Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    23

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Test Adapter HeatingControl v3.xx

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 238 Posters 2.1m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Esmax666

    @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

    Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.

    hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.

    nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen

    B Offline
    B Offline
    Blockmove
    wrote on last edited by
    #3054

    @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

    @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

    Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.

    hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.

    nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen

    Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
    Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.

    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀

    1 Reply Last reply
    0
    • ? Offline
      ? Offline
      A Former User
      wrote on last edited by
      #3055

      Guten Morgen,
      ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis

      Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?

      Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?

      Danke und Gruß

      B 1 Reply Last reply
      0
      • ? A Former User

        Guten Morgen,
        ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis

        Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?

        Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?

        Danke und Gruß

        B Offline
        B Offline
        Blockmove
        wrote on last edited by
        #3056

        @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

        Guten Morgen,
        ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis

        Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?

        Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?

        Danke und Gruß

        Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
        Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.

        Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.

        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀

        1 Reply Last reply
        0
        • ? Offline
          ? Offline
          A Former User
          wrote on last edited by
          #3057

          @blockmove

          Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.

          Zum Verständnis:
          Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.

          B 1 Reply Last reply
          0
          • ? A Former User

            @blockmove

            Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.

            Zum Verständnis:
            Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.

            B Offline
            B Offline
            Blockmove
            wrote on last edited by
            #3058

            @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

            @blockmove
            Zum Verständnis:
            Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert?

            Ich behaupte mal ja.
            Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
            Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.

            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀

            ? 1 Reply Last reply
            0
            • B Blockmove

              @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

              @blockmove
              Zum Verständnis:
              Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert?

              Ich behaupte mal ja.
              Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
              Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.

              ? Offline
              ? Offline
              A Former User
              wrote on last edited by
              #3059

              @blockmove

              Top. Danke

              1 Reply Last reply
              0
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                wrote on last edited by
                #3060

                Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                Rene_HMR M 2 Replies Last reply
                0
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #3061

                  Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.

                  Folgende Änderungen sind enthalten:

                  1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                    bild1.PNG

                  2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet

                  bild2.PNG

                  1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • GarganoG Gargano

                    Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                    Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                    Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                    Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                    Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                    Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #3062

                    @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                    Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?

                    nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                    Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • GarganoG Gargano

                      Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                      Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                      Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                      Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                      Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                      Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                      M Online
                      M Online
                      ManfredHi
                      wrote on last edited by
                      #3063

                      @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                      Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                      Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                      Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                      Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                      verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                      @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                      Rene_HMR GarganoG 2 Replies Last reply
                      0
                      • M ManfredHi

                        @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                        Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                        Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                        Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                        Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                        verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                        @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #3064

                        @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier

                        Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M ManfredHi

                          @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                          Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                          Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                          Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                          Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                          verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                          @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          wrote on last edited by
                          #3065

                          @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                            M Online
                            M Online
                            ManfredHi
                            wrote on last edited by
                            #3066

                            @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                            und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                            das kann man in den adaptereinstellungen ändern

                            12bc1596-baac-46a6-9f3c-f67cfaf71ef7-image.png

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Besserso

                              @Rene_HM
                              Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?

                              Gruß
                              Frank

                              S Offline
                              S Offline
                              schorschi
                              wrote on last edited by schorschi
                              #3067

                              Fehler Handy halt.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • O Offline
                                O Offline
                                OFFLINE1985
                                wrote on last edited by OFFLINE1985
                                #3068

                                Morgen
                                Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                                Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                                bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                                39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                                Das ist jetzt ca 3H später
                                58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                                6h später
                                b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                                und hier nochmal 8h
                                09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                                Aso eingestellte Temp 21C°

                                V 1 Reply Last reply
                                0
                                • O OFFLINE1985

                                  Morgen
                                  Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                                  Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                                  bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                                  39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                                  Das ist jetzt ca 3H später
                                  58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                                  6h später
                                  b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                                  und hier nochmal 8h
                                  09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                                  Aso eingestellte Temp 21C°

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Verblizz
                                  wrote on last edited by
                                  #3069

                                  @offline1985

                                  Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                                  cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                                  O 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • V Verblizz

                                    @offline1985

                                    Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                                    cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OFFLINE1985
                                    wrote on last edited by OFFLINE1985
                                    #3070

                                    @verblizz hier ?

                                    77826580-7515-4405-9bdd-817ecb886b2c-grafik.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Verblizz
                                      wrote on last edited by Verblizz
                                      #3071

                                      @offline1985
                                      Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                      42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                      Version 1.12.0

                                      Hier nochmal der Link ins Github:
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                      O 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • V Verblizz

                                        @offline1985
                                        Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                        42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                        Version 1.12.0

                                        Hier nochmal der Link ins Github:
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OFFLINE1985
                                        wrote on last edited by OFFLINE1985
                                        #3072

                                        @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht :-(

                                        1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 :+1: )

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • V Verblizz

                                          @offline1985
                                          Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                          42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                          Version 1.12.0

                                          Hier nochmal der Link ins Github:
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OFFLINE1985
                                          wrote on last edited by OFFLINE1985
                                          #3073

                                          @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                                          unverändert 3bd4e605-cc53-4f23-b773-0caa61c8a2df-grafik.png

                                          V 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          587

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe