Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Phoscon schaltet Licht nicht

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    681

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    525

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

Phoscon schaltet Licht nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B brokeling

    @dslraser
    so?
    b0030b0d-53c0-4a9f-ab10-45631d7b52a4-grafik.png

    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von dslraser
    #22

    @brokeling
    nein, direkt über das blaue falls und dann den wert vom Trigger in den Debug Baustein (von Sensor16 buttonpressed) Den kompletten falls Block samt Inhalt kannst Du beim Testen auch deaktivieren.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • dslraserD dslraser

      @brokeling
      nein, direkt über das blaue falls und dann den wert vom Trigger in den Debug Baustein (von Sensor16 buttonpressed) Den kompletten falls Block samt Inhalt kannst Du beim Testen auch deaktivieren.

      B Offline
      B Offline
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @dslraser
      71333b95-3854-4bfa-996c-f916cb1a471a-grafik.png

      dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B brokeling

        @dslraser
        so?
        b0030b0d-53c0-4a9f-ab10-45631d7b52a4-grafik.png

        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @brokeling

        Wert findest Du bei den Triggern (Objekt ID)
        Bildschirmfoto 2020-04-11 um 00.46.06.png
        Dann umstellen auf Wert
        Bildschirmfoto 2020-04-11 um 00.46.15.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B brokeling

          @dslraser
          71333b95-3854-4bfa-996c-f916cb1a471a-grafik.png

          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von dslraser
          #25

          @brokeling
          so geht es auch, das ist das Gleiche. Jetzt drück mal Deinen Button und schau ob wirklich nur einmal der Wert 3002 kommt, oder auch was anderes.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD dslraser

            @brokeling
            so geht es auch, das ist das Gleiche. Jetzt drück mal Deinen Button und schau ob wirklich nur einmal der Wert 3002 kommt, oder auch was anderes.

            B Offline
            B Offline
            brokeling
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @dslraser schon geändert:
            1c26e317-2a70-4488-a837-2bba3adb1dfd-grafik.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              brokeling
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              paarmal gedrückt, das müsste passen:
              26bac90f-d583-49da-acbf-774fa6ea9695-grafik.png

              dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B brokeling

                paarmal gedrückt, das müsste passen:
                26bac90f-d583-49da-acbf-774fa6ea9695-grafik.png

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:

                das müsste passen:

                ja, das sieht gut aus, also dürfte auch nur einmal geschaltet werden....

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • dslraserD dslraser

                  @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:

                  das müsste passen:

                  ja, das sieht gut aus, also dürfte auch nur einmal geschaltet werden....

                  B Offline
                  B Offline
                  brokeling
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @dslraser
                  ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
                  Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
                  Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
                  Viele Grüße nnd gute Nacht!!!

                  dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B brokeling

                    @dslraser
                    ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
                    Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
                    Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
                    Viele Grüße nnd gute Nacht!!!

                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @brokeling
                    okay, gute N8, ich verschwinde jetzt auch in die Kiste...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      brokeling
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
                      Hab jetzt

                      • einen Neustart von iobroker
                      • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
                      • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
                        Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
                        Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
                        Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B brokeling

                        Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
                        Hab jetzt

                        • einen Neustart von iobroker
                        • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
                        • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
                          Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
                          Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
                          Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @brokeling

                        Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                        Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @brokeling

                          Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                          Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @haselchen
                          aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?

                          @brokeling

                          nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.

                          Bildschirmfoto 2020-04-11 um 09.43.46.png

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haselchenH haselchen

                            @brokeling

                            Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                            Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.

                            B Offline
                            B Offline
                            brokeling
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @haselchen
                            das System ist ein

                            • Conbee2 USB Stick
                            • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
                            • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
                              Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
                            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B brokeling

                              @haselchen
                              das System ist ein

                              • Conbee2 USB Stick
                              • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
                              • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
                                Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @brokeling

                              Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁

                              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • dslraserD dslraser

                                @haselchen
                                aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?

                                @brokeling

                                nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.

                                Bildschirmfoto 2020-04-11 um 09.43.46.png

                                B Offline
                                B Offline
                                brokeling
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @dslraser
                                Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.

                                haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B brokeling

                                  @dslraser
                                  Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.

                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @dslraser

                                  Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.

                                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    brokeling
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                                    Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                                    Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                                    a8b13440-aab9-4d03-bec9-a2dd16b9a584-grafik.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      brokeling
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                                      42af082a-51a7-4c70-9815-ca7853b6719c-grafik.png

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B brokeling

                                        o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                                        42af082a-51a7-4c70-9815-ca7853b6719c-grafik.png

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        brokeling
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )

                                        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          brokeling
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                                          9be0658d-3f21-4126-a640-a78231343144-grafik.png

                                          Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          266

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe