    ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @acidsubway last edited by

      @acidsubway
      p = 2,5 * (U - 0,486)

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        acidsubway @paul53 last edited by

        @paul53 said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

        2,5 * (U - 0,486)

        Hallo Paul,

        danke für deine Antwort, aber mit der Formel stimmt was nicht 2,5 * (%value% - 0,486)

        2020-08-14 19_03_32-.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @acidsubway last edited by paul53

          @acidsubway
          U ist die Spannung (0,486 ... 4,5 V). Nun müsste ich den Zusammenhang zwischen U und %value% kennen, um die Formel anzupassen. Hast Du einen Spannungsteiler 5:1 verwendet wie hier ? Demnach entspricht 5 V = %value% 1023 ?

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            acidsubway @paul53 last edited by

            @paul53

            ja ich habe in der Signalleitung auf A0, 182kOhm in Reihe angeschlossen, wie im Link beschreiben.
            Auf dem Sensor steht 0.5V-4.5V Bereich 10bar, aber ich habe eben an der Signalleitung 0,486V gemessen.
            Vom ESP kommt aber auch nur 4,73V heraus, am VU.
            Werde hier den Sensor an eine Externe 5V leitung anschließen.

            DANKE PAUL, für deine schnelle Antwort.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @acidsubway last edited by

              @acidsubway sagte:

              Auf dem Sensor steht 0.5V-4.5V Bereich 10bar

              Wenn 5 V = 1023 ist, dann müsste die Formel lauten: p = 0,01222 * (%value% - 102,3)

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                acidsubway @paul53 last edited by

                @paul53 said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                0,01222 * (%value% - 102,3)

                In der Dokumatation wird ein 100psi Sensor benützt der diese auf 4V auflöst.
                Meiner hat 0,5V-4,5V 10bar, sprich 145,038 psi.

                2020-08-14 19_46_20.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @acidsubway last edited by

                  @acidsubway sagte:

                  Meiner hat 0,5V-4,5V 10bar

                  Die Formel zeigt 10 bar bei 4,5 V.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    acidsubway @paul53 last edited by acidsubway

                    @paul53
                    ok und wie kommt er dann auf diese 105.125 bar?
                    Den Wert zeigt er bei 0bar Druck an.

                    Mein aufbau ist:

                    ESP VU = 5V zum Sensor
                    ESP G = auf ground Sensor
                    ESP A0 = Auf Wiederstand 182KOhm (mehrere in Reihe) auf Signalkabel

                    MfG

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @acidsubway last edited by paul53

                      @acidsubway sagte:

                      wie kommt er dann auf diese 105.125 bar?
                      Den Wert zeigt er bei 0bar Druck an.

                      Ist das das Ergebnis der Formel oder der Wert des ADC ? Das Ergebnis der Formel kann kein so hoher Wert sein.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        acidsubway @paul53 last edited by

                        @paul53

                        das ist der Wert vom ADC TouT, schau aufs Bild.

                        DANKE!2020-08-14 19_46_20.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                          @acidsubway
                          @paul53

                          Interessantes Thema.

                          Könnt ihr mir mal sagen, welchen Sensor ihr gekauft habt.

                          Möchte diesen dann an Wemos D1 mini mit Tasmota betreiben; müsste ja gehen.

                          mfg
                          Dieter

                          paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @bahnuhr last edited by paul53

                            @bahnuhr sagte:

                            welchen Sensor ihr gekauft habt.

                            Ich habe so etwas nicht.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              acidsubway @bahnuhr last edited by

                              @bahnuhr said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                              Tasmota

                              https://www.ebay.de/itm/IFM-Druckmessumformer-Drucksensor-Drucktransmitter-0-10bar-0-5-4-5V-G1-4-PU8704/143102922187?hash=item2151994dcb:g:7oEAAOSw97hcSiXO

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                @bahnuhr sagte:

                                welchen Sensor ihr gekauft habt.

                                Ich habe so etwas nicht.

                                aber ich 😉

                                so etwas
                                https://www.ebay.de/itm/5V-PRESSURE-TRANSDUCER-SENSOR-0-145PSI-0-1-0MPa-OIL-GAS-AIR-WATER-0-5-4-5V-1-4/172351029176?hash=item2820ebffb8:g:4ysAAOSwmLlX4~Js

                                ich nehme an, der TE hat auch so etwas ähnliches

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                  @Homoran sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                  aber ich

                                  Danke für die Info.

                                  Und dann wo dran?

                                  Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                    Und dann wo dran?

                                    poolpumpe.png

                                    brauche aber einen neuen.
                                    Das Ding wird zwar für Wasser angegeben rottet aber nach einiger Zeit weg.
                                    Scheint offiziell nur für Öldruck oder Pressluft gedacht zu sein.

                                    Chlorwasser ist natürlich noch eine Stufe härter.
                                    Habe auch irgendwo bei einem anderen Sensor gelesen, der soll senkrecht montiert werden. Ich habe ihn mit einem T-Stück waagerecht zum analogen Manometer auf dem Sandfilter montiert.

                                    Irgendwann fing er an zu spinnen. Seit über einem Jahr korrigiere ich das jetzt über den Offset beim Abschalten.

                                    @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                    Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?

                                    Keine Ahnung.
                                    Wollte ihn an das 8Bit Sendemodul von HM hängen, weil ich dachte da sei ein 8-Bit A/D Wandler drin. Pustekuchen. Musste dann noch ein Arduino vorschalten. War mein erster Kontakt damit, und ein User im Forum hat mir dann massiv geholfen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                                      @Homoran

                                      Danke für die Info.

                                      Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
                                      https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i

                                      Wasser steht zumindest im Titel dabei.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                        @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                        Wasser steht zumindest im Titel dabei.

                                        aber an letzter Stelle 😉

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          acidsubway @Homoran last edited by

                                          was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
                                          Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?

                                          Introduction-to-NodeMCU-V3.png

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            acidsubway @acidsubway last edited by acidsubway

                                            Hallo zusammen,

                                            ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
                                            Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                                            Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
                                            2700 = 0.0 und 20325 = 10.0

                                            https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo

                                            Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?

                                            MfG

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            928
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts