Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 254 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • flugwelleF flugwelle

    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor

    Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen 😉

    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #799

    @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor

    Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen 😉

    Sehe ich auch nicht so.
    Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
    Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
    Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
    Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?

    Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.

    @dos1973
    Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    flugwelleF SWE1008S 2 Replies Last reply
    0
    • simatecS simatec

      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor

      Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen 😉

      Sehe ich auch nicht so.
      Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
      Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
      Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
      Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?

      Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.

      @dos1973
      Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      wrote on last edited by flugwelle
      #800

      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
      Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?

      Ich habe es mal bei einer Jalousie probiert, die unten ist aber gerade 2% anzeigt: ich gebe eine 0% vor, er zeigt kurz an, dass die Jalousie runter gehen würde (ACTIVITY_STATE=DOWN) und bleibt bei 1,5% stehen (ACTIVITY_STATE=STABLE).

      Dann nochmals 0% eingegeben - keine Reaktion mehr, er wechselt sofort wieder auf 1.5% und bleibt so.

      Shuttercontrol soll mir nicht die Werte glätten - ich möchte nur eine Toleranz angeben können bei derer die Werte als gleich angesehen werden. Für eine Jalousie mit Lamellen sind 1-2% sowieso nicht merkbar.

      Ich will nicht ausschließen, dass bei mir irgendetwas nicht korrekt installiert oder konfiguriert ist. Ich vermute aber, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
      Gibt es hier vielleicht einen Homematic User, der Jalousien mit Lamellen hat und berichten kann, dass er nicht solche Abweichungen bekommt?

      1 Reply Last reply
      0
      • E e-s

        @Homoran

        Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?

        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        wrote on last edited by
        #801

        @e-s sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        @Homoran

        Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?

        Und dieser Vorschlag ist undurchführbar?
        Habe auch mit das shelly Problem.

        MfG Ulrich

        1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

          Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern

          Da bin ich ja beruhigt 😉

          Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.

          Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          wrote on last edited by
          #802

          @Homoran
          Ich setze den Differenz-Temperatursensor von Eugen ein und steuere darüber meine Beschattung.
          Ich komme am Sonntag aus dem Urlaub zurück und werde man Testweise alle Rollläden über Shuttercontrol steuern.
          Ich freue mich auf deine Doku ..😁

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          1 Reply Last reply
          0
          • NetprogN Offline
            NetprogN Offline
            Netprog
            wrote on last edited by
            #803

            @simatec
            als erstes auch von mir, ein ganz großes Lob, für die bisher geleistete Arbeit zu Deinem shuttercontrol - Adapter.

            Jedoch habe ich auch eine Frage, ob es irgendwie möglich, oder vieleicht sogar geplant ist, so eine Art History-Datenpunkt in den Objekten anzulegen, um diesen dann in einer Ereignisliste in VIS darzustellen, bzw. bei Abwesenheit zBsp. per Pushover informiert zu werden was die Rollläden Zuhause so treiben?

            Halt so in der Art wie: "Rollladen im Kinderzimmer wurde zur Beschattung geschlossen" oder "Rollladen Büro (Golden Hour) hochgefahren"

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • NetprogN Netprog

              @simatec
              als erstes auch von mir, ein ganz großes Lob, für die bisher geleistete Arbeit zu Deinem shuttercontrol - Adapter.

              Jedoch habe ich auch eine Frage, ob es irgendwie möglich, oder vieleicht sogar geplant ist, so eine Art History-Datenpunkt in den Objekten anzulegen, um diesen dann in einer Ereignisliste in VIS darzustellen, bzw. bei Abwesenheit zBsp. per Pushover informiert zu werden was die Rollläden Zuhause so treiben?

              Halt so in der Art wie: "Rollladen im Kinderzimmer wurde zur Beschattung geschlossen" oder "Rollladen Büro (Golden Hour) hochgefahren"

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #804

              @Netprog
              Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?

              Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.

              Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.

              20190628_214233.jpg

              Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              NetprogN 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @Netprog
                Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?

                Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.

                Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.

                20190628_214233.jpg

                Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren

                NetprogN Offline
                NetprogN Offline
                Netprog
                wrote on last edited by
                #805

                @Homoran

                ja, ich stimme Deinen Ausführungen zu, ich sehe in dem Homematic Datenpunkten, schon ob und wann die Rollläden gefahren sind, nur wünschte ich mir eine Unterscheidung womit ich sehe das a) zbsp eine Beschattung stattgefunden hat, oder b) der Rollladen manuell und nicht über den shuttercontrol Adapter bewegt wurde, oder c) die Rollläden Abends korrekt gefahren sind

                1 Reply Last reply
                0
                • D dos1973

                  @simatec

                  anbei die Konfig
                  meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
                  das würde es erklären,

                  Bildschirmfoto 2019-06-27 um 23.50.19.png

                  Bildschirmfoto 2019-06-27 um 23.50.40.png

                  D Offline
                  D Offline
                  dos1973
                  wrote on last edited by
                  #806

                  Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
                  Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.

                  Derzeit habe bei

                  Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?

                  Den Wert : nur Auf

                  Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • D dos1973

                    Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
                    Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.

                    Derzeit habe bei

                    Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?

                    Den Wert : nur Auf

                    Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #807

                    @dos1973
                    Das sollte dann nicht.

                    Ist der Trigger richtig?
                    Griff/TFK?

                    Richtiger wert eingegeben?
                    0/1/2 true/false?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • simatecS simatec

                      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor

                      Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen 😉

                      Sehe ich auch nicht so.
                      Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
                      Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
                      Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
                      Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?

                      Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.

                      @dos1973
                      Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      wrote on last edited by
                      #808

                      @dos1973
                      Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

                      @simatec
                      Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
                      ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
                      Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.

                      HomoranH simatecS 2 Replies Last reply
                      0
                      • SWE1008S SWE1008

                        @dos1973
                        Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

                        @simatec
                        Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
                        ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
                        Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #809

                        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%

                        Das ist eine Ungenauigkeit von 15%

                        Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.

                        Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • SWE1008S SWE1008

                          @dos1973
                          Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

                          @simatec
                          Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
                          ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
                          Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.

                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          Developer Most Active
                          wrote on last edited by
                          #810

                          @SWeimar
                          Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • simatecS simatec

                            @SWeimar
                            Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?

                            D Offline
                            D Offline
                            dos1973
                            wrote on last edited by
                            #811

                            @simatec

                            Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
                            Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE

                            Shelly.shutter.state

                            Der DP hat die werte open/close/stop.

                            Hoch=open
                            Runter=close

                            Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dos1973
                              wrote on last edited by
                              #812

                              nochmals zu meine Aussperren Problem.

                              so sieht die Konfiguration aus

                              Bildschirmfoto 2019-06-29 um 12.13.09.png

                              trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                              fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.

                              Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.

                              Kipp=1
                              open=2
                              close=0

                              was habe ich falsch?

                              simatecS 1 Reply Last reply
                              0
                              • D dos1973

                                nochmals zu meine Aussperren Problem.

                                so sieht die Konfiguration aus

                                Bildschirmfoto 2019-06-29 um 12.13.09.png

                                trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                                fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.

                                Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.

                                Kipp=1
                                open=2
                                close=0

                                was habe ich falsch?

                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #813

                                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                nochmals zu meine Aussperren Problem.

                                so sieht die Konfiguration aus

                                Bildschirmfoto 2019-06-29 um 12.13.09.png

                                trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                                fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.

                                Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.

                                Kipp=1
                                open=2
                                close=0

                                was habe ich falsch?

                                Habe ich gerade gefixt

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by simatec
                                  #814

                                  Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                                  Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.

                                  Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.

                                  Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.

                                  Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                                  Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.

                                  Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  D Z 2 Replies Last reply
                                  1
                                  • simatecS simatec

                                    Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                                    Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.

                                    Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.

                                    Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.

                                    Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                                    Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.

                                    Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dos1973
                                    wrote on last edited by
                                    #815

                                    @simatec
                                    soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                                    😉

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                                      Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.

                                      Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.

                                      Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.

                                      Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                                      Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.

                                      Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      wrote on last edited by
                                      #816

                                      @simatec
                                      Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!

                                      MfG Ulrich

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D dos1973

                                        @simatec
                                        soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                                        😉

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        dos1973
                                        wrote on last edited by
                                        #817

                                        Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....

                                        simatecS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #818

                                          Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍

                                          simatecS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          524

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe