    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • svenomatt
      svenomatt last edited by

      Hallo zusammen,

      ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen

      dort habe die Zeile eingefügt.

      >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
      

      Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.

      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
      
      1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
      #
      >
      

      Hat jemand von euch eine Idee.

      Gruß Sven

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        TT-Tom @svenomatt last edited by

        @svenomatt

        lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total

        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
        
        1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
        
        svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • svenomatt
          svenomatt @TT-Tom last edited by

          @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

          @svenomatt

          lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total

          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
          
          1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
          

          Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
          Vielen Dank

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hussi last edited by

            Moin

            Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:

            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,1,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
            1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
            1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
            1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
            1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
            1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
            1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
            1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
            1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
            1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
            #
            

            Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
            Bezogene kWh
            Eingespeiste kWh
            Verbrauchte kWh

            Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1

            Viele Grüße

            E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • E
              euro @hussi last edited by

              @hussi
              Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
              Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch

              Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hussi @euro last edited by hussi

                @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.

                Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.

                Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:

                M 1
                +1,3,s,0,9600,
                1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                
                

                Dies wäre die Anleitung meines Zählers

                https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx

                Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  euro @hussi last edited by

                  @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                  Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @hussi last edited by

                    @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                    Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hussi @Chaot last edited by hussi

                      @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.

                      Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.

                      Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.

                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @hussi last edited by

                        @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                        Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                        Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                        z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell

                        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RalfTh
                          RalfTh @Chaot last edited by

                          Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.

                          Zunächst meine Konfiguration:

                          • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266

                          • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P

                          Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)

                          >D
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                          v2=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          ;Strom
                          sm=0
                          sd=0
                          sma=50263.000
                          smn=0
                          sya=49239.000
                          syn=0
                          sspr=0.2502
                          yspr=0
                          ysgp=104.16
                          y€=0
                          
                          >T
                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                          
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                          
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          and v2>0
                          then
                          sm=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          sd=v2-sm
                          }
                          
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sma=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          smn=v2-sma
                          } 
                          
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sya=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          syn=v2-sya
                          ;Kosten
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          }
                          
                          >J
                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                          ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                          
                          >W
                          
                          ==============
                          
                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                          
                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                          
                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                          
                          ==============
                          
                          Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                          
                          Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                          
                          --------------
                          
                          Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                          
                          ==============
                          
                          Zählerstände:
                          
                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                          
                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                          
                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                          
                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                          
                          ==============
                          
                          
                          >M
                          
                          +1,13,s,1,9600,SML
                          
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                          
                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                          
                          1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                          
                          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                          
                          #
                          

                          Ausgabe Konsole:

                          09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b 
                          09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01 
                          09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a 
                          09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                          09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                          09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                          09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                          09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                          09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01 
                          09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01 
                          09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00 
                          09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01 
                          09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a 
                          09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                          09:40:00 CMD: sensor53 d0
                          09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                          09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                          09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                          
                          

                          Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.

                          8c6890a9-fd7a-4ac3-859b-51bcdd6234c4-image.png

                          Hat jemand einen Hinweis?

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            euro last edited by

                            Moin

                            Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                            der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert

                            Alternativ
                            sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version

                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                            1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1

                            das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              TT-Tom @RalfTh last edited by

                              @ralfth
                              was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?

                              Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                              Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.

                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @TT-Tom last edited by RalfTh

                                @tt-tom
                                OK, ich muss es genauer beschreiben.
                                Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.

                                Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:

                                00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
                                00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
                                00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
                                00:00:00 SNS: Hardware Serial
                                00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
                                00:00:05 WIF: verbunden
                                00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
                                12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
                                12:45:49 MQT: verbunden
                                12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
                                12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER = 
                                12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
                                12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                

                                Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
                                +1,3,s,0,9600,

                                Bei mir war das so:
                                +1,13,s,1,9600,SML

                                Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

                                Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?

                                Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"

                                Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                                  @ralfth

                                  schau mal hier vorbei

                                  >D
                                  >B
                                  
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                  1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                  #
                                  

                                  Beachte den RX Pin, 3 oder 13

                                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • T
                                    TT-Tom @RalfTh last edited by

                                    @ralfth

                                    Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.

                                    Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

                                    Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      TT-Tom last edited by TT-Tom

                                      Doppel Post

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @Ralla66 last edited by

                                        @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        1,77070100100700ff@1,

                                        Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,

                                        Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp

                                          Hallo zusammen,
                                          mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                                          Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.

                                          Was im Broker nicht ankommt ist
                                          SML L1
                                          SML L2
                                          SML L3
                                          Einspeisung

                                          Wie bekomme ich die Daten in den Broker

                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @tobiasp last edited by

                                            @tobiasp

                                            zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                                            Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            505
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            162216
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo