NEWS
Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
-
@vikk88
nutzt du binding ???und was ist ads für ein Gerät
Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0261fd' -
-
@arteck sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
und was ist ads für ein Gerät
Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0261fd'- 0x7cb01eaa0a => Osram Gerät, wahrscheinlich Plug
- Failed to execute routing table -> Versuch die Map aufzubauen, dafuer wird die Routing Table benötigt.
@vikk88: Kannst du prüfen welche Firmware-Version(en) deine Plugs haben ?
A.
-
@arteck nein binding benutze ich nicht. Das gerät ist der Plug von Osram. Mein Plan war jetzt den zu löschen und gegen einen weiteren Tuya auszutauschen und die ganze Sache weiter zu beobachten. Sollte das Problem weiter bestehen würde ich die 1.1.3 aufspielen.
@Asgothian ich habe mit dem zigbee Adapter die aktuellste geladen
-
@vikk88 ok.. danke. Damit geht diese Überlegung den Bach herunter.
A.
-
@Asgothian so heute hat sich die Osram Led wieder resetet. Im Log steht auch failed to execute routing table. Kann es sein das die 1.2.0 Probleme mit Osram Geräten hat?
zigbee.0 2020-10-01 17:15:34.033 debug (12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":235} zigbee.0 2020-10-01 17:15:34.012 debug (12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26 zigbee.0 2020-10-01 17:15:34.011 debug (12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394fe', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID zigbee.0 2020-10-01 17:15:34.009 debug (12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d zigbee.0 2020-10-01 17:15:30.667 debug (12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":226} zigbee.0 2020-10-01 17:15:30.644 debug (12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260 zigbee.0 2020-10-01 17:15:30.643 debug (12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":226,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID zigbee.0 2020-10-01 17:15:30.641 debug (12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de zigbee.0 2020-10-01 17:15:29.684 debug (12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}} zigbee.0 2020-10-01 17:15:29.228 debug (12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}} zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.985 debug (12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters" zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.984 debug (12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"} zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.984 debug (12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2 zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.983 debug (12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.982 debug (12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641' zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.974 debug (12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565328967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448} zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.738 debug (12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters" zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.737 debug (12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"} zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.737 debug (12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2 zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.736 debug (12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.735 debug (12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641' zigbee.0 2020-10-01 17:15:28.728 debug (12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565328722,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448} zigbee.0 2020-10-01 17:15:24.032 debug (12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":238} zigbee.0 2020-10-01 17:15:24.009 debug (12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26 zigbee.0 2020-10-01 17:15:24.007 debug (12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394fe', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":238,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID zigbee.0 2020-10-01 17:15:24.006 debug (12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d zigbee.0 2020-10-01 17:15:23.666 debug (12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}} zigbee.0 2020-10-01 17:15:23.277 debug (12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}} zigbee.0 2020-10-01 17:15:22.805 debug (12265) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2020-10-01 17:15:22.804 debug (12265) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":25087,"ieeeAddr":"0x00158d000422fd64","lqi":29,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a1 zigbee.0 2020-10-01 17:15:22.803 debug (12265) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":25087,"ieeeAddr":"0x00158d000422fd64","lqi":29,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a117"," zigbee.0 2020-10-01 17:15:22.802 debug (12265) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888' zigbee.0 2020-10-01 17:15:22.802 debug (12265) Routing for '0x7cb03eaa0a04f888': {"neighbors":[{"linkquality":54,"networkAddress":11448,"ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":42,"networkAddress":0,"ieeeA zigbee.0 2020-10-01 17:15:22.801 debug (12265) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04f888'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb zigbee.0 2020-10-01 17:15:20.671 debug (12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":226} zigbee.0 2020-10-01 17:15:20.644 debug (12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260 zigbee.0 2020-10-01 17:15:20.642 debug (12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":226,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID zigbee.0 2020-10-01 17:15:20.641 debug (12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.974 debug (12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters" zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.974 debug (12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"} zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.973 debug (12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2 zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.971 debug (12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.970 debug (12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641' zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.967 debug (12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565318962,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448} zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.727 debug (12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters" zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.726 debug (12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"} zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.726 debug (12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2 zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.725 debug (12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.725 debug (12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641' zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.713 debug (12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565318710,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448} zigbee.0 2020-10-01 17:15:18.698 debug (12265) Publish {"occupancy":false} zigbee.0 2020-10-01 17:15:14.032 debug (12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":238} zigbee.0 2020-10-01 17:15:14.011 debug (12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2 zigbee.0 2020-10-01 17:15:14.007 debug (12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394fe', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":238,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupI zigbee.0 2020-10-01 17:15:14.006 debug (12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260," zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.783 debug (12265) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888' zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.716 debug (12265) Publish {"pressure":971.4} zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.713 debug (12265) Publish {"humidity":56.2} zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.698 debug (12265) Publish {"temperature":21.76} zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.696 debug (12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profi zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.695 debug (12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002733e82', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9714,"20":-1,"measuredValue":971}' from endpoint 1 with groupID 0 zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.694 debug (12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profi zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.693 debug (12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002733e82', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5620}' from endpoint 1 with groupID 0 zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.692 debug (12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.690 debug (12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.687 debug (12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profi zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.686 debug (12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002733e82', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2176}' from endpoint 1 with groupID 0 zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.685 debug (12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.341 debug (12265) Routing table succeeded for '0x842e14fffe1394fe' zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.340 debug (12265) Routing for '0x842e14fffe1394fe': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":8908,"status":"ACTIVE","nextHop":8908},{"destinationAddress":50048,"status":"ACTIVE","ne zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.261 debug (12265) LQI succeeded for '0x842e14fffe1394fe' zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.097 debug (12265) Routing table succeeded for '0x842e14fffe51c5c4' zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.097 debug (12265) Routing for '0x842e14fffe51c5c4': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":11448},{"destinationAddress":35007,"status":"ACTIVE","nextHop":36891},{"destinationAddress":59922,"status":"ACTIV zigbee.0 2020-10-01 17:15:12.001 debug (12265) LQI succeeded for '0x842e14fffe51c5c4' zigbee.0 2020-10-01 17:15:11.942 debug (12265) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2020-10-01 17:15:11.942 debug (12265) getBinding result: [] zigbee.0 2020-10-01 17:15:11.797 debug (12265) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
Alle Sensoren die an der Led hingen haben sich auch wieder getrennt
Die BM reagieren aber noch und sind auch aviable. Kommen mir aber träger vor, also brauchen länger um zu schalten -
@vikk88 kann sein das die Lampe kaputt ist.. kannst du da zum Tausch was anderes reinhängen.. an die gleiche stelle ??
ne tradfri.. oder ne andere osram -
@arteck den Gedanken hatte ich auch schon, werde mir mal eine tradfri besorgen. Komisch ist nur das ich vor ca. einem halben Jahr an der Stelle eine andere osram hängen hatte. Diese hatte einen Defekt, im log stand auch error und das diese nicht erreichbar war, updaten ging auch nicht. Die aktuelle funktioniert auch noch und wird von den BMs geschaltet.
-
Das Zigbee Problem ist scheinbar wieder da...
Mein Adapter wird nach einem Update nur noch gelb. (Funktioniere bisher ohne Probleme.)
Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
Als Schnittstelle: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
eingetragen.
Aber auch /dev/ttyACM0 probiert - erfolglos..
Wie ändere ich die Benutzerrechte auf COM SS?
Das muß doch über IOBroker funktionieren? -
@laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
Wie ändere ich die Benutzerrechte auf COM SS?
Was soll das sein?
Und wie sehen die Rechte, die du da jetzt verfummeln willst jetzt aus? -
angeblich kann es sein, daß der Benutzer iobroker nicht auf die Schnittstelle für den USB-Stick zugreifen kann.
Allerdings: "Der Benutzer »iobroker« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »dialout«."pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 19. Feb 18:45 /dev/ttyACM0
Verfummeln will ich da nichts, nur verstehen, warum ZIGBEE nicht mehr funktioniert...
-
@laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
angeblich kann es sein, daß der Benutzer iobroker nicht auf die Schnittstelle für den USB-Stck zugreifen kann.
Das ist möglich. Aber das kann man besser sehen, wenn man den Status 'jetzt' kennt.
Die Rechte an den /dev-Files gehen aber eigentlich nicht 'kaputt'.
Da wird noch irgendwas anders auf die Schnittstelle zugreifen.
Schau mitlsof /pfad/zum/gerät
nach was das sein könnte.
-
lsof /dev/ttyACM0
Kommando nicht gefunden -
-
pi@iobroker-pi:~ $ sudo lsof /dev/ttyACM0
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
io.zigbee 5356 iobroker 26uW CHR 166,0 0t0 386 /dev/ttyACM0 -
@laser
Da läuft schon eine Instanz. -
Soll heißen, es laufen 2 Instanzen von ZigBee?
-
@laser Nee, eine. Mit der PID 5356.
-
und was tue ich da nun?
-
@laser
Stoppe die Instanz.
Oder gleich den ganzen iobroker. Dann schauen ob die Datei freigegeben wurde.
Wenn ja -> Restart
Wenn nein -> Prozess killensudo kill 5356