Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. eBus Adapter Vaillant

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    eBus Adapter Vaillant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ?
      A Former User @Foradh 0 last edited by

      @foradh-0

      Bei MQTT scheint der ebusd nicht selbständig zu senden.
      Bei mir werden nur "Status1" über MQTT Aktualisiert.
      Alle anderen Datenpunkte werden nicht "slebständig" über MQTT gesendet und werden "per Hand" vom ebus Adapter über
      HTTP abgeholt.

      P.S.
      ebus & Vaillant. Ein Spross ewiger Freude.
      Aber Viessmann ist noch schlimmer.
      (nie wieder)

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        Foradh 0 last edited by

        Rein zum Verständnis...brauche ich für meine Verwendung überhaupt die MQTT Variante?
        Ich lasse den ebus Adapter im iobroker die Daten über http abholen. Habe bisher mit MQTT keine Berührungspunkte und weiß auch nicht welche Aufgaben es in der ebus Konstellation hat.

        Hiltex ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @Foradh 0 last edited by

          @foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.

          Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @Foradh 0 last edited by A Former User

            @foradh-0

            Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
            Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.

            Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
            Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.

            @Hiltex

            Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?

            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hiltex
              Hiltex @Guest last edited by

              @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User @Hiltex last edited by

                @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT

                Schade

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DRUROB last edited by DRUROB

                  Hi!
                  Ich muss mal ganz doof fragen.
                  Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
                  Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
                  Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
                  So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?

                  VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
                  Bisherige Datenpunkte :
                  2023-01-30 16_27_19-objects - raspberrypi.png
                  Wie sieht es mit diesem Bild aus?
                  Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞

                  2023-01-30 16_46_11-pi@raspberrypi (192.168.178.41) - byobu.png

                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ?
                    A Former User @DRUROB last edited by

                    @drurob

                    Aus meinem Memofile :

                    :EBUS:
                    sudo nano /etc/default/ebusd
                    sudo systemctl restart ebusd
                    ebusctl find -F circuit,name,comment
                    ebusctl read ModulationTempDesired
                    tail -f /var/log/ebusd.log

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DRUROB last edited by DRUROB

                      @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:

                      ebusctl read ModulationTempDesired

                      "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
                      Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
                      Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.

                      Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
                      Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?

                      Edit: Noch eine Frage bitte....
                      Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
                      Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
                      zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
                      dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder

                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User @DRUROB last edited by A Former User

                        @drurob

                        Achtung Vermutung und Halbwissen !

                        Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
                        Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
                        Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
                        Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
                        Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
                        Ich und eBus werden keine Freunde.
                        Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


                        Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          DRUROB last edited by

                          Moin!
                          Danke für die Tipps!
                          Ich habe es nun einfacher gelöst.
                          Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
                          Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
                          Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
                          Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
                          Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.

                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ?
                            A Former User @DRUROB last edited by

                            @drurob
                            eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                            Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                            Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !

                            Ich kann das meckern eninfach nicht lassen

                            😀

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Guest last edited by

                              @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

                              Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

                              @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

                              Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

                              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Hiltex
                                Hiltex @Rene_HM last edited by

                                @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                                Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                                  @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                  Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                                  Mal schauen, ob so etwas geht...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DRUROB last edited by

                                    Riesendank! @Rene_HM

                                    Wieder an alle:
                                    Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

                                    Habe nach folgender Fehlermeldung :
                                    023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                                    den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                                    hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

                                    ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                                    Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @DRUROB last edited by MassiveAttack

                                      @drurob

                                      bei mir heißt das
                                      (700)
                                      "PrEnergySum" = Summe Strom
                                      "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                                      "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

                                      Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

                                      Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nukia @MassiveAttack last edited by

                                        Hallo
                                        nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                                        Mein Setup:

                                        • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                                        • Raspberry mit bullseye und ebusd
                                        • Wärmepume: Ochsner

                                        Status: ebusctl i

                                        
                                        version: ebusd 23.1.23.1
                                        update check: OK
                                        device: 192.168.100.23:5000
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 62
                                        max symbol rate: 110
                                        min arbitration micros: 5
                                        max arbitration micros: 55
                                        min symbol latency: 8
                                        max symbol latency: 11
                                        reconnects: 0
                                        masters: 4
                                        messages: 14
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 4
                                        address 01: master #6
                                        address 03: master #11
                                        address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                                        address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                                        address 10: master #2
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                        

                                        Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                                        Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                                          @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                          Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                                          Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                                          bild1.PNG

                                          Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                          Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ?
                                            A Former User @nukia last edited by

                                            @nukia

                                            [...]
                                            Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                                            [...]

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            899
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            96071
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo