Deaktivieren.
                Sollte sich dabei dieser Registerwert ändern, oder umgekehrt, wenn du die Ladung aktiviert hast, wird dann in der iSolar App der Wert der Zwangsladung als aktiviert angezeigt?
                Vielleicht ist da wieder einmal bei der Netzkonfiguration - Österreich eine Sperre eingebaut?

                ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  DieterB
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #889

                  Problem gelöst: ich hatte den holding Eintrag 13049 manuell getätigt und da wurde mir der Faktor Wert beim Eintragen nicht angezeigt und Defaultmäßig auf 10 gesetzt. Ich habe es jetzt erst in den Einstellungen gesehen, wie ich den Admin Mode aktiviert habe. Mit dem Faktorwert 1 funktioniert es nun wie beschrieben :blush:

                  ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DieterB

                    @silgri
                    Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                    Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                    Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                    modbus_holding.jpg

                    S Offline
                    S Offline
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                    #890

                    @dieterb
                    ich sehe gerade, daß Du bei Register 13049 fünf verschiedene Werte eintragen kannst. Hast Du eine andere Firmware wie ich auf dem SH10RT? Meiner hängt nicht! im Internet, will keine Updates :blush:
                    Bei mir gibt es ja nur 2:
                    Bildschirmfoto vom 2025-10-05 16-00-33.png
                    Laut Deiner Registerbeschriebung müßtest du dann 3 in 13049 für externen EMS Modus schreiben.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Online
                      D Online
                      Doppellhelix
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #891

                      Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.

                      Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.

                      Ich kann:

                      • über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
                        Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber.
                      • Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
                        Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
                        Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
                        Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.

                      Brainstorming!
                      Mögliche Lösungen (für mich) wären:

                      • Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
                        Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
                        Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
                        Das wäre für mich die beste Lösung.
                        Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will.

                      • Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
                        Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
                        Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
                        Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.

                      Was haltet ihr von den Ideen?

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Doppellhelix

                        Die Möglichkeit eine Zwnagsladung wird wohl immer mehr in Mode kommen, je mehr dynamische Tarife auf den Markt kommen.

                        Ich experimentiere nun auch schon eine Zeit damit rum, habe aber noch keine befriedigende Lösung gefunden.

                        Ich kann:

                        • über die iSolar App eine Zeit programmieren in der der Speicher Zwangsgeladen wird.
                          Finde ich aber nicht schön umgesetzt. Die Parametrierung ist hakelig, funktioniert aber.
                        • Ich stoße die Zwangsladung über iobroker/Telegram mit dem Text2Command Adapter an.
                          Dafür habe ich ein Zwnagsladungsscript ersellt.
                          Damit kann ich die Zwangsladung sofort starten und stoppen. Ist nur ein wenig doof, wenn der billigste Tarif Nachts ist. Ich steh da bestimmt nicht für auf :joy:
                          Die Zwangsladung löuft eine 60 Minuten, danach werden wieder alle Parameter auf "deaktivierte Zwangsladung" gesetzt.

                        Brainstorming!
                        Mögliche Lösungen (für mich) wären:

                        • Ich lade über den Awattar Adapter den billigsten Strompreis und den zugehörigen Zeitraum in iobroker. Der Zeitbereich des billigsten Strompreisbereicht wird in das Holding Register vom Sungrow geladen.
                          Über Text2Command schalte ich dann die Zwangsladung "scharf"
                          Das o.g. Zwangsladungsscript wird dann nicht per Telegram gestartet, sonderns zur vorher gesetzten Uhrzeit.
                          Das wäre für mich die beste Lösung.
                          Zeiten werden immer gesetzt, Aktivert wird es über Telegram nur wenn ich es will.

                        • Eine Möglichkeit wäre noch, indem ich in Telegram die iSolarApp kopiere.
                          Startzeit usw werden über ein Menü in Telegram vorgegeben und dann direkt in die passenden Register geschrieben.
                          Einziger Vorteil, es dürfte weniger hakelig laufen, als in der iSolarApp
                          Aber ich weiß nicht, ob der Text2Command sowas überhaupt hergibt und ich habe noch nicht herausgefunden, in welche Register die Startzeit gesscvhrieben wird. ich sehe da bei mir nämlich nichts, wenn ich das mit der iSolarApp testen will.

                        Was haltet ihr von den Ideen?

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #892

                        @doppellhelix

                        Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
                        Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G GombersIOB

                          @doppellhelix

                          Habe mal geschaut. Es gibt den aWattar-Adapter. Der müsste doch die dynamischen Strompreise bereitstellen. Dann kann man über ein Skript automatisch ab einer Strompreisgrenze laden. Also den manuellen Aufwand, jeden Tag zu schauen und einzugreifen würde ich mir nicht antun wollen.
                          Ich würde mir die Preise als Graph üben die nächsten 24h anzeigen lassen um mit einem Blick zu sehen was möglich ist. Das Skript könnte warnen wenn nicht genug Stunden zum Laden günstig sind, um ein Eingreifen zu erfordern. Ansonsten lässt man es machen

                          D Online
                          D Online
                          Doppellhelix
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #893

                          @gombersiob
                          hi, ja du hast recht. Das könnte man alles machen.
                          Ich denke meine Idee ist erstmal die Ausbaustufe 1.
                          Damit man mal Erfahrung sammeln und relativ schnell eingreifen kann.
                          Eine automatische Lösung die nicht 100%ig funktioniert ist gerade beim Thema Zwangsladung ja eine teure Angelegenheit.

                          Bestes Beispeil gestern und heute.
                          Gefühlt haben wir bei uns das selbe Wetter.
                          Gestern hatte ich aber überhaupt keinen Ertrag. So bin ich überhaupt zum Thema Zwangsladung gekommen.
                          Heute wenigstens etwas, so dass ich den Speicher aufgeladen bekomme. Wenn auch nicht vollständig.

                          Stelle es mir schwer vor, da eine passable automatische Lösung zu finden.
                          Ideen kann ich gut gebrauchen :-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Online
                            D Online
                            Doppellhelix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #894

                            Hab da mal was gemacht.

                            https://forum.iobroker.net/topic/82454/zwangsladung-mit-sungrow-sh10rt

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Chris0706C Offline
                              Chris0706C Offline
                              Chris0706
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                              #895

                              sorry, falscher thread

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                Atlantis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #896

                                Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
                                Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...

                                Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
                                Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

                                Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
                                Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...

                                Bin dann mal wieder weg-
                                Atlantis

                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Thomas P_PUNKTT Offline
                                  Thomas P_PUNKTT Offline
                                  Thomas P_PUNKT
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #897

                                  Moinsens ....

                                  Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
                                  Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
                                  das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
                                  Was habt ihr da geändert?
                                  bzw. wie bekommt ihr eure daten?

                                  Grüsse

                                  Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #898

                                    Was ist eine WB? Und was heißt, „ist frei“? Im Netzwerk eingebunden über WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
                                    Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts heißen, das war vor drei Jahren.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Atlantis

                                      Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
                                      Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...

                                      Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
                                      Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

                                      Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
                                      Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...

                                      Bin dann mal wieder weg-
                                      Atlantis

                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #899

                                      @Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

                                      Bin dann mal wieder weg-
                                      Atlantis

                                      Hi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
                                      https://github.com/shcshc76/sungrow

                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                                        Moinsens ....

                                        Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
                                        Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
                                        das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
                                        Was habt ihr da geändert?
                                        bzw. wie bekommt ihr eure daten?

                                        Grüsse

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                        #900

                                        @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Moinsens ....

                                        Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
                                        Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
                                        das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
                                        Was habt ihr da geändert?
                                        bzw. wie bekommt ihr eure daten?

                                        Grüsse

                                        Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

                                        Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        G Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                          @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Moinsens ....

                                          Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
                                          Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
                                          das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
                                          Was habt ihr da geändert?
                                          bzw. wie bekommt ihr eure daten?

                                          Grüsse

                                          Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

                                          Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #901

                                          @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Welche WB (Wall Box)

                                          Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          714

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe