Hallo zusammen,
ich weiß, dass Paul hier mitliest und daher meine Frage besonders an ihn.
Ich habe gestern diesen View begonnen:
Meine Lüftungsempfehlung beschrämkt sich im Moment noch auf den reinen Vergleich abs. Feuchte /innen/außen.Im Schlafzimmer habe ich gerade gelüftet und die abs. Feuchte hat sich im Moment der äußeren angepasst. Das ist, was ich erwarte.
Was mich jedoch wundert ist, dass zwar je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei und wegen der geringeren Temperatur im Keller dort die relative Feuchtigkeit ansteigt, was am Ende zur Kondensation an den noch kälteren Kellerwänden führt.
Es gab zwar immer wieder den Schluss, dass warme Luft ja mehr Feuchte enthalten würde, diese warme Luft nach oben steigt und die Feuchte mitnimmt, aber das habe ich für Blödsinn aufgrund der Vermengung abs. und rel. Feuchte gehalten. Diese Visualisierung scheint es aber zu bestätigen.
Kann mir das mal jemand bitte erklären?
Danke
Rainer
-
…je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei...Irgendwann würde es auch so sein, wenn nicht immer wieder eingegriffen würde (Lüften im OG, Entfeuchten im Keller). Das ist aber ein langwieriger Prozess, da die Wände / Decken erheblich Feuchtigkeit speichern / aufnehmen und so dafür sorgen, dass sich der Feuchtegehalt der Luft nur langsam ändert. Der Entfeuchter im Keller sorgt eben auch für trockene Wände im Keller, wenn der <u>durchschnittliche</u> Feuchtegehalt der Kellerluft niedrig gehalten wird.
-
Hallo Paul,
danke für die schnelle Antwort.
Das klingt ganz logisch, die Sache hat nur einen Haken.
Der Entfeuchter in der Werkstatt befindet sich im abgetrennten "Außenkeller" unter der Garage. Da gibt es keinerlei Luftaustausch
Der Rest mit der Feuchtespeicherkapazität ist mir bekannt, da werde ich dann doch mal die Zahlen langfristig vergleichen.
Danke nochmals
Rainer
-
Ergänzung: Die Luft ist geschichtet, denn die wärmere Luft (geringere Dichte) befindet sich oben. Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller.
-
Danke,
@paul53:Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller. `
das wollte ich wissen!Gruß
Rainer
-
Heute Abend baue ich noch eine JSON-Ausgabe ein.
Erleichtert die Ausgabe in VIS.
Gruß,
Eric
-
Geschafft
Datenpunkt "JSON" eingebaut
Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut
Hier der Code
! ````
// Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
//gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
// -----------------------------------------------------------------------------
// benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
// (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
// -----------------------------------------------------------------------------
// von paul53 übernommen und angepasst
// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
// und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
// -----------------------------------------------------------------------------
// 05.06.2015 Anpassung ericc2905
// Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
// --------------------------------------------------------------------
var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Räume mit Sensoren
// -----------------------------------------------------------------------------
var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
// Sensoren Aussen
"Aussen" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
// Sensoren Innen
"Raum1" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Zielwert" : 21,
"Aussensensor" : "Aussen"
},
"Raum2" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Zielwert" : 21,
"Aussensensor" : "Aussen"
},
"Raum3" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Zielwert" : 21,
"Aussensensor" : "Aussen"
}
};
! // =============================================================================
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
// =============================================================================
var raumDatenpunkte = {
"x" : {
"DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'absoluter Feuchtegehalt',
"desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
}
},
"rh" : {
"DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
"desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
}
},
"dp" : {
"DpName" : "Taupunkt",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"t" : {
"DpName" : "Temperatur",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
"desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"h" : {
"DpName" : "Enthalpie",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Enthalpie',
"desc": 'Enthalpie',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
}
},
"lüften" : {
"DpName" : "Lüftungsempfehlung",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung',
"desc": 'Lüftungsempfehlung',
"type" : 'boolean',
"role": 'value'
}
}
};
! var raumControl = {
"Sensor_TEMP_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Sensor_HUM_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '%'
}
},
"TEMP_Zielwert" : {
"DpName" : "TEMP_Zielwert",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
"desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Aussensensor" : {
"DpName" : "Aussensensor",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"type": 'string',
"role": 'control.value'
}
}
};
! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
var xdp = new DP(nn);
! function createDp() {
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;//eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
// --------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'Lüften', "", {
name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
type: 'boolean',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
// --------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'JSON', "", {
name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------
! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
// --------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------
!
for (var raum in raeume) {
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
createState(name, init , forceCreation, common);
log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
}
for (var control in raumControl) {
name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
//init = raumControl[control].init;
forceCreation = skriptConf;
common = raumControl[control].dp;
if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
createState(name, init , forceCreation, common);
}
}
}
}
! function runden(wert,stellen) {
var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
return gerundet;
}
! //eric2905 JSON erzeuen
// --------------------------------------------------------------------
function createJSON() {
var temppfad = "";
var tempVal = "";
strJSONfinal = "[";
strJSONtemp = "";
for (var raum in raeume) {
if (raum != "Aussen") {
strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
tempVal = getState(temppfad).val;
if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
tempVal = parseFloat(tempVal);
tempVal = tempVal.toFixed(2);
}
strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
}
strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
}
}
strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
// log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
}
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------
! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
var y = xdp.Calc(t, rh);
var toffset = 0.0; // Offset in °C
var rhoffset = 0; // Offset in %
if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
! t = t + toffset;
rh = rh + rhoffset;
! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
! // Lüften
if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
} else {
return;
}
! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
if (xa == 0) return;var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
}
var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;// Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
//eric2905 Originalblock
// ---------------------------------------------------------------------
//if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
//else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) { setState(idLueften, true); anyLueften = true; } else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
}
! function calcAll () {
for (var raum in raeume) {
calc(raum);
}
}
! function Datum() {
var jetzt = new Date();
var jahr = String(jetzt.getFullYear());
var monat = jetzt.getMonth() + 1;
if(monat<10) {
monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
} else {
monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
}
var tag = jetzt.getDate();
if(tag<10) {
tag = "0" + String(jetzt.getDate());
} else {
tag = String(jetzt.getDate());
}
var stunden = jetzt.getHours();
if(stunden<10) {
stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
} else {
stunden = String(jetzt.getHours());
}
var minuten = jetzt.getMinutes();
if(minuten<10) {
minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
} else {
minuten = String(jetzt.getMinutes());
}
var sekunden = jetzt.getSeconds();
if(sekunden<10) {
sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
} else {
sekunden = String(jetzt.getSeconds());
}
strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
}
! // alle zwei Minuten neu berechnen
schedule("*/2 * * * *", function () {
calcAll();
// eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
// ---------------------------------------------------------------------
createJSON();
Datum();
setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------
});
! function main() {
calcAll();// eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
// ---------------------------------------------------------------------
createJSON();
Datum();
setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------! }
! createDp(); // Datenpunkte anlegen
setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
! ````Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)
! ````
[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!! Gruß, Eric
-
Rückmeldung:
Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun
Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.Gruß
Rainer
-
Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
-
Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
[Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
Gruß,
Eric
-
Nope!
ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
19:43:43.628 [error] TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
Gruß
Raiiner
-
Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
Gruß,
Eric
-
Gerne:
!
// ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !
-
Sieht erst mal ok aus.
Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?
Was sagt denn das Log?
Gruß,
Eric
-
-
Seltsam.
Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.
Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.
Wie sieht der Datenbaum aus?
Gruß,
Eric
-
Achtung Missverständnis!
ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
sind si ja auch!Wie sieht der Datenbaum aus? `
Der ist IMHO komplett in Ordnung.Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
Gruß
Rainer
-
Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
Gruß,
Eric
[Nachtrag]
Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
-
Bitte, wie gewünscht:
Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
Ist jetzt aber schon lange drin.
Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
Gruß
rainer
-
Habe jetzt doch noch eine Error, weiß aber nicht, ob der mit dir zu tun hat:
hm-rega-1 05 21:03:33.811 error runScriptFile Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/../regascripts/alarms.fn'
EDIT:
Das Skript hat auf jeden Fall immer wieder meinen javascript Adapter ins aus gekickt.
Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne.
Habe jetzt erst festgestellt, dass ALLE berechneten Werte fehlen.
Nur die nativen Werte sind drin:
Ich finde aber auch den Fehler nicht.
Gruß
Rainer