      ostseeskipper @Jolly last edited by

      @jolly
      Der SG10RT hat andere Register.
      Hier z.B. meine Leseregister, schreibend macht da ja kein Sinn

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      5002	Daily_Output_Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5003	Total_Output_Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
      5005	Total_running_time	Betriebstunden	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
      5007	Inside_Temperature	Innenlufttemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      5010	MPPT_1_Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5011	MPPT_1_Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5012	MPPT_2_Voltage	MPPT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5013	MPPT_2_Current	MPPT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5016	Total_DC_Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
      5030	Total_active_power	Total active power	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
      

      Als TSV Daten einfügen, dann sollte es so aussehen.
      701c6ffd-0abe-4c6e-b4c4-5b8feb8276b7-grafik.png

      Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jolly
        Jolly @ostseeskipper last edited by

        @ostseeskipper

        Danke für die Antwort. Leider war das nicht das Problem. Bekomme weiterhin keine Werte.

        Es werde auch keine Adressen für die einzelnen Register angelegt sondern nur NaN.
        Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache ?
        Screenshot 2022-11-15 084513.png

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @Jolly last edited by

          @jolly
          Wie sehen denn deine Grundeinstellungen aus?
          02c07559-debd-4681-8cdc-bbefd49eec8d-grafik.png
          So hab ich keine Probleme.

          Was sagt das Log im Debug Modus?

          Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jolly
            Jolly @ostseeskipper last edited by

            @ostseeskipper
            Habe den "Fehler" gefunden 🙂
            Ich bin davon ausgegangen wenn ich 2 Wechselrichter am Modbus habe muss ich auch 2 verschiedene Geräte ID´s vergeben. Deshalb hab ich dem Hybridwechselrichter die ID: 1 gegeben und dem 2. Wechselrichter die ID:2.
            Jetzt habe ich dem 2. Wechselrichter auch die ID: 1 gegeben nun klappt es komischerweise.

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @Jolly last edited by

              @jolly
              Richtig. Jeder hat seine eigene ID.
              Mehrere ID's gibts nur per RTU in einer DaisyChain.
              Wohl aber musst die auch bei TCP die richtige ID einstellen. Die Sungrows haben meisst die 1.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                TimoS. @tuning last edited by

                @tuning Sicher, dass du die richtige Adresse hast? Ich habe hier eine Beschreibung der Modbus-Schnittstelle und dort ist die Adresse:
                40799 Maximale Batterieentladeleistung, in W

                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/721_sma_modbus-tb-de-13.pdf

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  roughestboy last edited by

                  Weiß jemand, ob auch der Sungrow SG 6.0 RT (nicht SGH) mit modbus eingebunden werden kann ? Die SGH-Typen scheint es ja nicht mehr zu geben, finde ich auf der Website der Firma nicht mehr.

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    ostseeskipper @roughestboy last edited by

                    @roughestboy
                    einfach etwas weiter oben lesen😇

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Bricoleur @ostseeskipper last edited by

                      Weiß jemand, ob es im Holding-Register der SHxxRT Adressen gibt, mit denen man die (statische und/oder) dynamische Wirkleistungsbegrenzung auslesen und den Wert ggf. überschreiben kann? Ich finde da bisher nur eine Adresse, die anzeigt, ob eine Wirkleistungsbegrenzung überhaupt aktiviert ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Joachimm @quorle last edited by

                        stimmt genau

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MRaioBroker last edited by

                          Hi zusammen,

                          mein SH10RT wird gerade montiert, bin schon gespannt auf die Einbindung, vielen Dank an alle die hier Input geliefert haben!

                          Geil wäre es natürlich, wenn man das Ganze in einen eigenen Sungrow Modbus Adapter gießen könnte, wie das beim Schwoerer Ventcube Adapter getan wurde. Modbus Basis, IP Adresse rein, ggf. Modell auswählen und der Rest geschieht im backround. So klappt das bei meiner SchwörerHaus Heizung, alle
                          Datenpunkte werden automatisch erstellt und gezogen.

                          Macht auch Aktualisierungen leichter.
                          Leider reicht mein Fachwissen nicht aus, um das bei Github anzufragen, evtl. sind ja hier Spezialisten zu finden, die Interesse an einem solchen Projekt hätten. Für mich sicher zu spät, aber evtl. für künftige Neulinge spannend.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            toki1973 @MRaioBroker last edited by

                            @mraiobroker Hat die Einbindung in iobroker bei dir geklappt? Benötigt man das Techniker PW? In KW3/23 bekomme ich meine Anlage wollte schonmal etwas vorbereitet sein

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              maniac last edited by maniac

                              Moin zusammen und frohes neues Jahr.

                              In der letzten Woche wurde nun meine Anlage mit 2 WR SH6RT und SH8RT angeschlossen.
                              Die Modbus Anbindung hat dank Euch sofort geklappt.
                              Ich habe aber noch ein paar Fragen zu den Registern.
                              Die brennenste Frage lautet,welches Register zeigt mir den aktuellen Stromverbrauch im Haus komplett an?
                              NAch dem was ich so lese, soll es ja "modbus.0.inputRegisters.13007_Load_Power" sein? Dort werden mir auch hablwegs vernünftige Werte angezeigt, andererseits können die Werte aber nicht so wirklich stimmen. Manchmal zeigt mir das Register einen sehr geringen Verbrauch von nur 200-300W an, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.

                              Ich habe schon länger einen Shelly 3EM im Einsatz zur Verbrauchsmessung. Dieser zeigt mir immer mehr an, als das Register 13007.
                              Jetzt gerade ca 300W mehr
                              b96daa55-4473-4d7c-8910-628445005e78-grafik.png
                              Die Differenz schwankt aber meist auch relativ stark zwischen 150-600.
                              Ist der Shelly so ungenau?

                              Hier läuft jetzt der Trockner mit. Dieser wird anscheinend nicht vom Smartmeter erfasst?
                              1a54f6ef-c9e3-4ccd-be8b-acdc57ab1cfb-grafik.png

                              Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?

                              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Smokey @maniac last edited by

                                @maniac sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?

                                Guten Morgen, also ich verwende auch seit Beginn das 13007er Register und hatte bisher keinen Grund daran zu zweifeln, dass er mir dort den Komplettverbrauch anzeigt. Auch, weil die Gegenrechnung aus Netzbezug, Produktion und ggf. Batterie (wenn vorhanden) auch im Ergebnis den Wert bestätigt.

                                Gruß
                                Markus

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Smokey @toki1973 last edited by

                                  @toki1973 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @mraiobroker Hat die Einbindung in iobroker bei dir geklappt? Benötigt man das Techniker PW? In KW3/23 bekomme ich meine Anlage wollte schonmal etwas vorbereitet sein

                                  ich habe per klassischem LAN Kabel (nicht über den Wifi Dongle) angebunden und brauche dafür kein Techniker PW. Zumindest kann ich mich nicht erinnern es gebraucht zu haben.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    maniac @maniac last edited by maniac

                                    @maniac sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?

                                    Ich glaube ich habe es. Da ich 2 WR habe, sinkt anscheinend der Wert beim Master je nachdem wieviel produziert wird.
                                    Gleichzeitig steigt der Wert beim 2ten WR. Man muss also die Summe der beiden nehmen...
                                    Werde ich mal weiter beobachten.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      pat2theknee last edited by pat2theknee

                                      Hallo zusammen,

                                      ich bin neu hier und würde gerne wissen, ob ich erstmalig alle Daten im Eingangsregister manuell eingeben muss? Irgendwie funktioniert es über Copy & Paste über "Daten als TSV bearbeiten" nicht.

                                      Vielen Dank schon mal

                                      Edit: Habe es jetzt nach rumprobieren hinbekommen. Man kann das aus einer xlsx-Datei rauskopieren, wenn die Spalten korrekt an das TSV angepasst sind.

                                      10ee0da5-e638-45c7-ad58-c014dd6d7c90-image.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        GombersIOB @tuning last edited by

                                        @tuning said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Jetzt würde ich gerne die Batterie Lade und Entladeleistung begrenzen.

                                        Damit hat ja der ganze Thread wohl auch angefangen und Atlantis hat eigens dazu einen neuen Thread aufgemacht, auf dem aber nicht viel passiert ist. Ich frage mich aber, wozu will man das denn überhaupt aktiv steuern. Was ist der Beweggrund dazu?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          GombersIOB @Bricoleur last edited by GombersIOB

                                          @bricoleur said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          ich stelle mich mal vor als Betreiber eines Sungrow SH6.0RT, der sich von der isolar-cloud emanzipieren möchte und sich gerade mühsam in das Thema "modbus" einarbeitet.
                                          Bisher ist es mir gelungen, den iobroker auf einem ubuntu-System (Thinkpad) zu installieren und die Eingangsregister des Wechselrichters auszulesen.

                                          Ich habe eine SH8.0RT - und bin nicht sicher, ob diese "Emanzipation" sinnvoll ist. Ich finde die ModBus-Werte teilweise merkwürdig, während die iSolarCloud-Anzeige besonders bei niedrigen Werten, plausibler wirkt. Als gäbe es zwei verschiedene Quellen für die Daten.

                                          Zum Beispiel zeigt mir die iSolarCloud sogar Entladungen aus der Batterie in Richtung Netz aus. Das finde ich sowieso, nach Wegfall der Einspeisebegrenzung, völlig abwegig. Und ich kann auch in ModBus keinen Wert finden mit dem ich das nachhalten kann. Ich habe dazu im Photovoltaikforum einen Thread aufgemacht. Das Sungrow Team hat den gesehen (hat mich auf mögliche Offset-Fehler hingewiesen, die ich aber berücksichtigt habe. Darauf wurde in diesem Thread ja oft genug hingewiesen). Aber ansonsten habe ich nichts mehr gehört.

                                          Ein weiteres Beispiel ist die Summe des Netzverbrauchs. Für meine VIS-Anzeige errechne ich mir den aus den ModBus-Werten als Summe aus den Netz-Importen(13035), der direkten PV-Nutzung (13016) und der Batterie-Entladung (13025). Der Wert ist aber, verglichen mit iSolarCloud nur "fast" richtig. Denn die Batterie-Entladung geht auch wohl teilweise in den Export - die iSolarCloud zeigt immer niedrigere Werte für die Eigennutzung aus Batterie.

                                          So sieht gerade mein VIS aus:
                                          da8a2df3-c875-4f9c-a180-3658c1aab0b4-grafik.png
                                          (Die Werte von "Gestern" gibts noch nicht, habe ich gerade erst aufgesetzt, sehe ich morgen!)
                                          Besonders merkwürdig ist hier der Wert von 1,3kWh aus der Batterie. Die ist leer, wir kommen gerade aus der Nacht und haben insgesamt nur 0,5 kWh erzeugt. wie es dazu kommen kann ist mir ein völliges Rätsel. Es steht aber in den Registern, wie mir der VagaModBus-Analyzer zeigt:
                                          57c99d7e-f213-41ca-bb5d-6f5d79aa450a-grafik.png
                                          Register 13025 steht auf "000D", also 13. Mit dem Faktor 0,1 wird daraus 1,3kWh,

                                          Und so meine iSolarCloud-Anzeige:
                                          66479da1-2107-46fb-b35a-861640a6bc97-grafik.png

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MRaioBroker last edited by MRaioBroker

                                            @atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            Eingangsregister_STAND2021_02_02.txt neuster Stand

                                            Zunächst herzlichen Dank für diese hervorragende Anleitung, die Tipps und alles was hier geliefert wurde!!
                                            Selten so easy nen Adapter integriert.

                                            Folgendes musste ich noch anpassen. Einiges haben Daniel und andere schon erwähnt
                                            Vielleicht kann man das nach Verifizierung einiger Mitglieder noch in Post 1 anpassen.

                                            1. Geräte ID des Wechselrichters gibt es nicht mehr in meinem Sungrow Account.
                                            Mit der 1 hat´s funktioniert.

                                            2. Aktuelle ioBroker und Modbus Adapterversionen - Spalte 1 Geräte ID weg, Spalte Formula dazu.

                                            @Daniel hat die Liste hier gefunden
                                            https://gist.githubusercontent.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222/raw/17c23638b60035d7ee9201286c95576692a29b8b/sungrow_modbus_register.tsv

                                            3. Einige Eingangsregisterwerte scheinen auch hier noch nicht ganz korrekt zu sein.

                                            13002
                                            müsste meines Erachtens auch Faktor 0.1 haben, so wie 13001.
                                            An Tag 1 leicht zu erkennen, der Gesamtertrag liegt sonst um das 10fache zu hoch.

                                            13011 - müsste 0.1 sein wie bei 13012

                                            Holdingregister
                                            13055
                                            13056
                                            glaub nicht dass die Werte stimmen. 6553V und 65535 Ah, vermutlich auch Faktor 0.1 notwendig...

                                            Gruß
                                            Matthias

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            503
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            252225
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo