Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 208.1k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    euro
    schrieb am zuletzt editiert von
    #539

    Moin

    Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
    der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert

    Alternativ
    sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version

    M 1
    +1,3,s,0,9600,
    1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
    1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1

    das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RalfThR RalfTh

      Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.

      Zunächst meine Konfiguration:

      • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266

      • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P

      Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)

      >D
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      sm=0
      sd=0
      sma=50263.000
      smn=0
      sya=49239.000
      syn=0
      sspr=0.2502
      yspr=0
      ysgp=104.16
      y€=0
      
      >T
      v2=SML#DJ_TPWRIN
      
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      sd=v2-sm
      }
      
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      smn=v2-sma
      } 
      
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      syn=v2-sya
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      }
      
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
      
      >W
      
      ==============
      
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      
      ==============
      
      Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      
      Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      
      --------------
      
      Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      
      ==============
      
      Zählerstände:
      
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      
      ==============
      
      
      >M
      
      +1,13,s,1,9600,SML
      
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
      
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
      
      1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
      
      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
      
      #
      

      Ausgabe Konsole:

      09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b 
      09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01 
      09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a 
      09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
      09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
      09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
      09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
      09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
      09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01 
      09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01 
      09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00 
      09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01 
      09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a 
      09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
      09:40:00 CMD: sensor53 d0
      09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
      09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
      09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
      
      

      Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.

      8c6890a9-fd7a-4ac3-859b-51bcdd6234c4-image.png

      Hat jemand einen Hinweis?

      T Offline
      T Offline
      TT-Tom
      schrieb am zuletzt editiert von
      #540

      @ralfth
      was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?

      Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
      Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.

      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      NSPanel Script Wiki
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      NSPanel Adapter Wiki
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TT-Tom

        @ralfth
        was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?

        Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
        Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.

        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
        #541

        @tt-tom
        OK, ich muss es genauer beschreiben.
        Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.

        Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:

        00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
        00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
        00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
        00:00:00 SNS: Hardware Serial
        00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
        00:00:05 WIF: verbunden
        00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
        12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
        12:45:49 MQT: verbunden
        12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
        12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER = 
        12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
        12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
        12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
        12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
        12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
        12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
        

        Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
        +1,3,s,0,9600,

        Bei mir war das so:
        +1,13,s,1,9600,SML

        Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

        Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?

        Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"

        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

        Ralla66R T 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • RalfThR RalfTh

          @tt-tom
          OK, ich muss es genauer beschreiben.
          Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.

          Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:

          00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
          00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
          00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
          00:00:00 SNS: Hardware Serial
          00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
          00:00:05 WIF: verbunden
          00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
          12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
          12:45:49 MQT: verbunden
          12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
          12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER = 
          12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
          12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
          12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
          12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
          12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
          12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
          12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
          12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
          12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
          12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
          

          Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
          +1,3,s,0,9600,

          Bei mir war das so:
          +1,13,s,1,9600,SML

          Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

          Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?

          Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #542

          @ralfth

          schau mal hier vorbei

          >D
          >B
          
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,
          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
          #
          

          Beachte den RX Pin, 3 oder 13

          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • RalfThR RalfTh

            @tt-tom
            OK, ich muss es genauer beschreiben.
            Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.

            Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:

            00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
            00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
            00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
            00:00:00 SNS: Hardware Serial
            00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
            00:00:05 WIF: verbunden
            00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
            12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
            12:45:49 MQT: verbunden
            12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
            12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER = 
            12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
            12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
            12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
            12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
            12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
            12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
            

            Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
            +1,3,s,0,9600,

            Bei mir war das so:
            +1,13,s,1,9600,SML

            Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

            Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?

            Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #543

            @ralfth

            Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.

            Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

            Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              TT-Tom
              schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
              #544

              Doppel Post

              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              NSPanel Script Wiki
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

              NSPanel Adapter Wiki
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @ralfth

                schau mal hier vorbei

                >D
                >B
                
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                #
                

                Beachte den RX Pin, 3 oder 13

                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von
                #545

                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                1,77070100100700ff@1,

                Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,

                Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.

                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • RalfThR RalfTh

                  @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                  1,77070100100700ff@1,

                  Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,

                  Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.

                  T Offline
                  T Offline
                  tobiasp
                  schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                  #546

                  Hallo zusammen,
                  mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                  Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.

                  Was im Broker nicht ankommt ist
                  SML L1
                  SML L2
                  SML L3
                  Einspeisung

                  Wie bekomme ich die Daten in den Broker

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tobiasp

                    Hallo zusammen,
                    mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                    Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.

                    Was im Broker nicht ankommt ist
                    SML L1
                    SML L2
                    SML L3
                    Einspeisung

                    Wie bekomme ich die Daten in den Broker

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #547

                    @tobiasp

                    zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                    Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @tobiasp

                      zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                      Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...

                      T Offline
                      T Offline
                      tobiasp
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #548

                      @ilovegym
                      Ja werden angezeigt

                      T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T tobiasp

                        @ilovegym
                        Ja werden angezeigt

                        T Offline
                        T Offline
                        TT-Tom
                        schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                        #549

                        @tobiasp

                        Den Info Parameter hast du auch auf On gesetzt?
                        Wie sieht den das Script auf dem ESP aus? Sind dort die Werte hinterlegt?

                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        NSPanel Script Wiki
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        NSPanel Adapter Wiki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tobiasp

                          @ilovegym
                          Ja werden angezeigt

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                          #550

                          @tobiasp

                          Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...

                          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

                          Edit:
                          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ? Ein ehemaliger Benutzer

                            @tobiasp

                            Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...

                            https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

                            Edit:
                            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                            T Offline
                            T Offline
                            tobiasp
                            schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                            #551

                            @ilovegym
                            Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                            nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tobiasp

                              @ilovegym
                              Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                              nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.

                              T Offline
                              T Offline
                              TT-Tom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #552

                              @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota

                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              NSPanel Script Wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              NSPanel Adapter Wiki
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TT-Tom

                                @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota

                                T Offline
                                T Offline
                                tobiasp
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #553

                                @tt-tom ```

                                D

                                B
                                ->sensor53 r

                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML

                                1,=h=================

                                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2

                                1,=h=================

                                1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2

                                1,=h=================

                                1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2

                                1,=h=================

                                1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0

                                1,=h=================

                                1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0

                                1,=h=================

                                1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0

                                1,=h=================

                                1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0

                                1,=h=================

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tobiasp

                                  @tt-tom ```

                                  D

                                  B
                                  ->sensor53 r

                                  M 1
                                  +1,3,s,0,9600,SML

                                  1,=h=================

                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2

                                  1,=h=================

                                  1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2

                                  1,=h=================

                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2

                                  1,=h=================

                                  1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0

                                  1,=h=================

                                  1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0

                                  1,=h=================

                                  1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0

                                  1,=h=================

                                  1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0

                                  1,=h=================

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TT-Tom
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #554

                                  @tobiasp

                                  die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.

                                  Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).

                                  Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link

                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  NSPanel Script Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TT-Tom

                                    @tobiasp

                                    die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.

                                    Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).

                                    Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tobiasp
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #555

                                    @tt-tom
                                    Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tobiasp

                                      @tt-tom
                                      Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TT-Tom
                                      schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                      #556

                                      @tobiasp

                                      Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.

                                      zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen

                                      PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script

                                      Gruß Tom
                                      https://github.com/tt-tom17
                                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      NSPanel Script Wiki
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T TT-Tom

                                        @tobiasp

                                        Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.

                                        zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen

                                        PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tobiasp
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #557

                                        @tt-tom
                                        17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                                        17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                                        17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                                        17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                                        17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                                        17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                                        17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                                        17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tobiasp

                                          @tt-tom
                                          17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                                          17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                                          17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                                          17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                                          17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                                          17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                                          17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                                          17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TT-Tom
                                          schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                          #558

                                          @tobiasp sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                          {"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}

                                          die ersten drei Werte passen ja noch zu deinem Script, aber warum dann L1 -L3 kommt, wo im Script etwas anderes steht, sehr komisch.
                                          wie es aus sieht, aktualisiert er sekundenweise die Phasen. wie sieht es denn im Sonoff Adapter aus?

                                          Gruß Tom
                                          https://github.com/tt-tom17
                                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          NSPanel Script Wiki
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          850

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe