Ich habe Homematic Wired Aktoren im Einsatz, die leider keine Funktion bzw. eigene Datenpunkte bezüglich der Lamellenwinkel haben...
Ich steuere die Lamellenwinkel seit einigen Jahren mit der 1% bzw. 2% Methode über die CCU sehr zuverlässig. Ich weiß dass es nicht die Ideallösung ist, aber ich wüsste keine andere Möglichkeit mit meinen HM Wired Aktoren...
Und da ich sämtliche Logik komplett auf iobroker umstellen möchte, wäre es cool wenn simatec so eine Funktion in den Adapter einbauen würde.
Bei Aktoren, die den Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen ist natürlich eine bessere, gezieltere Steuerung möglich.
Für Aktoren die keinen Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen (so wie meine) wäre die 1% bzw. 2% Steuerung zumindest eine Alternative ... -
Als alternative kannst du vereinfacht definieren dass bei 99% du mir zwei gegensteuert und mit 98% mit einem gegensteuerst.... Dann geht das mit shuttercontrol wieder steuern.
-
Wo bzw. wie ginge das bei shuttercontrol ? Da bräuchte ich dann vermutlich ein Skript zusätzlich oder ?
-
@andi2055
Ich habe das bei mir getestet nur mit Himmelsrichtung und es funktioniert genau wie beschrieben.
Danke für die Hilfe. -
Hallo,
Nutze den Adapter (0.4.3) jetzt schon einige Wochen und muss sagen. Top
gibt es eine Möglichkeit (bzw. könnte man vielleicht in Zukunft einfügen), dass per Datenpunkt alle Rollos nach oben fahren (ggf. auch mit dem eingestellten Versatz)?
Bsp. wenn Rauchmelder auslöst o.ä.
Das würde diverse Skripte ein wenig vereinfachen.
-
mal eine Frage in die Runde für das VIS
ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
Danke -
Anbei meine Config:
Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Luxshuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:48.038 debug (8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:29.189 debug (8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:29.017 debug (8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:29.010 debug (8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:29.009 info (8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25% shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:29.009 debug (8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:28.386 debug (8604) system.adapter.admin.0: logging false shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:00.007 debug (8604) Sun Elevation: 47.8° shuttercontrol.0 2020-05-26 11:00:00.006 debug (8604) Sun Azimut: 121.8°
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
Das wäre meine Wunschliste
-
@UHT
Unlogisch ist das eigentlich nicht.
Rolladen Level 100% = 100% offen
Rolladen Level 0% = 0% offen -
@UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet
korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
-
@UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch,
Daran habe ich mich gewöhnt Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr
-
Hallo @simatec
ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????Folgende Einstellung habe ich
Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
Gruß Michael
-
@2hot4you
Schaue ich mir mal an -
@simatec
läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?"enabled": true, "shutterName": "Schlafzimmer", "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1", "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened", "typeUp": "sleep", "typeDown": "sunset", "type": "outside temperature and direction", "heightDownSun": "5", "direction": "245", "directionRange": "45", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature", "tempOutside": "27", "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten", "valueLight": "5", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "false", "triggerDrive": "5", "triggerChange": "onlyUp", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "10", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "0", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "" "native": { "livingAutomatic": "livingSunriseSunset", "W_shutterDownLiving": "21:00", "WE_shutterDownLiving": "21:00", "WE_shutterUpLiving": "07:30", "W_shutterUpLivingMin": "06:50", "W_shutterUpLivingMax": "06:55", "driveDelayUpLiving": "2", "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset", "W_shutterDownSleep": "19:00", "WE_shutterDownSleep": "19:15", "WE_shutterUpSleep": "08:30", "W_shutterUpSleepMin": "06:20", "W_shutterUpSleepMax": "06:30", "driveDelayUpSleep": "2", "latitude": "47.18669", "longitude": "7.23639", "astroDelayUp": "0", "astroDelayDown": "-15", "driveDelayUpAstro": "2", "sunProtEndElevation": "10", "currentShutterState": true, "publicHolidays": true, "publicHolInstance": "feiertage.0", "triggerAutoSleep": "", "triggerAutoLiving": "", "heightDownSun": "5", "direction": "245", "type": "outside temperature and direction", "directionRange": "45", "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature", "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten", "actualValueTempInside": "", "typeDown": "sunset", "typeUp": "sleep", "triggerStateShutter": "false", "triggerChangeShutter": "onlyUp", "triggerDriveShutter": "5", "autoDriveShutter": "off", "heightDownShutter": "0", "heightUpShutter": "100", "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened", "events": [
sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
-
@bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
-
@simatec
ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten? -
@bishop nein das ist so gewollt ...
-
@simatec
ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.
-
@bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?
Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt. -
@simatec
hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?