Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

      @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...

      wir reden aneinander vorbei!

      "Dein" Sensor misst die Außenhelligkeit, auch wenn er auf der Innenseite des Fensters sitzt.

      Ein Helligkeitssensor im Zimmer, der bei Beschattung verdunkelt wird taugt nichts zur Beschattungssteuerung

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer last edited by Vumer

        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        "Dein" Sensor
        ......
        taugt nichts zur Beschattungssteuerung

        Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor 😉

        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran

          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          "Dein" Sensor
          ......
          taugt nichts zur Beschattungssteuerung

          Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor 😉

          bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!

          und in Konsequenz:

          Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?

          um nichts anderes geht es

          1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @Vumer last edited by

            @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor

            na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer last edited by Vumer

              @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              oder seh ich da was falsch?

              ja

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                BlizzardT last edited by

                Hallo,
                ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
                Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.

                Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...

                Anbei meine Einstellungen:
                bf72adb0-aedf-43fb-ba79-26eadf956a68-grafik.png
                91172a9d-0634-44eb-b8ca-db337d656acb-grafik.png
                0a8f1ef4-ef33-4567-86d9-7c85ec7b6981-grafik.png
                9a6d45b3-d027-4c4c-850a-e3ecba63d747-grafik.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by

                  @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?

                  im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv

                  Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BlizzardT @Homoran last edited by

                    @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch 😉
                    Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                    habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...

                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by

                      @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...

                      dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                      dann siehst du in der History wer da schaltet

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BlizzardT @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                        dann siehst du in der History wer da schaltet

                        wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...

                        Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by

                          @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                          nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...

                          doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern

                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                          in der History Instanz

                          aktivieren

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            BlizzardT @Homoran last edited by

                            @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              BlizzardT @BlizzardT last edited by

                              @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.

                              ee007edc-0f32-485d-8d23-5f6e9ac2c287-grafik.png

                              Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.

                              c119c554-cc05-47f5-beb7-1d78b218681c-grafik.png

                              Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                BlizzardT last edited by

                                Habe den Fehler gefunden.
                                Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
                                @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by

                                  @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
                                  Nur zu der Zeit wird geschlossen.
                                  Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    BlizzardT @simatec last edited by

                                    @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BlizzardT last edited by

                                      @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter

                                      auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by

                                        @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by Homoran

                                          @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt.

                                          dann stünde es auch als Quelle drin.

                                          aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Android51 last edited by

                                            Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! 🙂

                                            254771fd-b54d-4d66-90a2-a3e66ae903ea-image.png

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7247
                                            6530448
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023