Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #64

    Es hat schließlich doch geklappt, wenn ich Typ auf gemischt lasse und einfach ein Attribut unit hinzufüge.

    Läuft nun paar Tage ohne Warnungen :)

    Host: NUC8i3 mit Proxmox:

    • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
    • Slave: Pi4
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #65

      @lobomau:

      wenn ich Typ auf gemischt lasse und einfach ein Attribut unit hinzufüge.
      Läuft nun paar Tage ohne Warnungen

      Ja, bei Typ "gemischt" wird nie gewarnt. Das kann man natürlich so machen, wenn man die Werte nicht irgendwo anders wieder einlesen will, um damit Berechnungen / Vergleiche anzustellen.

      Es bietet sich dann allerdings an, anstelle "gemischt" den Typ "Zeichenkette" zu wählen das Attribut "unit" wegzulassen und stattdessen an den String anzuhängen. Beispiel:

          dp = dp.toFixed(1) + " °C";
          x = x.toFixed(2) + " g/kg";
      
      

      Daraus wird besser ersichtlich, dass es sich nicht um eine Zahl handelt. Auch diese Version kann wieder in eine Zahl (zum Rechnen) gewandelt werden:

      var x = parseFloat(getState(xid).val);
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        Solear
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        Mal eine best practise Frage:

        Was macht ihr eigentlich, wenn der Außenraum über längere Zeit (absolut) feuchter ist als innen, und es innen aber auch zu feucht ist?

        Im Winter/Frühling/Herbst hat man ja keine Probleme, aber jetzt wo es nachts auch über 2stellige Plusgrade hat komme ich kaum zum Kellerentlüften (=entfeuchten), da es (jetzt zB) draußen 10 g/kg (87%) hat und im Keller 9 g/kg (77%).

        Seit 2 Wochen gingen die Fenster schon deswegen nicht auf.

        Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst.

        Was ist eure "kritische" Kellerfeuchte? Nach Gefühl bei mir eigentlich 75 %, ab 80-85 % werden dann Kartons klamm.

        Muss ich einfach damit leben, im Sommer mit dem Lüfter zu arbeiten oder was sind eure Lösungen?

        Habe schon überlegt den Keller einfach zu heizen (2 Heizkörper, Gastherme) um die relative Feuchte herunterzubekommen, wenn er von 16 °C auf 22 °C heizt, aber billiger ist das vermutlich auch nicht und meine Vissmann Therme ist witterungsgeführt, also im Sommer auch nur schwierig einzuschalten.

        iobroker als LXC unter Proxmox

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @Solear:

          Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst. `
          Ich habe auch einen elektrischen Trockner im Waschkeller stehen (400W). Der ist an einer homematic Steckdose und wird dann über die homematic gestartet abhängig von der Luftfeuchte. Funktioniert Prima. Das versuche ich nun zu erweitern für die Fälle, dass Lüften auch geht (und Strom spart).

          Host: NUC8i3 mit Proxmox:

          • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
          • Slave: Pi4
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            Hallo zusammen,

            so langsam fange ich an, Javascript zu verstehen :lol:

            Ich habe mir das Script von Ruhr mal angesehen und erweitert (ist überall entsprechend kommentiert).

            Ich habe noch einen Datenpunkt "Lüften" direkt unter "Raumklima" eingefügt. Dieser Datenpunkt gibt mit true/false an, ob irgendwo gelüftet werden soll (wenn irgendwo "Lüftungsempfehlung" auf true geht, geht es dieser Datenpunkt auch).

            Damit kann man sich auf einer Statusseite in VIS erst mal nur einen generellen Hinweis auf eine Lüftungsempfehlung geben lassen und dann auf einer Unter-View die detaillierten Angaben anzeigen lassen.

            ! ````
            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
            //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // von paul53 übernommen und angepasst
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
            // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
            // Boolean "anyLueften" und Datenpunkt "Lueften" eingebaut
            ! var nn = 39.87; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
            var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
            var defaultTemp = 21.75; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
            var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
            ! // -----------------------------------------------------------------------------
            // Räume mit Sensoren
            // -----------------------------------------------------------------------------
            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
            },
            // Sensoren Innen
            "Wohnzimmer" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Küche" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "HWR" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "WC" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Arbeitszimmer" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Schlafzimmer" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Bad" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Gäastezimmer" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Dachgeschoss" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            }
            };
            ! // =============================================================================
            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
            // =============================================================================
            var raumDatenpunkte = {
            "x" : {
            "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
            "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/kg'
            }
            },
            "rh" : {
            "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
            "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '%'
            }
            },
            "dp" : {
            "DpName" : "Taupunkt",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Taupunkt',
            "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "t" : {
            "DpName" : "Temperatur",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
            "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "h" : {
            "DpName" : "Enthalpie",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Enthalpie',
            "desc": 'Enthalpie',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'kJ/kg'
            }
            },
            "lüften" : {
            "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Lüftungsempfehlung',
            "desc": 'Lüftungsempfehlung',
            "type" : 'boolean',
            "role": 'value'
            }
            }
            };
            ! var raumControl = {
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
            "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
            "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '%'
            }
            },
            "TEMP_Zielwert" : {
            "DpName" : "TEMP_Zielwert",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
            "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "Aussensensor" : {
            "DpName" : "Aussensensor",
            "init": "",
            "dp": {
            "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
            "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
            "type": 'string',
            "role": 'control.value'
            }
            }
            };
            ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
            var xdp = new DP(nn);
            ! function createDp() {
            var name;
            var init;
            var forceCreation;
            var common;

            //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
            //------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Lüften', "", {
            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
            });
            //------------------------------------------------------

            for (var raum in raeume) {
                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                    name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                }
                for (var control in raumControl) {
                    name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                    //init = raumControl[control].init;
                    forceCreation = skriptConf;
                    common = raumControl[control].dp;
                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                        init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                    }
                }
            }
            

            }

            ! function runden(wert,stellen) {
            var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
            return gerundet;
            }
            ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
            var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
            var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            var toffset = 0.0; // Offset in °C
            var rhoffset = 0; // Offset in %
            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
            var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
            toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
            var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
            rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            ! t = t + toffset;
            rh = rh + rhoffset;
            ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
            var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
            ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
            ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
            var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;

            setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
            setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
            setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
            setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
            setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
            

            ! // Lüften
            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
            var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
            var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            } else {
            return;
            }
            ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
            var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
            var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            if (xa == 0) return;

            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
            

            ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
            mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
            }
            var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
            var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
            ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;

            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            
                //eric2905 Originalblock
                //----------------------------------------------------------------------------------------------------
                //if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
                //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                //----------------------------------------------------------------------------------------------------
            
            if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                setState(idLueften, true);
                anyLueften = true;
            }
            else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
            

            ! log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
            }
            ! function calcAll () {
            for (var raum in raeume) {
            calc(raum);
            }
            }
            ! /*
            on({id: idSensorTemperaturBad ,change:'ne'}, function (obj) {
            calc();
            });
            ! on({id: idSensorLuftfeuchteBad ,change:'ne'}, function (obj) {
            calc();
            });
            /
            ! // alle zwei Minuten neu berechnen
            schedule("
            /2 * * * *", function () {
            calcAll();
            });
            ! function main() {
            calcAll();
            calcAll();
            ! //eric2905 Datenpunkt befüllen
            setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
            }
            ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
            setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
            ! ````

            Gruß,

            Eric

            Roses are red, violets are blue,

            if I listen to metal, my neighbours do too

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              Hallo zusammen,

              ich weiß, dass Paul hier mitliest und daher meine Frage besonders an ihn.

              Ich habe gestern diesen View begonnen:
              144_klima002.jpg
              Meine Lüftungsempfehlung beschrämkt sich im Moment noch auf den reinen Vergleich abs. Feuchte /innen/außen.

              Im Schlafzimmer habe ich gerade gelüftet und die abs. Feuchte hat sich im Moment der äußeren angepasst. Das ist, was ich erwarte.

              Was mich jedoch wundert ist, dass zwar je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.

              Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei und wegen der geringeren Temperatur im Keller dort die relative Feuchtigkeit ansteigt, was am Ende zur Kondensation an den noch kälteren Kellerwänden führt.

              Es gab zwar immer wieder den Schluss, dass warme Luft ja mehr Feuchte enthalten würde, diese warme Luft nach oben steigt und die Feuchte mitnimmt, aber das habe ich für Blödsinn aufgrund der Vermengung abs. und rel. Feuchte gehalten. Diese Visualisierung scheint es aber zu bestätigen.

              Kann mir das mal jemand bitte erklären?

              Danke

              Rainer

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #70

                @Homoran:

                …je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
                Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei...

                Irgendwann würde es auch so sein, wenn nicht immer wieder eingegriffen würde (Lüften im OG, Entfeuchten im Keller). Das ist aber ein langwieriger Prozess, da die Wände / Decken erheblich Feuchtigkeit speichern / aufnehmen und so dafür sorgen, dass sich der Feuchtegehalt der Luft nur langsam ändert. Der Entfeuchter im Keller sorgt eben auch für trockene Wände im Keller, wenn der <u>durchschnittliche</u> Feuchtegehalt der Kellerluft niedrig gehalten wird.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  Hallo Paul,

                  danke für die schnelle Antwort.

                  Das klingt ganz logisch, die Sache hat nur einen Haken. ;-)

                  Der Entfeuchter in der Werkstatt befindet sich im abgetrennten "Außenkeller" unter der Garage. Da gibt es keinerlei Luftaustausch :(

                  Der Rest mit der Feuchtespeicherkapazität ist mir bekannt, da werde ich dann doch mal die Zahlen langfristig vergleichen.

                  Danke nochmals

                  Rainer

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    Ergänzung: Die Luft ist geschichtet, denn die wärmere Luft (geringere Dichte) befindet sich oben. Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      Danke,
                      @paul53:

                      Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller. `
                      das wollte ich wissen!

                      Gruß

                      Rainer

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        Heute Abend baue ich noch eine JSON-Ausgabe ein.

                        Erleichtert die Ausgabe in VIS.

                        Gruß,

                        Eric

                        Roses are red, violets are blue,

                        if I listen to metal, my neighbours do too

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          Geschafft :)

                          Datenpunkt "JSON" eingebaut

                          Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut

                          Hier der Code

                          ! ````
                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                          //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          // von paul53 übernommen und angepasst
                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                          // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
                          // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
                          ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                          var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                          var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
                          var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
                          var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                          ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                          // --------------------------------------------------------------------
                          var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
                          var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                          var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                          var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                          ! // -----------------------------------------------------------------------------
                          // Räume mit Sensoren
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                          // Sensoren Aussen
                          "Aussen" : {
                          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                          },
                          // Sensoren Innen
                          "Raum1" : {
                          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
                          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
                          "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                          "TEMP_Zielwert" : 21,
                          "Aussensensor" : "Aussen"
                          },
                          "Raum2" : {
                          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
                          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
                          "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                          "TEMP_Zielwert" : 21,
                          "Aussensensor" : "Aussen"
                          },
                          "Raum3" : {
                          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
                          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
                          "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                          "TEMP_Zielwert" : 21,
                          "Aussensensor" : "Aussen"
                          }
                          };
                          ! // =============================================================================
                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                          // =============================================================================
                          var raumDatenpunkte = {
                          "x" : {
                          "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                          "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                          "type": 'number',
                          "role": 'value',
                          "unit": 'g/kg'
                          }
                          },
                          "rh" : {
                          "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                          "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                          "type": 'number',
                          "role": 'value',
                          "unit": '%'
                          }
                          },
                          "dp" : {
                          "DpName" : "Taupunkt",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'Taupunkt',
                          "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                          "type": 'number',
                          "role": 'value',
                          "unit": '°C'
                          }
                          },
                          "t" : {
                          "DpName" : "Temperatur",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                          "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                          "type": 'number',
                          "role": 'value',
                          "unit": '°C'
                          }
                          },
                          "h" : {
                          "DpName" : "Enthalpie",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'Enthalpie',
                          "desc": 'Enthalpie',
                          "type": 'number',
                          "role": 'value',
                          "unit": 'kJ/kg'
                          }
                          },
                          "lüften" : {
                          "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                          //"init": false,
                          "dp": {
                          "name": 'Lüftungsempfehlung',
                          "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                          "type" : 'boolean',
                          "role": 'value'
                          }
                          }
                          };
                          ! var raumControl = {
                          "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                          "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                          "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                          "type": 'number',
                          "role": 'control.value',
                          "unit": '°C'
                          }
                          },
                          "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                          "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                          "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                          "type": 'number',
                          "role": 'control.value',
                          "unit": '%'
                          }
                          },
                          "TEMP_Zielwert" : {
                          "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                          "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                          "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                          "type": 'number',
                          "role": 'control.value',
                          "unit": '°C'
                          }
                          },
                          "Aussensensor" : {
                          "DpName" : "Aussensensor",
                          "init": "",
                          "dp": {
                          "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                          "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                          "type": 'string',
                          "role": 'control.value'
                          }
                          }
                          };
                          ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                          var xdp = new DP(nn);
                          ! function createDp() {
                          var name;
                          var init;
                          var forceCreation;
                          var common;

                          //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                          // --------------------------------------------------------------------
                          createState(pfad + 'Lüften', "", {
                          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          });
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------

                          ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                          // --------------------------------------------------------------------
                          createState(pfad + 'JSON', "", {
                          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          });
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                          ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                          // --------------------------------------------------------------------
                          createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          });
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                          !
                          for (var raum in raeume) {
                          for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                          name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                          init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                          forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                          common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                          createState(name, init , forceCreation, common);
                          log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                          }
                          for (var control in raumControl) {
                          name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                          //init = raumControl[control].init;
                          forceCreation = skriptConf;
                          common = raumControl[control].dp;
                          if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                          init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                          createState(name, init , forceCreation, common);
                          }
                          }
                          }
                          }
                          ! function runden(wert,stellen) {
                          var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
                          return gerundet;
                          }
                          ! //eric2905 JSON erzeuen
                          // --------------------------------------------------------------------
                          function createJSON() {
                          var temppfad = "";
                          var tempVal = "";
                          strJSONfinal = "[";
                          strJSONtemp = "";
                          for (var raum in raeume) {
                          if (raum != "Aussen") {
                          strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                          strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                          for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                          temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                          tempVal = getState(temppfad).val;
                          if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                          tempVal = parseFloat(tempVal);
                          tempVal = tempVal.toFixed(2);
                          }
                          strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                          }
                          strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                          strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                          }
                          }
                          strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                          strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                          // log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                          }
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                          ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                          var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                          var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                          var y = xdp.Calc(t, rh);
                          var toffset = 0.0; // Offset in °C
                          var rhoffset = 0; // Offset in %
                          if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                          var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                          toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                          }
                          if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                          var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                          rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                          }
                          ! t = t + toffset;
                          rh = rh + rhoffset;
                          ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                          var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                          ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
                          ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                          var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                          var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                          var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                          var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;

                          setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                          setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                          setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                          setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                          setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                          

                          ! // Lüften
                          if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                          var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                          var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                          var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                          } else {
                          return;
                          }
                          ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                          var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                          var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                          var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                          if (xa == 0) return;

                          var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                          

                          ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                          mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
                          }
                          var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                          var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                          ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;

                          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                          

                          //eric2905 Originalblock
                          // ---------------------------------------------------------------------
                          //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
                          //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------

                          if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                              setState(idLueften, true);
                              anyLueften = true;
                          }
                          else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                          

                          ! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                          }
                          ! function calcAll () {
                          for (var raum in raeume) {
                          calc(raum);
                          }
                          }
                          ! function Datum() {
                          var jetzt = new Date();
                          var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                          var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                          if(monat<10) {
                          monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                          } else {
                          monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                          }
                          var tag = jetzt.getDate();
                          if(tag<10) {
                          tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                          } else {
                          tag = String(jetzt.getDate());
                          }
                          var stunden = jetzt.getHours();
                          if(stunden<10) {
                          stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                          } else {
                          stunden = String(jetzt.getHours());
                          }
                          var minuten = jetzt.getMinutes();
                          if(minuten<10) {
                          minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                          } else {
                          minuten = String(jetzt.getMinutes());
                          }
                          var sekunden = jetzt.getSeconds();
                          if(sekunden<10) {
                          sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                          } else {
                          sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                          }
                          strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                          }
                          ! // alle zwei Minuten neu berechnen
                          schedule("*/2 * * * *", function () {
                          calcAll();
                          // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                          // ---------------------------------------------------------------------
                          createJSON();
                          Datum();
                          setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                          setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                          setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                          });
                          ! function main() {
                          calcAll();

                          // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                          // ---------------------------------------------------------------------
                          createJSON();
                          Datum();
                          setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                          setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                          setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------

                          ! }
                          ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                          setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
                          ! ````

                          Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)

                          ! ````
                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]

                          
                          Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!!
                          
                          Gruß,
                          
                          Eric

                          Roses are red, violets are blue,

                          if I listen to metal, my neighbours do too

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            Rückmeldung:

                            Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!

                            Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)

                            Aber der Rest ist ja Wahnsinn.

                            So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>

                            Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
                            144_klima_json_wo.jpg
                            Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.

                            Gruß

                            Rainer

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              simpixo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]

                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?

                                Sollte ja alle 2 Minuten laufen.

                                [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.

                                Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.

                                Gruß,

                                Eric

                                Roses are red, violets are blue,

                                if I listen to metal, my neighbours do too

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  Nope!

                                  ich sehe gerade eine Fehlermeldung:

                                  19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  

                                  Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?

                                  Gruß

                                  Raiiner

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.

                                    Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?

                                    Gruß,

                                    Eric

                                    Roses are red, violets are blue,

                                    if I listen to metal, my neighbours do too

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      Gerne:

                                      ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        Sieht erst mal ok aus.

                                        Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?

                                        Was sagt denn das Log?

                                        Gruß,

                                        Eric

                                        Roses are red, violets are blue,

                                        if I listen to metal, my neighbours do too

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          Ja! und Nix!

                                          @eric2905:

                                          "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                                          Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.

                                          @eric2905:

                                          Was sagt denn das Log? `
                                          Nix

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe