NEWS
ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
-
@paul53 said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
0,01222 * (%value% - 102,3)
In der Dokumatation wird ein 100psi Sensor benützt der diese auf 4V auflöst.
Meiner hat 0,5V-4,5V 10bar, sprich 145,038 psi. -
-
@paul53
ok und wie kommt er dann auf diese 105.125 bar?
Den Wert zeigt er bei 0bar Druck an.Mein aufbau ist:
ESP VU = 5V zum Sensor
ESP G = auf ground Sensor
ESP A0 = Auf Wiederstand 182KOhm (mehrere in Reihe) auf SignalkabelMfG
-
@acidsubway sagte:
wie kommt er dann auf diese 105.125 bar?
Den Wert zeigt er bei 0bar Druck an.Ist das das Ergebnis der Formel oder der Wert des ADC ? Das Ergebnis der Formel kann kein so hoher Wert sein.
-
-
Interessantes Thema.
Könnt ihr mir mal sagen, welchen Sensor ihr gekauft habt.
Möchte diesen dann an Wemos D1 mini mit Tasmota betreiben; müsste ja gehen.
mfg
Dieter -
-
-
@paul53 sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
@bahnuhr sagte:
welchen Sensor ihr gekauft habt.
Ich habe so etwas nicht.
aber ich
ich nehme an, der TE hat auch so etwas ähnliches
-
@Homoran sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
aber ich
Danke für die Info.
Und dann wo dran?
Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?
-
@bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
Und dann wo dran?
brauche aber einen neuen.
Das Ding wird zwar für Wasser angegeben rottet aber nach einiger Zeit weg.
Scheint offiziell nur für Öldruck oder Pressluft gedacht zu sein.Chlorwasser ist natürlich noch eine Stufe härter.
Habe auch irgendwo bei einem anderen Sensor gelesen, der soll senkrecht montiert werden. Ich habe ihn mit einem T-Stück waagerecht zum analogen Manometer auf dem Sandfilter montiert.Irgendwann fing er an zu spinnen. Seit über einem Jahr korrigiere ich das jetzt über den Offset beim Abschalten.
@bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?
Keine Ahnung.
Wollte ihn an das 8Bit Sendemodul von HM hängen, weil ich dachte da sei ein 8-Bit A/D Wandler drin. Pustekuchen. Musste dann noch ein Arduino vorschalten. War mein erster Kontakt damit, und ein User im Forum hat mir dann massiv geholfen. -
Danke für die Info.
Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3iWasser steht zumindest im Titel dabei.
-
@bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
Wasser steht zumindest im Titel dabei.
aber an letzter Stelle
-
was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen? -
Hallo zusammen,
ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
2700 = 0.0 und 20325 = 10.0https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo
Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?
MfG
-
Hat keiner eine Idee!
-
@acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
-
Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
-
@bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. So sieht es jetzt bei mir aus.
+
Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.
-
@mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
Hast du die gleiche hardware ?
Und warum steht bei dir:
Oben steht:
0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5VUnd der ADS liefert einen Wert.
Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.Dann kommst du auf Bar.