NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@Davut-Karabulut in der Tat refreshed mein Anwesenheitsskript jede Minute, aber es bleibt stetig auf "true"
Edit: aber dies scheint es zu sein! also Anwesenheitsskript pausiert --> keine cronjobs jede Minute
Anwesenheitsskript aktiviert --> jede Minute neue cronjobs.der Datenpunkt meines Anwesenheitsskripts bleibt stetig auf "true"
und der Datenpunkt heatingcontrol.0.Present auch stetig auf "true"--> wird bei einer Aktualisierung der Anwesenheit die cronjobs neu gecheckt?
-
@claus1993 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Hat leider nicht funktioniert....hast du eine Idee oder muss ich mir einen anderen Weg überlegen?
Ich schau mir das in der 2.x an...
-
@jeti sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
wird bei einer Aktualisierung der Anwesenheit die cronjobs neu gecheckt?
jeder setState löst eine Aktualsierung aus. Der Adapter hatte auch schon bug - issues bekommen, weil er selbst immer der gleichen Wert auf das Thermostat geschrieben hat. Das verhindere ich nun im Adapter, und schreibe nur bei Änderung. In dem Sinne würde ich also erwarten, dass ein script auch nur veränderte Daten an den Adapter gibt....
-
@Rene_HM Moin, sorry etwas später geworden:-)
Also drei Zimmer laufen mit einem Profil und das haut mittlerweile sehr gut hin. Nun möchte ich das Zimmer meines Sohnes seperat haben, was die Anwesenheit betrifft.
Im Adapter selbst habe ich ja nur EINEN Anwesenheitsdatenpunkt, den ich bspw. mit meiner Anwesenheit fülle. Nun differiert natürlich die Anwesenheit meines Sohnes etwas von meiner.
Wie kann ich das entsprechend abbilden? Meine Idee wäre
a) ein weiters Profil NUR mit desse Zimmer???
b) Den Adapter nochmal installieren als 2. Instanz?Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben
-
Hab noch ein Anliegen.
Im Wohnzimmer habe ich einen pelletofen stehen. Dieser wird mittels Batterie betriebenem Funkthermostat ein und ausgeschaltet. Je nach Programm, Temperatur usw. Usw.
An der Hauptplatine des Pelletofens ist der Empfänger des Funkthermostats angeschlossen.
Wenn Befehl AUS vom Funkthermostat kommt dann liegen 24v gleichstrom an 2 bestimmten klemmen an. Wenn Befehl EIN vom Funkthermostat kommt dann sind die klemmen spannungslos.
Hab jetzt einen 230v Wechselstrom -> 24v Gleichstrom Trafo an einen tuya zigbee Relai angeschlossen. Den + und - müsste ich nur noch an die Hauptplatine anschließen.
Gibt es den jetzt die Möglichkeit im Heatingcontrol Adapter den Ausgang true umzukehren?
Also wenn Temperatur unterschritten dann setze Aktor auf false.
Edit:
ich glaub ich komme langsam selbst drauf. Einen datenpunkt anlegen der vom Adapter auf true gesetzt wird und mittels blockly diesen abfragen und den aktor auf false setzen. Richtig? -
Hallo,
ich spiele gerade mit der Einstellung "Verwendung von Änderungen vom Thermostat".
Ich möchte diese Funktion gern nutzen, allerdings weis ich aktuell nicht wie ich die Änderung mitbekommen soll.
Ich habe einen BJ Triton Schalter mit RTR. Hier kommt die Änderung am Schalter über den KNX Datenpunkt "AktuellerSollwert" in den IO Broker. In HeatingControl habe ich allerdings den KNX Datenpunkt Basissollwert angelegt um die Temperatur vom HeatingControl an den Schalter mitzugeben.Mache ich was falsch? Habe ich was nicht verstanden? Wie kann ich auf die Änderung am DP "AktuellerSollwert" reagieren? Aktuell fällt mir nur eine Script ein welches die beiden Datenpunkte mit einander vergleicht. Und dann die OverrideTemp setzt. Ich möchte allerdings gern die integrierte Funktion vom HeatingControl nutzten.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt und hoffe auf Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan -
@stsch83 Der Adapter reagiert auf die Veränderung des Sollwertes (OID_Target). In deinem Fall funktioniert das nicht, da du anscheinend zwei DP hast. Damit bleibt wirklich nur der Umweg über ein kleines script. Der Adapter schreibt auf einen DP im script, das script gibt diese Änderung entsprechend weiter. Das script muss dann noch auf den anderen DP vom Thermostat lauschen und diese Änderung an den Adapter geben.
Aber Achtung: nur Änderungen schreiben... -
@Davut-Karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
ich glaub ich komme langsam selbst drauf. Einen datenpunkt anlegen der vom Adapter auf true gesetzt wird und mittels blockly diesen abfragen und den aktor auf false setzen. Richtig?
genau, in einem kleinen script auf den Datenpunkt aus dem Adapter lauschen und negiert auf den eigentlichen DP schreiben...
-
@Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
a) ein weiters Profil NUR mit desse Zimmer???
ein Profil nur für ein Zimmer ist nicht vorgesehen.
b) Den Adapter nochmal installieren als 2. Instanz?
Das wäre eine Möglichkeit. In der Instanz nur das eine Zimmer behandeln...
-
@Rene_HM Ok. Danke.
-
@Rene_HM
Hab jetzt einen 2. Raum angelegt. Unglücklicherweise habe ich diesen "Wohnzimmer.Pelletofen" benannt. Daraufhin bemerkt dass jetzt unter dem schon bestehenden Zimmer Room.Wohnzimmer ein Unterordner mit Pelletofen erstellt wurde.Daraufhin alle neu angelegten Unterordner in Wohnzimmer gelöscht und auch in den Adapter Konfigurationen das Zimmer "Wohnzimmer.Pelletofen" gelöscht.
Habe jetzt diesmal das Zimmer "WohnzimmerPelletofen" benannt. Diesbezüglich nun alles wieder korrekt.
Kriege aber immernoch im Log jetzt "OID Target for in Wohnzimmer.Pelletofen not set"
EDIT: Hat sich irgendwie erledigt und kommt nicht mehr aber dafür:
heatingcontrol.0 2020-12-19 22:44:58.122 error (4929) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.] heatingcontrol.0 2020-12-19 22:44:58.116 info (4929) handle actors Wohnzimmer current 22.17 target 15
Hab jetzt das hier jedesmal nach handle actors Wohnzimmer
-
@Davut-Karabulut Das hatten wir weiter oben schon einmal: Alles wieder anlegen und "von innen heraus" alles löschen, d.h. erst die Thermostate, Aktoren und Sensoren im Raum löschen und dann den Raum löschen.
-
@Rene_HM
Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?Gruß
Frank -
@Besserso wie schon weiter oben geschrieben, jede Aktualisierung (auch ohne Wertänderung) wird zunächst verarbeitet. Der Adapter selbst schreibt nur Wertänderungen auf Datenpunkte (speziell Datenpunkte von Geräten).
-
Hallo
Hallo, ich würde gerne meine Heizung bis zum 31. dez ausschalten.
Ist es möglich, die Heizung ohne Fernzugriff auf iobrocker aus zu programmieren?
Was wäre Ihrer Meinung nach der einfachste Weg, dies zu tun?
Soll man die Funktion "ical support" verwenden ? aber wie geht das genau ?Danke
-
@Esmax666 oder Heizperiode verwenden. Das geht intern über den Zeitraum (im admin einstellbar) oder über einen Datenpunkt von außen per script gesteuert...
-
@Rene_HM danke
Heizperiode über admin habe ich gefundenaber ich möchte gern sehen wie es genau geht mit "ical" (google calender) Wie soll man das genau machen ?
danke
-
Hallo zusammen,
ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zur Installation, die mir die Anleitung nicht so recht beantwortet. Ich nutze von Homematic für einen Raum jeweils ein Wandthermostat mit Heizkörperthermostaten
-
Ich habe eine Funktion Heizung angelegt. Muss der ganze Channel z.B. eine Thermostates in die Funktion oder nur einzelne Datenpunkte und wenn ja welche?
-
In den Räumen kann man ja ein Thermostat einrichten, wo werden die Stellantriebe bzw. Aktoren eingerichtet die das Thermostat dann steuert?
-
Ich habe was von Homematic autodetection gelesen, was muss ich tun damit alles bei mir erkannt wird? Ich nutzte ausschließlich Homematic.
-
Ich habe momentan in der Homematic CCU Heizungsgruppen errichtet, verstehe ich das richtig das ich die Auflösen sollte damit alles über den Adapter geregelt wird? Wie sollte ich dann die Temperaturprofile der CCU einstellen damit sich die nicht in die Quere kommen?
-
-
@Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Ich habe eine Funktion Heizung angelegt. Muss der ganze Channel z.B. eine Thermostates in die Funktion oder nur einzelne Datenpunkte und wenn ja welche?
ein einzelner Datenpunkt reicht. Das wird ausschliesslich zur Detection verwendet. Dafür ist ein Datenpunkt ausreichend. Das parent vom Datenpunkt beinhaltet den Typ des Gerätes, den ich zur Detection benötige. Am besten den Raum und die Funktion in der CCU zuordnen und dann die Geräte im hm-rpc bzw. hm-rega importieren...
In den Räumen kann man ja ein Thermostat einrichten, wo werden die Stellantriebe bzw. Aktoren eingerichtet die das Thermostat dann steuert?
Wenn dein Thermostat den Stellantrieb direkt regelt, wozu ich immer raten würde, musst du die im Adapter gar nicht angeben...
Ich habe was von Homematic autodetection gelesen, was muss ich tun damit alles bei mir erkannt wird? Ich nutzte ausschließlich Homematic.
Wie oben gesagt, den Thermostaten die Räume und die Funktion zuordnen. In der 1.x funktioniert die Auto-detection nur, wenn kein Gerät konfiguriert ist, beim ersten Start des admin. In der 2.x (noch nicht verfügbar) gibt es einen Button, der neue Geräte sucht. Aber es ist auch kein Problem, die Thermostate manuell zu konfigurieren... Dafpr muss in einem Fall ja nur ein Name und die ObjectID für die Zieltemperatur unter "Thermostate" eingetragen werden. Die OID für die Ist-Temperatur kann leer bleiben, weil sie nicht genutzt wird.
Ich habe momentan in der Homematic CCU Heizungsgruppen errichtet, verstehe ich das richtig das ich die Auflösen sollte damit alles über den Adapter geregelt wird? Wie sollte ich dann die Temperaturprofile der CCU einstellen damit sich die nicht in die Quere kommen?
Auf der CCU dürfen keine Profile laufen, die Thermostate müssen auf manuell stehen...
-
@Esmax666 Hier am Beispiel Urlaub:
im ical "Urlaub" eintragen:
das erzeugt einen Datenpunkt unter ical:
der DP muss im config von HeatingControl eingetragen werden: