    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      euro @hussi last edited by

      @hussi
      Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
      Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch

      Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        hussi @euro last edited by hussi

        @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.

        Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.

        Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:

        M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
        1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
        1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
        1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
        1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
        1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
        1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
        1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
        1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
        1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
        1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
        1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
        1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
        1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
        1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
        1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
        1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
        1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
        1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
        1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
        
        

        Dies wäre die Anleitung meines Zählers

        https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx

        Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          euro @hussi last edited by

          @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
          Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @hussi last edited by

            @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
            Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hussi @Chaot last edited by hussi

              @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.

              Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.

              Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.

              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @hussi last edited by

                @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell

                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @Chaot last edited by

                  Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.

                  Zunächst meine Konfiguration:

                  • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266

                  • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P

                  Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)

                  >D
                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                  v2=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  sm=0
                  sd=0
                  sma=50263.000
                  smn=0
                  sya=49239.000
                  syn=0
                  sspr=0.2502
                  yspr=0
                  ysgp=104.16
                  y€=0
                  
                  >T
                  v2=SML#DJ_TPWRIN
                  
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  sd=v2-sm
                  }
                  
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sma=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  smn=v2-sma
                  } 
                  
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sya=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  syn=v2-sya
                  ;Kosten
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  }
                  
                  >J
                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                  ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                  
                  >W
                  
                  ==============
                  
                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                  
                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                  
                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                  
                  ==============
                  
                  Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  
                  Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                  
                  --------------
                  
                  Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  
                  ==============
                  
                  Zählerstände:
                  
                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                  
                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                  
                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                  
                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                  
                  ==============
                  
                  
                  >M
                  
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                  
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                  
                  1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                  
                  1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                  
                  #
                  

                  Ausgabe Konsole:

                  09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b 
                  09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a 
                  09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                  09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                  09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                  09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                  09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                  09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01 
                  09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01 
                  09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00 
                  09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a 
                  09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                  09:40:00 CMD: sensor53 d0
                  09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                  09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                  09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                  
                  

                  Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.

                  8c6890a9-fd7a-4ac3-859b-51bcdd6234c4-image.png

                  Hat jemand einen Hinweis?

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    euro last edited by

                    Moin

                    Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                    der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert

                    Alternativ
                    sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version

                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                    1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1

                    das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TT-Tom @RalfTh last edited by

                      @ralfth
                      was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?

                      Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                      Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.

                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        RalfTh @TT-Tom last edited by RalfTh

                        @tt-tom
                        OK, ich muss es genauer beschreiben.
                        Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.

                        Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:

                        00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
                        00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
                        00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
                        00:00:00 SNS: Hardware Serial
                        00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
                        00:00:05 WIF: verbunden
                        00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
                        12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
                        12:45:49 MQT: verbunden
                        12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
                        12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER = 
                        12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                        12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
                        12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        

                        Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
                        +1,3,s,0,9600,

                        Bei mir war das so:
                        +1,13,s,1,9600,SML

                        Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

                        Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?

                        Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"

                        Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                          @ralfth

                          schau mal hier vorbei

                          >D
                          >B
                          
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                          #
                          

                          Beachte den RX Pin, 3 oder 13

                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • T
                            TT-Tom @RalfTh last edited by

                            @ralfth

                            Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.

                            Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

                            Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              TT-Tom last edited by TT-Tom

                              Doppel Post

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                1,77070100100700ff@1,

                                Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,

                                Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp

                                  Hallo zusammen,
                                  mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                                  Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.

                                  Was im Broker nicht ankommt ist
                                  SML L1
                                  SML L2
                                  SML L3
                                  Einspeisung

                                  Wie bekomme ich die Daten in den Broker

                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @tobiasp last edited by

                                    @tobiasp

                                    zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                                    Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tobiasp @Neuschwansteini last edited by

                                      @ilovegym
                                      Ja werden angezeigt

                                      T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom

                                        @tobiasp

                                        Den Info Parameter hast du auch auf On gesetzt?
                                        Wie sieht den das Script auf dem ESP aus? Sind dort die Werte hinterlegt?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @tobiasp last edited by Neuschwansteini

                                          @tobiasp

                                          Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...

                                          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

                                          Edit:
                                          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tobiasp @Neuschwansteini last edited by tobiasp

                                            @ilovegym
                                            Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                                            nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            591
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            166639
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo