      Hallo ihr fleißigen Entwickler, ich habe das Szenario mit dem Frost Problem erneut nachstellen können.
      Nochmal zur Verdeutlichung, ich habe den Frostalarm auf Höhe 15 eingestellt, der bei jedem Fenster greifen soll, wenn ein Datenpunkt, welcher über ein Script gesetzt wird, angesteuert wird.
      Problem ist, wenn dieser nicht auf true steht, also kein Frost mehr ist und es tagsüber ist, dann fahren die Rollos komplett auf, auch wenn ein Rollo mal manuell verfahren wurde.

      Weiß nicht ob in dem Log da was ersichtlich wird.

      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:44.374	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR already at: 98% - setting current action: up
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:44.358	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:44.357	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.356	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero old height: 74% new height: 98%
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Buero Old value = 74. New value = 98. automatic is active
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Shutter state changed: Buero old value = 74 new value = 98
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.247	info	Alarm frost ended Set ID: Buero value: 98%
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.236	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start shutterAlarm
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:21:34.236	debug	Alarm Frost changed: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:41.452	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:41.451	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:31.441	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:31.441	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:25.314	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:25.314	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:21.429	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:21.428	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:15.110	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:15.110	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:12.090	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:12.089	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:11.344	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:11.344	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:05.104	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:05.104	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:02.073	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:02.072	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:01.320	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:01.320	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:00.030	debug	Sun Elevation: 12.1°
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:00.029	debug	Sun Azimut: 154.5°
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:20:00.028	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:55.085	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:55.085	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:54.786	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:54.785	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:51.303	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:51.303	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:49.302	debug	insidetemperature changed: alias.0.Büro.Temperatur.ACTUAL Value: 19.84
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:45.071	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:45.070	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:44.777	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:44.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:35.055	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:35.055	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:34.695	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:34.695	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:24.966	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:24.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:24.672	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:24.672	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:14.955	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:14.954	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:14.655	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:14.654	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:04.946	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:04.945	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:04.643	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:19:04.642	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:54.926	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:54.926	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:54.633	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:54.632	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:44.909	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:44.909	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:44.622	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:44.621	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:34.898	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:34.898	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:34.613	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:34.613	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:32.898	debug	insidetemperature changed: alias.0.Kind_West.Temperatur.ACTUAL Value: 20.7
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:24.597	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:24.596	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:14.582	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:14.581	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:04.537	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:04.536	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:18:02.535	debug	insidetemperature changed: alias.0.Schlafzimmer.Temperatur.ACTUAL Value: 20.3
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:52.489	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:52.488	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:49.232	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:49.231	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:42.477	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:42.477	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:39.224	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:39.224	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:32.458	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:32.457	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:29.213	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:29.213	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:22.437	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:22.436	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:19.194	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:19.194	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:12.409	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:12.408	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:09.187	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:09.187	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:02.387	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:16:02.387	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:59.096	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:59.095	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:52.374	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:52.373	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:49.090	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:49.090	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:42.364	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:42.363	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:39.072	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:39.071	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:32.352	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:32.351	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:29.065	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:29.064	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:22.336	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:22.336	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:18.972	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:18.971	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:12.330	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:12.330	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:08.965	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:08.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:02.100	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:02.099	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Elevation: 11.7°
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Azimut: 153.4°
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:15:00.040	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:14:58.937	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:14:58.937	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:14:56.935	debug	outsidetemperature changed: alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Haustür.ACTUAL Value: 5.09
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:14:56.425	debug	Shutter Terrasse was moved manually to: 88% while window was open - prevent trigger from driving back
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:14:56.424	debug	save current height after State Check: 88% from Terrasse
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse drived manually to 88. Old value = 98. New value = 88
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:13:16.280	debug	Shutter Buero was moved manually to: 74% while window was open - prevent trigger from driving back
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:13:16.280	debug	save current height after State Check: 74% from Buero
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:56.409	debug	Shutter state changed: Terrasse old value = 98 new value = 88
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:52.039	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:52.038	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:42.013	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:42.013	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:31.993	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:31.992	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:21.973	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:21.973	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:16.770	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:16.769	debug	Buero drived manually to 74. Old value = 98. New value = 74
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero drived manually to 74.5. Old value = 98. New value = 74.5
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:11.957	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:11.957	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:01.941	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:12:01.941	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:51.933	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:51.933	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:41.923	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:41.923	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:31.913	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:31.912	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:21.897	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:21.896	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:16.759	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:16.267	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74.5
      shuttercontrol.0
      	2021-12-29 10:11:11.881	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
      

      Verständlich was ich damit sagen möchte?

      Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @Nightfly1983 last edited by

        @nightfly1983
        Hallo Nightfly, kommt dein Frostalarm - Signal ständig mit jeder Temperaturänderung. Dies könnte die Ursache sein, da mit jedem erneuten false - Signal die Rolläden wieder hoch fahren. Ich habe dies bei mir über ein kleines Skript abgefangen.
        MfG Dirk Peter

        Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by

          @nightfly1983 Zeig mal bitte deinen Script für den Frostalarm

          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nightfly1983
            Nightfly1983 @Dirk Peter last edited by

            @dirk-peter Das könnte das Problem sein, habe es direkt mal abgeändert und mal sehen, ob es jetzt passt.

            // Temp Balkon
            on({id: "alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL"/*ACTUAL*/, change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Temp Balkon
              if (getState("alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL").val < 5) {
                if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != true) {
                  setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, true);
                }
              } else {
                if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != false) {
                  setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, false);
                }
              }
            });
            
            
            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by

              @nightfly1983

              Versuche es mal hiermit ... ist etwas sauberer 😊

              // Temp Balkon
              on({ id: 'alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                  const stateFrost = await getStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost');
              
                  // Temp Balkon
                  if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                      await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, true, true);
                      console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                  } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                      await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, false, true);
                      console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                  }
              });
              
              
              Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MartyBr @simatec last edited by

                @simatec
                Sorry, der Adapter hatte die Automatik abgeschaltet. Ich habe die Rollos daher manuell heruntergefahren. Ich gebe dir Morgen die Rückmeldung.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @simatec last edited by

                  @simatec
                  Hallo, alles i.O.
                  Screenshot 2021-12-29 165059.jpg
                  Danke, Dirk Peter

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by

                    @dirk-peter 18% bei einigen Rollläden ist auch korrekt?

                    Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @simatec last edited by

                      @simatec
                      Ja, zwecks Lüften beim Schlafen.
                      Dirk Peter

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by

                        @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt

                        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nightfly1983
                          Nightfly1983 @simatec last edited by

                          @simatec Danke dir, teste ich sofort.

                          Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @simatec last edited by

                            @simatec
                            Hallo simatec, alles i.O..

                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                            shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                            

                            Screenshot 2021-12-30 083145.jpg

                            Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
                            MfG Dirk Peter

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MartyBr @Dirk Peter last edited by

                              @simatec
                              Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
                              Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                heinzie last edited by

                                Hallo,

                                ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
                                Wohnbereich hochfahren
                                Wohnbereich runterfahren

                                Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:

                                cfb2c31d-bb26-42ab-839e-df6fec1f1e2a-grafik.png

                                Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59

                                Habe ich da einen Denkfehler drin?

                                e5125d6f-83ce-45cc-be4f-06251e835d1d-grafik.png

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @heinzie last edited by

                                  @heinzie
                                  Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.

                                  In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    puppet1912 last edited by

                                    Mahlzeit zusammen!

                                    @simatec

                                    -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -

                                    Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".

                                    autostate.JPG

                                    Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.

                                    Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      heinzie @simatec last edited by

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      @heinzie
                                      Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.

                                      In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein

                                      Danke für die Info.

                                      Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
                                      D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok

                                      Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
                                      In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59

                                      Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein last edited by

                                        @simatec
                                        Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.

                                        Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?

                                        Danke

                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @MichMein last edited by

                                          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?

                                          up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                                          wäre "etwas" unlogisch...

                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            MichMein @da_Woody last edited by

                                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                                            wäre "etwas" unlogisch...

                                            Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            837
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9771185
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo