Hallo liebe Foristen,
ich stelle mich mal vor als Betreiber eines Sungrow SH6.0RT, der sich von der isolar-cloud emanzipieren möchte und sich gerade mühsam in das Thema "modbus" einarbeitet.
Bisher ist es mir gelungen, den iobroker auf einem ubuntu-System (Thinkpad) zu installieren und die Eingangsregister des Wechselrichters auszulesen.Hierzu gleich meine erste Frage:
Ich habe beide Schnittstellen des WR (LAN bzw. WiNet-S) ausprobiert. LAN liefert plausible Daten, dis- bzw. reconnected aber im Sekundentakt. Ist das so normal?
Beim Auslesen mit WiNet-S bleibt die Verbindung permanent, dafür sind die gelieferten Daten unsinnig.Im nächsten Schritt möchte ich die Daten (analog der Darstellung in der isolar-cloud) visualisieren.
Vielleicht möchte mir ja der eine oder andere hier ein Tip geben, damit ich mich nicht zu tief in "trial-and-error" verstricke;).
Besten Dank schon mal im Voraus!
-
Die Übertragung zur Cloud übers WiNet-S
Den LAN Anschluss am SH10RT für Modbus. Nicht alle Daten abfragen die gehen sondern nur die die du wirklich brauchst und lass dem WR 5 - 10 sec Pause zwischen den Abfragen.Meine Vis über 3 WR sieht so aus
Die Strings selber so
plus die des Energiemanagments
Nur mal so als Anregung. Modbus Adapter, SQL Adapter und widgets von @Scrounger
-
@ostseeskipper
danke für die Tips!Unterbricht denn der Modbusadapter auch bei dir alle paar Sekunden die Verbindung, wenn du den LAN-Port zur Abfrage verwendest?
Mit dem SQL-Adapter und den Widgets von Scrounger werde ich mich jetzt mal befassen.
Verwendest du für deine Visualisierung auch den VIS-Adapter?
-
@bricoleur
Habe keine Modbus Unterbrechungm nicht im SH10(LAN Port) und auch nicht im SG10.
Nur der kleine SG3 mit einen EthernetStick steigt genau alle 5 Minuten aus wenn er versucht nach Hause zu funken.
SQL nehm ich für die Datenspeicherung. da gibts aber auch noch anderes.
Ja die Visualisierung ist mit VIS. -
Servus Zusammen,
ich habe einen SH10RT schon länger erfolgreich über Modubus eingebunden.
Jetzt wollte ich einen SG10RT über den WiNet-S Stick ebenfalls einbinden.
Hab alles gleich gemacht, nur natürlich mit einer anderen IP und Modubus ID.
Verbindung wird im IO-Broker als "true" angezeigt. Aber leider sind alle Werte "0".
Kann man für den SG10RT die gleichen Eingangsregister verwenden wie für den SH10RT ?Danke schon mal im Vorraus
-
@jolly
Der SG10RT hat andere Register.
Hier z.B. meine Leseregister, schreibend macht da ja kein Sinn_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 5002 Daily_Output_Energy Eigene Energienutzung heute (PV & Akku) Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false 5003 Total_Output_Energy Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku) Kwh uint32sw 2 1 0 value false false 5005 Total_running_time Betriebstunden h uint16be 1 1 0 value false false 5007 Inside_Temperature Innenlufttemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false 5010 MPPT_1_Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 5011 MPPT_1_Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false 5012 MPPT_2_Voltage MPPT 2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 5013 MPPT_2_Current MPPT 2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false 5016 Total_DC_Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false 5030 Total_active_power Total active power W uint32sw 2 1 0 value false false
Als TSV Daten einfügen, dann sollte es so aussehen.
-
Danke für die Antwort. Leider war das nicht das Problem. Bekomme weiterhin keine Werte.
Es werde auch keine Adressen für die einzelnen Register angelegt sondern nur NaN.
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache ?
-
@jolly
Wie sehen denn deine Grundeinstellungen aus?
So hab ich keine Probleme.Was sagt das Log im Debug Modus?
-
@ostseeskipper
Habe den "Fehler" gefunden
Ich bin davon ausgegangen wenn ich 2 Wechselrichter am Modbus habe muss ich auch 2 verschiedene Geräte ID´s vergeben. Deshalb hab ich dem Hybridwechselrichter die ID: 1 gegeben und dem 2. Wechselrichter die ID:2.
Jetzt habe ich dem 2. Wechselrichter auch die ID: 1 gegeben nun klappt es komischerweise. -
@jolly
Richtig. Jeder hat seine eigene ID.
Mehrere ID's gibts nur per RTU in einer DaisyChain.
Wohl aber musst die auch bei TCP die richtige ID einstellen. Die Sungrows haben meisst die 1. -
@tuning Sicher, dass du die richtige Adresse hast? Ich habe hier eine Beschreibung der Modbus-Schnittstelle und dort ist die Adresse:
40799 Maximale Batterieentladeleistung, in Whttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/721_sma_modbus-tb-de-13.pdf
-
Weiß jemand, ob auch der Sungrow SG 6.0 RT (nicht SGH) mit modbus eingebunden werden kann ? Die SGH-Typen scheint es ja nicht mehr zu geben, finde ich auf der Website der Firma nicht mehr.
-
@roughestboy
einfach etwas weiter oben lesen -
Weiß jemand, ob es im Holding-Register der SHxxRT Adressen gibt, mit denen man die (statische und/oder) dynamische Wirkleistungsbegrenzung auslesen und den Wert ggf. überschreiben kann? Ich finde da bisher nur eine Adresse, die anzeigt, ob eine Wirkleistungsbegrenzung überhaupt aktiviert ist.
-
stimmt genau
-
Hi zusammen,
mein SH10RT wird gerade montiert, bin schon gespannt auf die Einbindung, vielen Dank an alle die hier Input geliefert haben!
Geil wäre es natürlich, wenn man das Ganze in einen eigenen Sungrow Modbus Adapter gießen könnte, wie das beim Schwoerer Ventcube Adapter getan wurde. Modbus Basis, IP Adresse rein, ggf. Modell auswählen und der Rest geschieht im backround. So klappt das bei meiner SchwörerHaus Heizung, alle
Datenpunkte werden automatisch erstellt und gezogen.Macht auch Aktualisierungen leichter.
Leider reicht mein Fachwissen nicht aus, um das bei Github anzufragen, evtl. sind ja hier Spezialisten zu finden, die Interesse an einem solchen Projekt hätten. Für mich sicher zu spät, aber evtl. für künftige Neulinge spannend. -
@mraiobroker Hat die Einbindung in iobroker bei dir geklappt? Benötigt man das Techniker PW? In KW3/23 bekomme ich meine Anlage wollte schonmal etwas vorbereitet sein
-
Moin zusammen und frohes neues Jahr.
In der letzten Woche wurde nun meine Anlage mit 2 WR SH6RT und SH8RT angeschlossen.
Die Modbus Anbindung hat dank Euch sofort geklappt.
Ich habe aber noch ein paar Fragen zu den Registern.
Die brennenste Frage lautet,welches Register zeigt mir den aktuellen Stromverbrauch im Haus komplett an?
NAch dem was ich so lese, soll es ja "modbus.0.inputRegisters.13007_Load_Power" sein? Dort werden mir auch hablwegs vernünftige Werte angezeigt, andererseits können die Werte aber nicht so wirklich stimmen. Manchmal zeigt mir das Register einen sehr geringen Verbrauch von nur 200-300W an, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.Ich habe schon länger einen Shelly 3EM im Einsatz zur Verbrauchsmessung. Dieser zeigt mir immer mehr an, als das Register 13007.
Jetzt gerade ca 300W mehr
Die Differenz schwankt aber meist auch relativ stark zwischen 150-600.
Ist der Shelly so ungenau?Hier läuft jetzt der Trockner mit. Dieser wird anscheinend nicht vom Smartmeter erfasst?
Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?
-
@maniac sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?
Guten Morgen, also ich verwende auch seit Beginn das 13007er Register und hatte bisher keinen Grund daran zu zweifeln, dass er mir dort den Komplettverbrauch anzeigt. Auch, weil die Gegenrechnung aus Netzbezug, Produktion und ggf. Batterie (wenn vorhanden) auch im Ergebnis den Wert bestätigt.
Gruß
Markus -
@toki1973 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@mraiobroker Hat die Einbindung in iobroker bei dir geklappt? Benötigt man das Techniker PW? In KW3/23 bekomme ich meine Anlage wollte schonmal etwas vorbereitet sein
ich habe per klassischem LAN Kabel (nicht über den Wifi Dongle) angebunden und brauche dafür kein Techniker PW. Zumindest kann ich mich nicht erinnern es gebraucht zu haben.