    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Vumer
      Vumer last edited by Vumer

      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      oder seh ich da was falsch?

      ja

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        BlizzardT last edited by

        Hallo,
        ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
        Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.

        Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...

        Anbei meine Einstellungen:
        bf72adb0-aedf-43fb-ba79-26eadf956a68-grafik.png
        91172a9d-0634-44eb-b8ca-db337d656acb-grafik.png
        0a8f1ef4-ef33-4567-86d9-7c85ec7b6981-grafik.png
        9a6d45b3-d027-4c4c-850a-e3ecba63d747-grafik.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by

          @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?

          im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv

          Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            BlizzardT @Homoran last edited by

            @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch 😉
            Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
            habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...

            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by

              @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...

              dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
              dann siehst du in der History wer da schaltet

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                BlizzardT @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                dann siehst du in der History wer da schaltet

                wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...

                Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by

                  @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...

                  doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern

                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  in der History Instanz

                  aktivieren

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BlizzardT @Homoran last edited by

                    @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      BlizzardT @BlizzardT last edited by

                      @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.

                      ee007edc-0f32-485d-8d23-5f6e9ac2c287-grafik.png

                      Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.

                      c119c554-cc05-47f5-beb7-1d78b218681c-grafik.png

                      Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BlizzardT last edited by

                        Habe den Fehler gefunden.
                        Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
                        @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by

                          @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
                          Nur zu der Zeit wird geschlossen.
                          Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            BlizzardT @simatec last edited by

                            @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @BlizzardT last edited by

                              @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter

                              auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by

                                @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by Homoran

                                  @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt.

                                  dann stünde es auch als Quelle drin.

                                  aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Android51 last edited by

                                    Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! 🙂

                                    254771fd-b54d-4d66-90a2-a3e66ae903ea-image.png

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      BlizzardT @simatec last edited by

                                      @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
                                      Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...

                                      simatec Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by

                                        @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                        Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! 🙂

                                        254771fd-b54d-4d66-90a2-a3e66ae903ea-image.png

                                        du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
                                        Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.

                                        also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          firebowl @Homoran last edited by

                                          @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by

                                            @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.

                                            ???

                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            545
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7257
                                            6647924
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo